Voila le descriptif de mon installation
Maison de 165m² sur 2 niveaux situé dans la région de Valence (26 Drome)
PAC Waterckotte triphasé AIone DS 5008 .4 (chauffage + production ECS toute l'année)
Forage 2 puits 1 de 21 m et 1 de 19m eau a 11m
Pompe de puits jetly triphasé puissance 750 W CS4C tri
Plancher chauffant RDC et etage
Mise en service le 1er octobre 2005
Puissance absorbé théorique de la pompe 2Kw et restitué 11Kw pour une eau à 10°C
Mes mesures
Consommation annuelle 6030 Kw pour 1349 H de fonctionnement du compresseur ( 1070 H pour le chauffage et 280 pour l'ECS
Cette conso comprends le chauffage, l'ECS, le fonctionnement de la pompe pour l'alimentation de la PAC, des WC lave linge l'arrosage et le plancher rafraichissant.
Mes impressions sur la PAC
C'est bien fini marche super bien un peu bruyant.
L' ECS marche super bien et c'est super rapide 250L chaud en moins de 40 min c'est pas mal.
Au niveau de la conso j'ai mesuré plusieurs fois la puissance absorbé de la PAC et je suis loin de ce qui est annoncé par la doc plutot 3.5Kw que 2KW mais ca a l'air d'aller mieux car mes premieres mesure sur le chauffage cette annee (je l'ai testé juste pour voir car il fait suffisamment chaud) sont plus conforme avec la doc.
Le plancher rafraichissant marche trés bien 24°C tous l'été dans la maison sauf la ou il y a un plancher flottant. Et ca marche sans mise en route de la PAC juste les circulateurs et la pompe de puit.
Quelque soucis au niveau de mon filtre de puits car il s'ensable 6 nettoyage par an.
Voila pour plus de renseignement me contacter via le forum
Je mesure periodiquement ma conso je vous en ferais part.
Voila le descriptif de mon installation
Maison de 165m² sur 2 niveaux situé dans la région de Valence (26 Drome)
PAC Waterckotte triphasé AIone DS 5008 .4 (chauffage + production ECS toute l'année)
Forage 2 puits 1 de 21 m et 1 de 19m eau a 11m
Pompe de puits jetly triphasé puissance 750 W CS4C tri
Plancher chauffant RDC et etage
Mise en service le 1er octobre 2005
Puissance absorbé théorique de la pompe 2Kw et restitué 11Kw pour une eau à 10°C
Mes mesures
Consommation annuelle 6030 Kw pour 1349 H de fonctionnement du compresseur ( 1070 H pour le chauffage et 280 pour l'ECS
Cette conso comprends le chauffage, l'ECS, le fonctionnement de la pompe pour l'alimentation de la PAC, des WC lave linge l'arrosage et le plancher rafraichissant.
Mes impressions sur la PAC
C'est bien fini marche super bien un peu bruyant.
L' ECS marche super bien et c'est super rapide 250L chaud en moins de 40 min c'est pas mal.
Au niveau de la conso j'ai mesuré plusieurs fois la puissance absorbé de la PAC et je suis loin de ce qui est annoncé par la doc plutot 3.5Kw que 2KW mais ca a l'air d'aller mieux car mes premieres mesure sur le chauffage cette annee (je l'ai testé juste pour voir car il fait suffisamment chaud) sont plus conforme avec la doc.
Le plancher rafraichissant marche trés bien 24°C tous l'été dans la maison sauf la ou il y a un plancher flottant. Et ca marche sans mise en route de la PAC juste les circulateurs et la pompe de puit.
Quelque soucis au niveau de mon filtre de puits car il s'ensable 6 nettoyage par an.
Voila pour plus de renseignement me contacter via le forum
Je mesure periodiquement ma conso je vous en ferais part.
- Chanbon
- Site Admin
- Messages : 4512
- Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
- Localisation : Loiret
- Contact :
Bonjour Finot et bienvenue sur le forum,
Peux-tu nous mettre quelques photos actuelles de ton installation et si tu as quelques photos en cours de montage.
Merci, A+
Peux-tu nous mettre quelques photos actuelles de ton installation et si tu as quelques photos en cours de montage.
Merci, A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- jerome70
- Assidu
- Messages : 67
- Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
- Localisation : drome
- Glloq
- Accro
- Messages : 220
- Enregistré le : mer. déc. 14, 2005 8:52 pm
- Localisation : 32
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
- Localisation : France
bonjour
je vais essayer de faire partager mon experience.
Pour le puits:
2 forage 1 a 21m pour le puissage avec l'eau a 11m et la pompe a 16-18m. forage de 19 m pour le refoulement.
Pour la conso pas d'estimation mais 6000kW pour une année ( Chauffage + ECS + clim + arrosage + etc ) ca me semble raisonnable mais un peu elevé on verra bien cette année je vous tiendrais au courant
L'installation PAC + Forage + Pompe + Plancher m'a couter environ 23000 euros ( 5000 pour le puits la pompe et 17000 pour le reste)
Pour Glloq quelle est ta conso actuellement
je vais essayer de faire partager mon experience.
Pour le puits:
2 forage 1 a 21m pour le puissage avec l'eau a 11m et la pompe a 16-18m. forage de 19 m pour le refoulement.
Pour la conso pas d'estimation mais 6000kW pour une année ( Chauffage + ECS + clim + arrosage + etc ) ca me semble raisonnable mais un peu elevé on verra bien cette année je vous tiendrais au courant
L'installation PAC + Forage + Pompe + Plancher m'a couter environ 23000 euros ( 5000 pour le puits la pompe et 17000 pour le reste)
Pour Glloq quelle est ta conso actuellement
- Glloq
- Accro
- Messages : 220
- Enregistré le : mer. déc. 14, 2005 8:52 pm
- Localisation : 32
Bonjour,
Je vous tiendrai au courant de me relevés puisque je suis ca avec attention.
Sur le mois de mars 2006, j'étais à 250 kwh pour le mois mais ca ne veux pas frocément dire grand chose car la maison était neuve. En tout cas, le mois de mars avait été assez froid.
Je n'ai pas vraiement de retour car mon install ne tourne que depuis février /mars.Pour Glloq quelle est ta conso actuellement
Je vous tiendrai au courant de me relevés puisque je suis ca avec attention.
Sur le mois de mars 2006, j'étais à 250 kwh pour le mois mais ca ne veux pas frocément dire grand chose car la maison était neuve. En tout cas, le mois de mars avait été assez froid.
- juju
- Modérateur
- Messages : 1713
- Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
- Localisation : Vaucluse 84
bonjour
J'ai basculer l''install dans le wiki, ne pas hésiter a me signaler des erreurs ou incoherences