Chauffe-eau solaire Viessmann - capteur à tubes Vitosol T200
Posté : ven. sept. 04, 2009 4:18 pm
Bonjour,
Je vous présente mon installation chauffe-eau solaire Viessmann: Capteur Vitosol T200, distribution Divicon + régulation VITOSOLIC 100 intégrés dans ballon 300l Vitocell U-100. En fonction depuis début juin 2008.
Maison et Situation
Maison construite en 1989, que nous avons achetée en 1999 et habitons depuis fin 2001. J'ai très peu de documents sur l'isolation mais elle est apparement très correcte pour une construction avant 1990. Elle comprends un sous-sol qui contient la chaufferie, un RdC de 98m2 + 48m2 à l'étage avec mezzanine et un très grande vide sous plafond. Le chauffage était assuré par une Viessmann Vitola Bifferale fioul avec ballon d'ECS et 10 radiateurs 7 au RdC et 3 à l'étage. Consommation environ 1800-2000 l ECS comprise.
Depuis début 2009 PAC Technibel PHRT12 en relève de chaudière, décrite ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 5830#85830
La maison est située dans les Alpes de Haute Provence, en fond de vallée, sur une piste, à 1200m. Il peut faire très froid la nuit et chaud au soleil même en hiver. Orientation SO (220°). La pente du toit est de 40°.
Installation
Le capteur Vitosolic comprends 30 tubes, surface 4.3 m2, surface absorbeur 3 m2. La surface est un compromis entre l'obligation de chauffer les 300l du ballon et l'envie d'éviter trop de surchauffe au fort de l'été. Nous sommes généralement à deux, ce qui fait que les 300l permettent de passer deux jours sans soleil sans utiliser la chaudière fioul. Et bien sur quand les amis, enfants, petits-enfants sont là, 300l ne sont pas de trop.
Les tubes sont disposés verticalement, les 10 premiers à gauche sont tournés vers l'Est de façon à récupérer un peu de soleil le matin et à diminuer le rendement le soir quand le soleil est plein Ouest. Tout ça est assez théorique, car en fait, étant donné l'orientation de la maison, le capteur chauffe essentiellement entre 12 et 18h. La configuration des montagnes fait que le soleil est présent en gros de 8h à 19h d'avril à octobre, et de 9h à 17h de novembre à mars. Mi-décembre à mi-janvier ce n'est que de 9h30 à 15h30...
Le reste de l'installation est au sous-sol, c'est un ensemble monobloc qui intègre le ballon 300l, le circulateur et la régulation.
En déclipsant le cache on voit l'ensemble.
Le circulateur a 3 vitesses, de plus la régulation fait varier cette vitesse en fonction de la charge calorique. Tout ça est largement paramétrable. Sous le circulateur le débitmètre, les deux vannes et le bouchon qui permettent les appoints de Tyfocor en cas de besoin.
Le manomètre de pression, les entrée/sorties, dispositifs de sécurité et mitigeur sont disposés derrière le ballon:
Le schéma hydraulique est très simple. Les conduites A/R de liquide caloporteur (Tyfocor) descendent du toit dans un WC à l'étage, un placard au RdC et arrivent droit sur le ballon, pratiquement sans coude. En cas de besoin, l'eau chaude sanitaire peut être dirigée en commutant deux vannes dans le ballon de 160l de la chaudière Viessmann qui assure alors le complément de chauffage.
Le ballon comporte un deuxième serpentin (au-dessus du serpentin "solaire") pour pouvoir brancher directement une chaudière si celle-ci n'a pas de ballon d'ECS. Eventuellement je pourrais y brancher la PAC. On peut bien sur monter une résistance électrique, ce que je n'ai pas fait. Pour le moment avec la PAC j'ai un abonnement EDF mono 9KWA, un fonctionnement mixte solaire/électrique me forcerait sans doute à passer en 12KWA.
Fonctionnement.
Pour le moment très bien, pas de pannes ou de problèmes. La régulation est très souple et permet par ex. de favoriser la montée rapide en température du haut du ballon, ou de "ramasser" toutes les calories qui trainent en cas de soleil voilé.
Seul problème : en cas de neige les tubes ne sont pas le top! Comme ils sont sous vide, même si le vent dégage un coin de capteur, cela ne dégèle pas le reste, ils ne rayonnent pratiquement rien, c'est le revers de la médaille. Mon voisin, berger un peu plus haut sur la piste, a le même équipement Viessmann à part un capteur plan (Vitosol 200-F) à la place des tubes. Son capteur déneige plus vite que le mien...
L'installation a fonctionnée "en solo" de Juin 2008 au 5 novembre, puis de nouveau depuis début mai à maintenant. Entre temps (novembre - mai) il y a eu quelques jours fioul seul et le reste du temps 50 à 100% solaire.
Finances
L'ensemble est revenu à 8709€ TTC dont 5650€ HT pour le kit CESI, 620€ HT pour les liaisons capteur-ballon, 485€ HT pour groupe de sécutité, vannes, bypass et raccordement à la chaudière, 150€ HT alimentation électrique et protection électrique, et 1350€ HT MO de pose, raccordement, remplissage, purge et essais.
Aides:
1) Chèque "Energies renouvelables" Région PACA : 700€
2) Aide du Conseil Général Alpes de Haute Provence : 350€
3) Crédit d'impôts : 2900€ estimés par l'installateur, on verra ça bientôt.
