decision loi d'eau ou thermostat interieur
-
- Assidu
- Messages : 53
- Enregistré le : mar. déc. 19, 2006 9:28 pm
- Localisation : NORD (Lille)
decision loi d'eau ou thermostat interieur
Bonsoir,
je desire connaitre votre opinion sur le fait d'utiliser un thermostat d'intérieur pour démarrer la PAC.
J'hesite à basculer sur la loi d'eau car avec un poêle dans la maison la pac s'arrête souvent en hiver et donc je perds de l'efficacité du plancher chauffant.
Mais je me demande économiquement ce qui est le plus rentable.
Merci de votre opinion et si je ne suis pas clair je peux compléter.
a bientôt.
je desire connaitre votre opinion sur le fait d'utiliser un thermostat d'intérieur pour démarrer la PAC.
J'hesite à basculer sur la loi d'eau car avec un poêle dans la maison la pac s'arrête souvent en hiver et donc je perds de l'efficacité du plancher chauffant.
Mais je me demande économiquement ce qui est le plus rentable.
Merci de votre opinion et si je ne suis pas clair je peux compléter.
a bientôt.
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
j'ai chauffé l'hiver dernier en loi d'eau(et sans résistance d'appoint)ce qui m'a permis de regler la température de l'eau
cette année je vais essayé avec le thermostat en augmentant la température de de 1°C, ce qui va me permettre d'arreté le circulateur lorsque la pac est arreté.
apres un long arret je pense que la pac va peiné pour chauffé le planché car il y a 11cm d'épaisseur a chauffé, va peut etre falloir réenclenché les résistance d'appoint
ta pac va moins tourné
cette année je vais essayé avec le thermostat en augmentant la température de de 1°C, ce qui va me permettre d'arreté le circulateur lorsque la pac est arreté.
apres un long arret je pense que la pac va peiné pour chauffé le planché car il y a 11cm d'épaisseur a chauffé, va peut etre falloir réenclenché les résistance d'appoint
je ne vois pas en quoi tu perdrait de l'éfficacité?J'hesite à basculer sur la loi d'eau car avec un poêle dans la maison la pac s'arrête souvent en hiver et donc je perds de l'efficacité du plancher chauffant.
ta pac va moins tourné
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Piloter une PAC avec un bête thermostat intérieur est assez médiocre en terme de performances et confort.
On revient 30 ans en arrière avec les chaudières fioul réglées à 60° et pilotées par un thermostat.
Même si assez mal foutue, la régulation Amzair gère la loi d'eau , et c'est le mode de régulation le plus efficient.
Le problème d'un coupure de la loi d'eau via le thermostat (qui devient un limiteur), est que pendant la chauffe bois, pas de problèmes. Par contre lors de l'arrêt du bois, le thermostat mettra du temps à réenclencher la PAC ... en l'inertie du plancher chauffant sera bien visible.
cela restera performant coté consommation au prix d'un inconfort lors des bascules.
Pour lutter contre cet inconfort, il faudrait une régulation qui en plus de la loi d'eau intègre une correction via son d'ambiance. C'est aussi plus difficile à régler.
On revient 30 ans en arrière avec les chaudières fioul réglées à 60° et pilotées par un thermostat.
Même si assez mal foutue, la régulation Amzair gère la loi d'eau , et c'est le mode de régulation le plus efficient.
Le problème d'un coupure de la loi d'eau via le thermostat (qui devient un limiteur), est que pendant la chauffe bois, pas de problèmes. Par contre lors de l'arrêt du bois, le thermostat mettra du temps à réenclencher la PAC ... en l'inertie du plancher chauffant sera bien visible.
cela restera performant coté consommation au prix d'un inconfort lors des bascules.
Pour lutter contre cet inconfort, il faudrait une régulation qui en plus de la loi d'eau intègre une correction via son d'ambiance. C'est aussi plus difficile à régler.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
ou de ne pas mettre de thermostat du tout(consigne de temp a 30°C)Le problème d'un coupure de la loi d'eau via le thermostat (qui devient un limiteur), est que pendant la chauffe bois, pas de problèmes. Par contre lors de l'arrêt du bois, le thermostat mettra du temps à réenclencher la PAC ... en l'inertie du plancher chauffant sera bien visible.
Pour lutter contre cet inconfort, il faudrait une régulation qui en plus de la loi d'eau intègre une correction via son d'ambiance. C'est aussi plus difficile à régler.
c'est ce que j'ai fait l'hiver dernier, lors de journée ensoleillé la pac ne tourne pas beaucoup
ce qui me dérange dans la loi d'eau c'est qu'il faut faire tourner le circulateur en permanence, ce qui fait 350kwh en vitesse 2 (90w)donc équivalent a 117heures de fonctionnement de la résistance d'apoint de 3kw (ce qui représente 18% de la conso chauffage)
et je ne prend pas en compte les déperdition des collecteur(dans le garage), des tuyaux et de la pac
j'ai vu que le thermostat amzair(elesta) avait une régulation PI(proportionnelle intégrale)
quelqu'un a déja essayé?
ça permettrait a la pac de redémarré avant que la température intérieur ne descende sous la consigne du thermostat
- pashyperpon
- Assidu
- Messages : 60
- Enregistré le : ven. déc. 01, 2006 8:01 pm
- Localisation : Normandie proximité Cherbourg
Avec une loi d'eau parfaitement réglée, au prix de multiples tatonnement avec les parametres H33 etc... (3 mois de galère pour mon cas) on arrive à un grand confort
Lorsqu'on a une courbe bien optimisée en l'absence d'apport d'énergie "variables" (pour moi des PC, des éclairage halogènes, ...) on peut utiliser une termostat d'ambiance qui autorise le chauffage au dessous de la température de ref et l'interdit a T°ref + 1°c. Ainsi, la PAC s'arrète à 21° et redémarre dès que la temp touche les 20°c
PS Mon installateur, lui ne s'était pas creusé la tête, il faisait chauffer la PAC a fond et le thermostat servait juste à ne pas trop étouffer ! Dans ce cas, la PAC chauffe fort par acoups et là, ça coute bonbon !
Lorsqu'on a une courbe bien optimisée en l'absence d'apport d'énergie "variables" (pour moi des PC, des éclairage halogènes, ...) on peut utiliser une termostat d'ambiance qui autorise le chauffage au dessous de la température de ref et l'interdit a T°ref + 1°c. Ainsi, la PAC s'arrète à 21° et redémarre dès que la temp touche les 20°c
PS Mon installateur, lui ne s'était pas creusé la tête, il faisait chauffer la PAC a fond et le thermostat servait juste à ne pas trop étouffer ! Dans ce cas, la PAC chauffe fort par acoups et là, ça coute bonbon !
Modifié en dernier par pashyperpon le ven. oct. 15, 2010 11:16 pm, modifié 1 fois.
PAC AIR/EAU AMZAIR PA42 PRCT
-
- Assidu
- Messages : 59
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 12:00 pm
- Localisation : Seine Maritime
Bonjour,tigrou a écrit : Pour lutter contre cet inconfort, il faudrait une régulation qui en plus de la loi d'eau intègre une correction via son d'ambiance. C'est aussi plus difficile à régler.
C'est ce qui existe sur les pa64 notamment avec le régulateur siemens: loi d'eau + un prm qui tient compte de la t° ambiante dans une fourchette de 0 à 100% d'influence.
-
- Assidu
- Messages : 53
- Enregistré le : mar. déc. 19, 2006 9:28 pm
- Localisation : NORD (Lille)
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
C'est même la bonne solution.
Monter au max le thermostat pour qu'il ne remplisse plus son rôle de limiteur.
Enduite agir sur la loi d'eau et étant patient car il y a beaucoup d'inertie sur le plancher chauffant.
Il faut aussi tenir un cahier notant les modifications et les répercutions pour ne pas s'emmêler les pinceaux
Monter au max le thermostat pour qu'il ne remplisse plus son rôle de limiteur.
Enduite agir sur la loi d'eau et étant patient car il y a beaucoup d'inertie sur le plancher chauffant.
Il faut aussi tenir un cahier notant les modifications et les répercutions pour ne pas s'emmêler les pinceaux
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
j'ai essayé,j'ai vu que le thermostat amzair(elesta) avait une régulation PI(proportionnelle intégrale)
quelqu'un a déja essayé?
ça permettrait a la pac de redémarré avant que la température intérieur ne descende sous la consigne du thermostat
a ne pas utilisé car la pac fait des cycle de fonctionnement tres tres court
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonjour,
Généralement c'est réglé sur 1 ou 2K, en passant à 4K ça changera la donne sans apporter d'inconfort notable.
Je ne connais pas la régul Amzair mais à mon avis ça doit pouvoir se régler en augmentant l'hystérésis non ?CMickael a écrit :j'ai essayé,j'ai vu que le thermostat amzair(elesta) avait une régulation PI(proportionnelle intégrale)
quelqu'un a déja essayé?
ça permettrait a la pac de redémarré avant que la température intérieur ne descende sous la consigne du thermostat
a ne pas utilisé car la pac fait des cycle de fonctionnement tres tres court
Généralement c'est réglé sur 1 ou 2K, en passant à 4K ça changera la donne sans apporter d'inconfort notable.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
L'intégration est censée réduire l'erreur, alors que la dérivation va augmenter la réactivité, avec un risque d'instabilité. Et le proportionnel est...comme son nom l'indique. Mais justement, comme on sort en tout ou rien, il faut faire de la modulation en largeur d'impulsion, pour transmettre tout ça, d'où risque de cycles courts si mal conçu ou mal réglé. Bref, ce genre de truc ne me plaît pas beaucoup, on ne sait jamais trop comment cela se comporte.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Ne pas utiliser ces thermostat PI sur une PAC, c'est une abération ces thermostats, comment voulez-vous faire une régulation PI avec une sortie TOR, à moins de faire de la modulation en largeur d'impulsion comme disait HD31.
Regardez ce que celà donne ces thermostats avec une régulation PI:
Les périodes ou le thermostat régule, c'est lorsqu'il approche le seuil de coupure de la PAC (20,5°c dans ce cas), on est à près de 100 demarrages/jours
Regardez ce que celà donne ces thermostats avec une régulation PI:
Les périodes ou le thermostat régule, c'est lorsqu'il approche le seuil de coupure de la PAC (20,5°c dans ce cas), on est à près de 100 demarrages/jours
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 555
- Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
- Localisation : 53
j'avais vu sur la doc du thermostat que la base de temps est de 15min, je me disait que le cycle mini de la pac serait de 15min...et ben non
ce mode de fonctionnement serait bien pour une chaudiere élec
ce mode de fonctionnement serait bien pour une chaudiere élec
dans ce mode fonctionnement il n'y a pas d'hystérisisJe ne connais pas la régul Amzair mais à mon avis ça doit pouvoir se régler en augmentant l'hystérésis non ?
Généralement c'est réglé sur 1 ou 2K, en passant à 4K ça changera la donne sans apporter d'inconfort notable.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
CMickael a écrit :dans ce mode fonctionnement il n'y a pas d'hystérisisJe ne connais pas la régul Amzair mais à mon avis ça doit pouvoir se régler en augmentant l'hystérésis non ?
Généralement c'est réglé sur 1 ou 2K, en passant à 4K ça changera la donne sans apporter d'inconfort notable.
Ceci explique donc la centaine de démarrages quotidien…
Tout pour créer une usure prématurée du compresseur et une conso catastrophique.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Et griller un démarreur ou le condensateur pour une monophasée...
Entre ceux qui s'affolent pour 15 démarrages par jour et ceux qui en font 100, il y a un juste milieu !!!
Le thermostat Amzair est idéal pour indiquer la température dans une pièce, rien de plus. Je m'en sers comme cela, et même pas besoin de fil
Entre ceux qui s'affolent pour 15 démarrages par jour et ceux qui en font 100, il y a un juste milieu !!!
Le thermostat Amzair est idéal pour indiquer la température dans une pièce, rien de plus. Je m'en sers comme cela, et même pas besoin de fil