J'ai une amzair PA64 qui fonctionne depuis 2 ans et comme je compte mettre un radiateur dans ma chaufferie j'ai demandé la pose d'un filtre .
L'installateur m'a mis un filtre a tamis sur le devis ( pas de filtre a boue sur mon install ) .
Est ce le bon filtre pour un réseau radiateur fonte ?
merci
filtre a tamis ou a boue ?
- philou56
- Assidu
- Messages : 88
- Enregistré le : jeu. nov. 01, 2007 11:10 pm
- Localisation : morbihan
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Re: filtre a tamis ou a boue ?
Bonsoir,philou56 a écrit :J'ai une amzair PA64 qui fonctionne depuis 2 ans et comme je compte mettre un radiateur dans ma chaufferie j'ai demandé la pose d'un filtre .
L'installateur m'a mis un filtre a tamis sur le devis ( pas de filtre a boue sur mon install ) .
Est ce le bon filtre pour un réseau radiateur fonte ?
merci
Oui, sur un réseau de radiateur acier/fonte, la priorité c'est le filtre à tamis.
Mais rien n'empêche d'ajouter un pot à boue si l'envie te prend.
Ça pourra toujours récupérer le plus gros avant le filtre à tamis et donc un peu espacer l'entretien de ce dernier.
Mais ça fera deux organes à nettoyer périodiquement. Donc l'un dans l'autre, c'est kif-kif.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re: filtre a tamis ou a boue ?
Bonsoir Vincent,VincentN a écrit : Bonsoir,
Oui, sur un réseau de radiateur acier/fonte, la priorité c'est le filtre à tamis.
Mais rien n'empêche d'ajouter un pot à boue si l'envie te prend.
Ça pourra toujours récupérer le plus gros avant le filtre à tamis et donc un peu espacer l'entretien de ce dernier.
Mais ça fera deux organes à nettoyer périodiquement. Donc l'un dans l'autre, c'est kif-kif.
Je n'ai pas de pot à boue étant sur radiateur, un filtre à tamis est suffisant.
Mais je pense que c'est l'inverse au point de vue finesse de filtration (ou décantation)
Le filtre à tamis n'enlève que les plus grosses particules (supérieures à 20-30μm.)
Un pot à boue a un pouvoir de séparation des particules autour de 5μm .
J'ai d'ailleurs remarqué que presque sur toutes les installations le pot à boue était placé avant le filtre à tamis..............pourquoi................la logique voudrait le contraire non du plus gros au plus fin.
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Re: filtre a tamis ou a boue ?
Comme je l'ai dit, sur radiateur, seul le filtre à tamis est obligatoire. Moi aussi je n'ai que ça et sa fonctionne très bien.alain30 a écrit : Je n'ai pas de pot à boue étant sur radiateur, un filtre à tamis est suffisant.
Maintenant, si certains veulent ajouter un pot à boues, ça ne peut pas faire de mal, à conditions de bien respecter les DN et le débit.
Parce qu'un pot à boue, due à son mode de fonctionnement par décantation, n'a pas une efficacité à 100% et l'accumulation des dépôts peut créer des agglomérats qui seront alors bloqués dans le filtre à tamis qui lui, étant une simple grille, empêche toute particule supérieure à une certaine taille de passer.alain30 a écrit :J'ai d'ailleurs remarqué que presque sur toutes les installations le pot à boue était placé avant le filtre à tamis..............pourquoi................la logique voudrait le contraire non du plus gros au plus fin.
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Il ne faut pas oublier le rôle du filtre a tamis.
Ne pas boucher l'échangeur à plaques !
Donc rien de dramatique , un filtre a tamis suffit amplement !
Ne pas boucher l'échangeur à plaques !
Donc rien de dramatique , un filtre a tamis suffit amplement !
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines