Message par comax38 »

Bonjour,

j'ai besoin d'explications .....

J'aimerai (depuis longtemps) installer une surveillance de mes consos électriques. Du coup comme ma pac a l'air de devenir un peu folle en ce moment ( voir mon post "j'y comprends rien" ), je me repenche sur la question.
J'ai lu et parcouru sur le sire et sur google ce que je pouvais trouver sur la téléinformation à partir du compteur edf.
Ma pac a un compteur edf dédié avec une sortie 2 bornes pour la téléinfo.
Ensuite ça se corse, si j'ai bien compris il existait un logiciel ( dauguet) qui enregistrait à partir d'une carte ( RS232 ou USB ) les données venant du compteur et qui les affichait ensuite sous forme de tableau et graphes. Visiblement ce site ( dauguet ) n'existe plus et a été remplacé par un autre ( solarbox ) sur lequel je n'ai trouvé que les cartes électronique mais pas de logiciel.
Ou alors il y a itow qui lui nécessite un pc connecté à internet et qui stocke les données sur un serveur à partir d'un connecteur entre le pc et le compteur.
Bref, moi je préfèrerai avoir les données sur le pc et les exploiter par un logiciel sur le pc directement.
Je suis un peu perdu, que me conseillez vous comme carte et comme logiciel ?? avez vous des liens sur des sites qui vont bien.
Mon besoin n'est pas d'avoir un suivi sur de longues périodes mais sur un ou deux jours de temps en temps pour voir comment tourne la pac en fonction de la température extérieure.....
Merci d'avance. :D
PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet ; 300 m d'altitude.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut

moi je conseille itow, toutes les courbes de température, de conso en direct et différé, les tableaux des consos instantanées, cumulées, jour par jour, mois par mois et années par années, estimation du cop etc...........y a pas mieux sur le marché aujourd'hui!
de plus avec une assistance communautaire de 1er plan avec les membres monitorés de CT et les conseils gratos!!

prévisions des pannes avant le déclenchement de celles ci, comme ça été mon cas avec anomalie sur le delta T et électrovanne hs ou échangeur pris en glace suite sonde de dégivrage hs! que du bonheur!!! et consultable sur son smartphone de n'importe ou et pour n'importe quelle marque de pac! pour un abo de 18€/an!!!!

tout seul dans son coin avec ses courbes, ça ne donne rien, à moins d'être un spécialiste! :wink:
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am

Message par Fred37 »

Bonjour,
Je suis nouveau sur le site itow, et c'est vraiment très bien et très facile d'acces,
Cela m'a permis de régler ma pac qui faisait des courts cycles.
Des conseils de la communauté.
Ne pas hésiter :wink:
comax38
Très assidu
Très assidu
Messages : 155
Enregistré le : mar. janv. 16, 2007 11:24 am
Localisation : Région de Vienne (Isère)

Message par comax38 »

Bonsoir,

merci pour ces retours ...

Comment ça se passe pour les sondes de températures ?? Je comprends bien pour la conso électrique renvoyée par le compteur EDF, mais les sondes .. ? Il faut rajouter d'autres choses ou des sondes spéciales ??
Désolé pour ces questions mais tout ça n'est pas franchement clair pour moi .. :shock:

Quelqu'un pourrait me faire une liste de ce qu'il faut faire / acheter / installer pour avoir un suivi ...
je pensais uniquement relever la conso électrique c'est pour cela que je suis parti sur un logiciel directement sur mon PC mais même ça c'est pas clair pour moi ... :oops:
PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet ; 300 m d'altitude.
Fred37
Très assidu
Très assidu
Messages : 114
Enregistré le : jeu. oct. 25, 2012 6:25 am

Message par Fred37 »

Pour itow,
Ce logiciel peut lire les consommations électrique par le teleinfo du compteur électronique.
Le plus simple, il te faut un adaptateur USB teleinfo stick (2fils)
Grâce à ça tu pourras lire les consommations électrique, les heures creuses et pleines, l'intensité et tout le reste

Ensuite pour lire les températures il te faut une deuxième clé USB type ds 9490

Grâce à ça tu pourras créer un réseau de sondes de température.
Pour lire les températures il te faut les sondes type ds 18b20
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)

Message par ASF67 »

Bonjour,

Il faut bien comprendre que les sondes de température sont une option pour itow.
Pour suivre la conso électrique pas besoin de sondes de température.
Ces sondes 1wire permettent un calcul du COP de la PAC et permet de mettre une température extérieure en face de la conso électrique.
Pour ma part cela fait 3 ans que je monitore ma PAC (+ compteur général + compteur PV + compteur CESI) et je n'ai toujours pas trouver le temps de câbler les sondes.
Je compte bien le faire un jour, malgré ça itow m'a permis de régler, surveiller (fonctionnement dégivrage par ex.) la PAC et même de déceler les problèmes.
PAC Amzair PA28 PRC sur plancher chauffant rdc et étage
C.E.S.I. Vaillant auroSTEP
P.V. 2928 Wc
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

salut

toutes les réponses sur le forum itow:
http://itow.fr/Forum/

ou CT:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=49
moi641
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : mer. févr. 22, 2012 3:24 pm
Localisation : pau

Message par moi641 »

Bonjour,
Moi j'ai opté pour une autre solution. Même si je trouve le logiciel itow parfait, il y a deux points gênant:
1/Laisser tourner en permanence un PC qui consomme.
2/Payer un abonnement de 18€ pour un monitoring de ma PAC pendant 5 mois de l'année.

