Bonjour à vous,
J'ai fait un point complet sur les paramètres de ma PA26SRC et j'ai trouvé des valeurs suspectes
Je n'ai pas les connaissances suffisantes pour deviner à quoi correspondent ces paramètres. Pouvez-vous m'éclairer et si possible me dire si les valeurs, certainement changées par l'installateur, sont correctes ! Merci d'avance.
A02 : Nb d'évènements/heure bp ; Valeur usine : 3 ; Valeur trouvée : 5
A04 : Durée entrée fluxostat actif ; Valeur usine : 3 ; Valeur trouvée : 5
A06 : Nb d'évènements/heure fluxostat ; Valeur usine : 0 ; Valeur trouvée : 3
C04 : Thermo régulateur heating ; Valeur usine : 1,5 ; Valeur trouvée : 3
quels sont ces paramètres ?
-
- Assidu
- Messages : 44
- Enregistré le : lun. juin 23, 2008 12:42 am
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Les valeurs que tu lis sont correct. Ce celles que je met a jours en général.
Amzair a fait ces corrections sur A02 pour les defaut "e02" intempestif lors des dégivrages.
A04 et A06 c'est pour la sensibilité du defaut E41 "defaut débit" indispensable en géothermie mais pas forcément en aéro.
Le co4 c'est le différentiel de retour de loi d'eau :
2 ou 3 c'est bien pour du plancher chauffant.
Moi je suis a 5 sur du radiateur cela permet de rallonger les temps de cycles on et off du compresseur.
Amzair a fait ces corrections sur A02 pour les defaut "e02" intempestif lors des dégivrages.
A04 et A06 c'est pour la sensibilité du defaut E41 "defaut débit" indispensable en géothermie mais pas forcément en aéro.
Le co4 c'est le différentiel de retour de loi d'eau :
2 ou 3 c'est bien pour du plancher chauffant.
Moi je suis a 5 sur du radiateur cela permet de rallonger les temps de cycles on et off du compresseur.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.