Francis
Je vous présente mon installation chauffe-eau solaire Viessmann: Capteur Vitosol T200, distribution Divicon + régulation VITOSOLIC 100 intégrés dans ballon 300l Vitocell U-100. En fonction depuis début juin 2008.
Maison et Situation
Maison construite en 1989, que nous avons achetée en 1999 et habitons depuis fin 2001. J'ai très peu de documents sur l'isolation mais elle est apparement très correcte pour une construction avant 1990. Elle comprends un sous-sol qui contient la chaufferie, un RdC de 98m2 + 48m2 à l'étage avec mezzanine et un très grande vide sous plafond. Le chauffage était assuré par une Viessmann Vitola Bifferale fioul avec ballon d'ECS et 10 radiateurs 7 au RdC et 3 à l'étage. Consommation environ 1800-2000 l ECS comprise.
Depuis début 2009 PAC Technibel PHRT12 en relève de chaudière, décrite ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 5830#85830
La maison est située dans les Alpes de Haute Provence, en fond de vallée, sur une piste, à 1200m. Il peut faire très froid la nuit et chaud au soleil même en hiver. Orientation SO (220°). La pente du toit est de 40°.
Installation
Le capteur Vitosolic comprends 30 tubes, surface 4.3 m2, surface absorbeur 3 m2. La surface est un compromis entre l'obligation de chauffer les 300l du ballon et l'envie d'éviter trop de surchauffe au fort de l'été. Nous sommes généralement à deux, ce qui fait que les 300l permettent de passer deux jours sans soleil sans utiliser la chaudière fioul. Et bien sur quand les amis, enfants, petits-enfants sont là, 300l ne sont pas de trop.
Les tubes sont disposés verticalement, les 10 premiers à gauche sont tournés vers l'Est de façon à récupérer un peu de soleil le matin et à diminuer le rendement le soir quand le soleil est plein Ouest. Tout ça est assez théorique, car en fait, étant donné l'orientation de la maison, le capteur chauffe essentiellement entre 12 et 18h. La configuration des montagnes fait que le soleil est présent en gros de 8h à 19h d'avril à octobre, et de 9h à 17h de novembre à mars. Mi-décembre à mi-janvier ce n'est que de 9h30 à 15h30...
Le reste de l'installation est au sous-sol, c'est un ensemble monobloc qui intègre le ballon 300l, le circulateur et la régulation.
En déclipsant le cache on voit l'ensemble.
Le circulateur a 3 vitesses, de plus la régulation fait varier cette vitesse en fonction de la charge calorique. Tout ça est largement paramétrable. Sous le circulateur le débitmètre, les deux vannes et le bouchon qui permettent les appoints de Tyfocor en cas de besoin.
Le manomètre de pression, les entrée/sorties, dispositifs de sécurité et mitigeur sont disposés derrière le ballon:
Le schéma hydraulique est très simple. Les conduites A/R de liquide caloporteur (Tyfocor) descendent du toit dans un WC à l'étage, un placard au RdC et arrivent droit sur le ballon, pratiquement sans coude. En cas de besoin, l'eau chaude sanitaire peut être dirigée en commutant deux vannes dans le ballon de 160l de la chaudière Viessmann qui assure alors le complément de chauffage.
Le ballon comporte un deuxième serpentin (au-dessus du serpentin "solaire") pour pouvoir brancher directement une chaudière si celle-ci n'a pas de ballon d'ECS. Eventuellement je pourrais y brancher la PAC. On peut bien sur monter une résistance électrique, ce que je n'ai pas fait. Pour le moment avec la PAC j'ai un abonnement EDF mono 9KWA, un fonctionnement mixte solaire/électrique me forcerait sans doute à passer en 12KWA.
Fonctionnement.
Pour le moment très bien, pas de pannes ou de problèmes. La régulation est très souple et permet par ex. de favoriser la montée rapide en température du haut du ballon, ou de "ramasser" toutes les calories qui trainent en cas de soleil voilé.
Seul problème : en cas de neige les tubes ne sont pas le top! Comme ils sont sous vide, même si le vent dégage un coin de capteur, cela ne dégèle pas le reste, ils ne rayonnent pratiquement rien, c'est le revers de la médaille. Mon voisin, berger un peu plus haut sur la piste, a le même équipement Viessmann à part un capteur plan (Vitosol 200-F) à la place des tubes. Son capteur déneige plus vite que le mien...
L'installation a fonctionnée "en solo" de Juin 2008 au 5 novembre, puis de nouveau depuis début mai à maintenant. Entre temps (novembre - mai) il y a eu quelques jours fioul seul et le reste du temps 50 à 100% solaire.
Finances
L'ensemble est revenu à 8709€ TTC dont 5650€ HT pour le kit CESI, 620€ HT pour les liaisons capteur-ballon, 485€ HT pour groupe de sécutité, vannes, bypass et raccordement à la chaudière, 150€ HT alimentation électrique et protection électrique, et 1350€ HT MO de pose, raccordement, remplissage, purge et essais.
Aides:
1) Chèque "Energies renouvelables" Région PACA : 700€
2) Aide du Conseil Général Alpes de Haute Provence : 350€
3) Crédit d'impôts : 2900€ estimés par l'installateur, on verra ça bientôt.
Francis