DIMPLEX - AIR/EAU LAK10MR rad. + ventiloconv. - SEB32

ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

SEB32 a écrit : .....................
est ce que cela change vraiment la donne (conso)
.....................
change (oui, puisque différent) vraiment (ce serait surprenant)

SEB32 a écrit : .....................
pour la courbe (juste pour savoir) pourquoi pas celle de la vitesse 2 qui me semble est encore dans les bonnes tolérances ?
.....................
la v2 répond aux critères de débit, mais pas au critère manométrique formulé par Dimplex. Quelle incidence? je ne connais pas sérieusement ce domaine là :wink:
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Re: DIMPLEX - AIR/EAU LAK10MR rad. + ventiloconv.

Message par SEB32 »

ok

SEB32 a écrit :.......

Régulation WPR2007 sur sonde T° extérieure, réglage point final à 55° hystérisis à 2k
Tmax retour 58°
Tmin retour 18° ??? a quoi ca sert

production eau chaude sanitaire uniquement en heure creuse (relais) T consigne 48° hysterisis 3,5°

.....
ces réglages vous paraissent cohérents ?

c'est pour quoi retour min 18° ?
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

Bonjour,
ton point final à 55° : c'est le maxi possible :) , la plupart d'entre nous a un point final vers 40/45, adapté progressivement à chaque installation conforme Dimplex, c'est-à-dire, pac+bt+radiateurs en série avec sonde sur le retour radiateurs.

Dans ton cas, il y a la bouteille de mélange qui fait un (mix pac+bt) et radiateurs aller-
retour.

Il faudrait que tu indiques la position des sondes sur ton schéma d'origine pour bien se comprendre.

et que tu indiques les températures affichées sur la régul.

et que tu relèves les températures entrée radiateurs et sortie radiateurs.

Ensuite, dans un 2 ème temps, en fonction des valeurs, envisager un abaissement progressif du point final.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

Les sondes sont sur la PAC !

Pourquoi il en faut d'autre ?

À+
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

SEB32 a écrit :Les sondes sont sur la PAC !

Pourquoi il en faut d'autre ?

À+
La régul indique T de l'eau départ pac & retour pac.

Mais es-tu sûr que le T départ pac = T arrivée radiateurs
et T retour pac = T retour radiateurs?

Si oui, il faut abaisser le point final comme indiqué dans la brochure, autant que possible tout en conservant la T ambiante correspondant à ton attente.

Cf la brochure WPR2007
La courbe de chauffe devrait être aussi haute que nécessaire et aussi
basse que possible
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Re: DIMPLEX - AIR/EAU LAK10MR rad. + ventiloconv.

Message par ctout »

SEB32 a écrit :
c'est pour quoi retour min 18° ?
L'eau de retour radiateurs en mode chauffage doit être au-dessus de 18°; je ne connais le détail des raisons techniques qui ont présidé à ce seuil.
Peut-être les techniciens spécialistes Dimplex dans le domaine compresseur et programme de la régul.
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

Température extérieure 9
Consigne retou 33,4
Sonde sur eau arrive ventilo du salon 34,7
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Re: DIMPLEX - AIR/EAU LAK10MR rad. + ventiloconv.

Message par SEB32 »

ctout a écrit :
SEB32 a écrit :
c'est pour quoi retour min 18° ?
L'eau de retour radiateurs en mode chauffage doit être au-dessus de 18°; je ne connais le détail des raisons techniques qui ont présidé à ce seuil.
Peut-être les techniciens spécialistes Dimplex dans le domaine compresseur et programme de la régul.
Cette valeur peut être modifiée !!!

Cela apporte quelquechose de le faire je pense surtout pour l'entre saison ou j'ai redémarrage de la PAC alors qu'il fait bon dans la maison (les nuits étants encore fraîches) ?
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Re: DIMPLEX - AIR/EAU LAK10MR rad. + ventiloconv.

Message par ctout »

SEB32 a écrit : ......
c'est pour quoi retour min 18° ?...............
Cette valeur peut être modifiée !!!
............
modifiée oui,
mais je disais ne pas savoir pourquoi Dimplex a fixé le mini à 18 et pas à 15 ou 12 ou ... par exemple :)
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Message par ctout »

SEB32 a écrit :Température extérieure 9
Consigne retou 33,4
Sonde sur eau arrive ventilo du salon 34,7
Oui, R2 et R15 sont dans la pac, puisque intégrées d'origine: la pac travaille avec ces 2 sondes.

Question sur la sonde du ventilo du salon : elle n'est pas prise en compte par la régul. Quel est son rôle exact : ventilation, vanne thermo de l'appareil?
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

La sonde du ventilo ne sert que pour le passage automatique de sa propre régulation en mode rafraîchissement ou chauffage; elle n'est pas prise en comPte par la WPR.
Cette regul du ventilo pilote la vanne avec bypass du ventilo qui est une tout ou rien
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

justement en parlant de sondes, j'avais envie de savoir les températures :
- sortie pac
- entrée pac,
- départ radiateur (sur la nourrisse)
- et retour radiateur (idem)
- une autre "baladeuse"
comment je peux faire sans forcement mettre un ordinateur ce serait juste pour surveiller de temps en temps et réglage plus fin
A+
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

ctout a écrit : Mais es-tu sûr que le T départ pac = T arrivée radiateurs
et T retour pac = T retour radiateurs?
c'est sur que non vu que les deux sonde sont au niveau de la PAC et la bouteille mélange la sortie du BT et départ et retour radiateur..
mais je n'ai pas de sondes autre que la PAC
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
SEB32
Assidu
Assidu
Messages : 67
Enregistré le : mer. déc. 21, 2011 11:17 am
Localisation : gers

Message par SEB32 »

justement en parlant de sondes, j'avais envie de savoir les températures :
- sortie pac
- entrée pac,
- départ radiateur (sur la nourrisse)
- et retour radiateur (idem)
- une autre "baladeuse"
comment je peux faire sans forcement mettre un ordinateur ce serait juste pour surveiller de temps en temps et réglage plus fin
A+
(LAK10MR + regulWPR2007 +BALLON TAMPON 200l + ECSWWS332) -> en panne -> étude pour remplacement
Répondre