Waterkotte - EAU/EAU sur nappe - finot2048

Répondre
finot2048
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
Localisation : France

Waterkotte - EAU/EAU sur nappe - finot2048

Message par finot2048 »

bonjour

Voila le descriptif de mon installation
Maison de 165m² sur 2 niveaux situé dans la région de Valence (26 Drome)
PAC Waterckotte triphasé AIone DS 5008 .4 (chauffage + production ECS toute l'année)
Forage 2 puits 1 de 21 m et 1 de 19m eau a 11m
Pompe de puits jetly triphasé puissance 750 W CS4C tri
Plancher chauffant RDC et etage
Mise en service le 1er octobre 2005

Puissance absorbé théorique de la pompe 2Kw et restitué 11Kw pour une eau à 10°C

Mes mesures

Consommation annuelle 6030 Kw pour 1349 H de fonctionnement du compresseur ( 1070 H pour le chauffage et 280 pour l'ECS

Cette conso comprends le chauffage, l'ECS, le fonctionnement de la pompe pour l'alimentation de la PAC, des WC lave linge l'arrosage et le plancher rafraichissant.

Mes impressions sur la PAC

C'est bien fini marche super bien un peu bruyant.

L' ECS marche super bien et c'est super rapide 250L chaud en moins de 40 min c'est pas mal.

Au niveau de la conso j'ai mesuré plusieurs fois la puissance absorbé de la PAC et je suis loin de ce qui est annoncé par la doc plutot 3.5Kw que 2KW mais ca a l'air d'aller mieux car mes premieres mesure sur le chauffage cette annee (je l'ai testé juste pour voir car il fait suffisamment chaud) sont plus conforme avec la doc.

Le plancher rafraichissant marche trés bien 24°C tous l'été dans la maison sauf la ou il y a un plancher flottant. Et ca marche sans mise en route de la PAC juste les circulateurs et la pompe de puit.

Quelque soucis au niveau de mon filtre de puits car il s'ensable 6 nettoyage par an.

Voila pour plus de renseignement me contacter via le forum
Je mesure periodiquement ma conso je vous en ferais part.
Avatar du membre
Chanbon
Site Admin
Site Admin
Messages : 4512
Enregistré le : mer. nov. 02, 2005 9:56 am
Localisation : Loiret
Contact :

Message par Chanbon »

Bonjour Finot et bienvenue sur le forum,

Peux-tu nous mettre quelques photos actuelles de ton installation et si tu as quelques photos en cours de montage.

Merci, A+
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Image
Avatar du membre
jerome70
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
Localisation : drome

Message par jerome70 »

salut

et felicitation pour ton installation

tu a 2 puits ? 1 pour le pompage et 1 pour le refoulement ???

peux tu m'en dire plus ???

cordialement

jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
Avatar du membre
Glloq
Accro
Accro
Messages : 220
Enregistré le : mer. déc. 14, 2005 8:52 pm
Localisation : 32

Message par Glloq »

Bonjour,

Je ne dirai pas bienvenue au club des PAC sur nappe mais bienvenue au lub Waterkotte pour moi :wink:

Lors du devis, ton installateur t'avait il fait une estimation de la conso, tant au niveau chauffage que ECS ?
finot2048
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
Localisation : France

Message par finot2048 »

bonjour

je vais essayer de faire partager mon experience.

Pour le puits:
2 forage 1 a 21m pour le puissage avec l'eau a 11m et la pompe a 16-18m. forage de 19 m pour le refoulement.

Pour la conso pas d'estimation mais 6000kW pour une année ( Chauffage + ECS + clim + arrosage + etc ) ca me semble raisonnable mais un peu elevé on verra bien cette année je vous tiendrais au courant

L'installation PAC + Forage + Pompe + Plancher m'a couter environ 23000 euros ( 5000 pour le puits la pompe et 17000 pour le reste)

Pour Glloq quelle est ta conso actuellement
Avatar du membre
jerome70
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 07, 2005 5:39 am
Localisation : drome

Message par jerome70 »

merci pour ta reponse

t'es ou dans la drome

moi je suis de montoison


cordialement


jerome
ajtech tcm 125 bouteille de melange
pc rdc radiateur etage
eau-eau sur puit
finot2048
Actif
Actif
Messages : 23
Enregistré le : ven. avr. 21, 2006 3:04 pm
Localisation : France

Message par finot2048 »

salut
je suis de st peray
Avatar du membre
Glloq
Accro
Accro
Messages : 220
Enregistré le : mer. déc. 14, 2005 8:52 pm
Localisation : 32

Message par Glloq »

Bonjour,
Pour Glloq quelle est ta conso actuellement
Je n'ai pas vraiement de retour car mon install ne tourne que depuis février /mars.
Je vous tiendrai au courant de me relevés puisque je suis ca avec attention.

Sur le mois de mars 2006, j'étais à 250 kwh pour le mois mais ca ne veux pas frocément dire grand chose car la maison était neuve. En tout cas, le mois de mars avait été assez froid.
Avatar du membre
juju
Modérateur
Modérateur
Messages : 1713
Enregistré le : sam. mars 18, 2006 7:38 pm
Localisation : Vaucluse 84

Message par juju »

bonjour
J'ai basculer l''install dans le wiki, ne pas hésiter a me signaler des erreurs ou incoherences
j'ai pas de photos

http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... _finot2048 :cry:
JUJU et Alain
Répondre

Retourner vers « Votre installation - Pompes à chaleur »