Bonjour, ma pompe a super bien fonctionné jusqu'à maintenant, aujourd'hui il fait froid dehors (-2), ma température en retour n'est que de 35 maximum. pourtant mes réglages sont les suivants :
HEA : 40
H33 : 12,7
H35 : 8
H37 : -9,5
Il ne fait que 18 dans la maison ???????????
Est ce que ma pompe est sous dimensionnée ??
Ou bien les réglages sont mauvais ??
Merci de votre aide.
Julien
Réglages Pa26
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : dim. janv. 25, 2009 10:13 am
- Localisation : Bretagne
Salut,
Je n'ai pas de réponse. J'expose juste ce que je relève avec ma PAC :
J'ai une PAC PA23(PRC?) pour plancher chauffant et la température de retour d'eau ne dépasse quasiment jamais les 25°C. Je régule la température à environ 19°C. Aujourd'hui il faisait environ 2°C en pleine journée et elle a fonctionné environ 6h sur 12h pour maintenir cette température. La surface à chauffer est d'environ 150m².
a+
Je n'ai pas de réponse. J'expose juste ce que je relève avec ma PAC :
J'ai une PAC PA23(PRC?) pour plancher chauffant et la température de retour d'eau ne dépasse quasiment jamais les 25°C. Je régule la température à environ 19°C. Aujourd'hui il faisait environ 2°C en pleine journée et elle a fonctionné environ 6h sur 12h pour maintenir cette température. La surface à chauffer est d'environ 150m².
a+
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Bonjour,
Ta loie d'eau évolue entre une température ext. de -1,5°c et +8°c et une température max de retour d'eau de 52°c et mini de 40°c.
Je suppose que tu as des radiateurs avec de telles paramètres.
Si la PAC n'est pas givré et qu'elle fontionne en continue, effectivement sa puissance est trop faible, maintenant je ne sais pas d'où vous etes, -2°c c'est peut-etre pas courant chez vous et qu'il faut juste que l'appoint se mette en marche.
Ta loie d'eau évolue entre une température ext. de -1,5°c et +8°c et une température max de retour d'eau de 52°c et mini de 40°c.
Je suppose que tu as des radiateurs avec de telles paramètres.
Si la PAC n'est pas givré et qu'elle fontionne en continue, effectivement sa puissance est trop faible, maintenant je ne sais pas d'où vous etes, -2°c c'est peut-etre pas courant chez vous et qu'il faut juste que l'appoint se mette en marche.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Assidu
- Messages : 48
- Enregistré le : ven. févr. 29, 2008 7:42 am
Nous sommes dans les alpes maritimes et, en effet ces températures ne sont pas courantes.
Je suis sur un PC.
Avec ces réglages, l'eau en retour est plutôt dans les 35 37° pas plus, j'ai tout juste un 19,5° dans la maison.
La résistance est censée fonctionner pour l'appoint et pourtant l'eau de revient pas super chaude.
Je ne sais pas si la pompe est givrée, ou je dois constater cela.
J'aimerais installé la teleinfo pour contrôle tout ca, je vais me pencher sur la question.
Quelqu'un aurait il la doc de la PA26PRC je l'ai égaré, mon thermostat ne fonctionne plus et, il semble qu'un câble soit déconnecter, je ne sais pas ou le remettre ?
Julien
Je suis sur un PC.
Avec ces réglages, l'eau en retour est plutôt dans les 35 37° pas plus, j'ai tout juste un 19,5° dans la maison.
La résistance est censée fonctionner pour l'appoint et pourtant l'eau de revient pas super chaude.
Je ne sais pas si la pompe est givrée, ou je dois constater cela.
J'aimerais installé la teleinfo pour contrôle tout ca, je vais me pencher sur la question.
Quelqu'un aurait il la doc de la PA26PRC je l'ai égaré, mon thermostat ne fonctionne plus et, il semble qu'un câble soit déconnecter, je ne sais pas ou le remettre ?
Julien
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
j'ai la doc en pdf, je peux te la transmettre si tu me donne ton mail....
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793