puissance Radiateur

Répondre
Guénael
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. janv. 17, 2013 9:34 pm

puissance Radiateur

Message par Guénael »

Bonsoir
en parcourant le forum je me suis rendu compte de l importance que pouvais avoir
la taille des radiateurs
j ai estimé la puissance de mes radiateurs aciers à 7800 w pour un delta T de 50 dg corrigé à 2700 w
(calculé comme suit pour une Tem ext de 0°
Temp départ pac 45
retour 40
temp ambiante 20 dg si j ai bien compris la formule :
7800/1.3 /(50/((45+40)/2-20))) = 2700w

déjà je constate une différence importante entre la puissance de la Pac
13800w et la puissance des radiateurs 2700 w
merci de me confirmer mon raisonnement et
si je double ou triple la taille des radiateurs comment calculer ou estimer l économie réalisable

merci d avance
CIAT AQUALIS 2 - 50HT - RELEVE DE CHAUDIERE (EJP)
(9 radiateurs)
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

tu est victime d'un instalateur qui calcule la puissance de ta PAC avec un coef pifométrique par rapport au volume a chauffé ...

Ta PAC est ptêtre correctement calculé pour ta maison mais pas du tout adapté pour ton resaux existant ...
Ton économie c'est dur a dire ... Donne nous plus d'info sur la taille de ta maison.
7800 w pour un delta T de 50 !!! t'es radiateur son si petit que ça ou en as que 4 ??

Et une PAC de 13 800 w en HT il vat lui falloir quelques gros radiateurs double de 2.20mx0.8m pour dissiper cette puissance ...

13 800 w contre 2800 W ..................
On t'as monté un moteur V12 sur une TWINGO !!
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
w36xb2w
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 1317
Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
Localisation : Moselle

Message par w36xb2w »

Bonjour
7800 W pour 9 radiateurs bizarre ca donne 866 W pour un seul même pas celui de ma salle de bain.
Si tu as calculé tu as du te tromper
on trouve sur le net les valeurs pour les radiateurs fonte ou acier
http://www.finimetal.com/telechargements.asp
http://www.lafonte.fr/radiateur-fonte-classique.html
http://www.uniclima.fr/fileadmin/BASE_D ... ov2010.pdf
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM

avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Guénael
Actif
Actif
Messages : 8
Enregistré le : jeu. janv. 17, 2013 9:34 pm

Message par Guénael »

Bonsoir

merci a vous deux pour vos réponses
je vais revérifier et donner plus de précision
CIAT AQUALIS 2 - 50HT - RELEVE DE CHAUDIERE (EJP)
(9 radiateurs)
Répondre

Retourner vers « Discussion générale »