J'ai donc acheter un µPC (raspberry pi) pour la modique somme de 30€ ,qui ne consomme que 5w max et qui tourne sur linux.
Il y a des programmes tout fait sur internet (avec des tuto très bien expliqué) pour acquérir les données du téléinfo et du réseaux 1 wire pour les températures.
Je stocke les données sur une base SQL sur la carte SD du raspberry que je peux interroger via un navigateur internet pour suivre les graphes de conso et de température en direct.
Au niveau interface matérielle, les capteurs de température de dallas se branche directement sur les pin de la carte raspberry et au niveau du teleinfo, il faut 2 opto standard et 3 résistances (montage tres simple donc et pas cher 2-3€).

Voici quelques liens:
http://penhard.anthony.free.fr/?p=283
http://vesta.homelinux.free.fr/site/wik ... n_edf.html

Voici le rendu que cela peu donner:
Image

Pour quelqu'un qui connait un peu le monde de l'informatique et du fer a souder, en 2 jours ça peu être fait.
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'info
A+
Pac Ajtech/Zuran100 TRI phase 2 sur Plancher Chauffant+Radiateurs HC/HP.
comax38
Très assidu
Très assidu
Messages : 155
Enregistré le : mar. janv. 16, 2007 11:24 am
Localisation : Région de Vienne (Isère)

Message par comax38 »

moi641 a écrit :il y a deux points gênant:
1/Laisser tourner en permanence un PC qui consomme.
2/Payer un abonnement de 18€ pour un monitoring de ma PAC pendant 5 mois de l'année.
Bonjour,
c'est exactement pour les mêmes raisons que tu cites que je ne voulais pas de itow.

Par contre, au risque de te décevoir, j'ai regardé un peu les liens que tu donnes et je suis je pense à des années lumières de pouvoir mettre en œuvre un dispositif comme ça.
Je vais continué à regarder tes infos mais je doute de pouvoir y arriver seul.

Si j'ai bien compris le système, le micro-pc est branché sur les bornes de téléinfo du compteur et récupère et stocke les données au fil de l'eau et ensuite toi depuis un autre pc tu peux grâce à un navigateur ( IE ou autre ) aller lire et afficher les données stockées.
Comment est relié le micro-pc à ton autre PC pour afficher les infos ??
Quel logiciel faut il installer pour afficher les données ??

Tu vois je suis loin d'avoir tout saisi, pourtant c'est bien un système comme celui là que je souhaite avoir...
PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet ; 300 m d'altitude.
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

comax38 a écrit : si j'ai bien compris le système, le micro-pc est branché sur les bornes de téléinfo du compteur et récupère et stocke les données au fil de l'eau et ensuite toi depuis un autre pc tu peux grâce à un navigateur ( IE ou autre ) aller lire et afficher les données stockées.
Comment est relié le micro-pc à ton autre PC pour afficher les infos ??
Le PC communique au boitier/PC de mesures par un réseau IP ( soit par liaison filaire ou radio/wifi
Image
Je me suis "fendu" d'un petit schéma avec details des tous les composants. Il faut des interfaces USB :
* pour la teleinfo. 2 fils partent de l'interface USB pour aller sur les 2 sorties téléinfo du compteur dedié à la PAC
* pour les sondes de Temperateure (1-Wire), 2 fils sont reliées à un BUS 1-wire sur lequels sont connectées les sondes de T0C
Ensuite le boitier est connecté sur le réseau IP local de la box ADSL ( Freebox, 9box ou livebox) par fil ou WIfi.
Quel logiciel faut il installer pour afficher les données ??
Le logiciel realise l'acquisition des mesures et les stocke :
* soit en local sur une petite base de donnees ( sur la carte SD du boitier)
* soit en distant sur une autre machine
Ensuite on utilise un logiciel pour extraire les données de la base et les afficher sous forme de graphes.
Le top serait d'avoir un petit serveur web sur le boiter pour ajuster les parametres de la configuration, demarrer et arreter les mesures.
Je laisse à moi648 le soin de nous donner tous les details.
Le top c'est
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
moi641
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : mer. févr. 22, 2012 3:24 pm
Localisation : pau

Message par moi641 »

Bon voici quelques compléments d'informations.
Le raspberry est un µPC qui tourne sous Linux, qui possède 1 port Ethernet pour être connecter sur un réseau, des port USB pour connecter clavier souris ou autre, un port HDMI pour connecter un écran et des ports pour piloter des relais, des RS232, un bus SPI, et plein d'autres choses.....
Le tout pour vraiment pas cher au vu des performances, un appétit d'oiseau et beaucoup mais vraiment beaucoup de projets en cours car la communauté est très très très grandes. Beaucoup de personnes s'orientent dessus pour faire de la domotique. Il remplace largement les box dédiés domotique à 300€.
On peut donc programmer dessus avec tout types de langage, du C du python, du java etc...
Pour y accéder on a deux méthodes:
1/ on branche un écran, un clavier et une souris est on travaille comme sur un PC Linux.
2/ on branche le raspberry sur le réseau, et on y accède via un autre PC avec le protocole SSH est un logiciel (putty par example). Dans ce cas on travaille avec la console Linux en ligne de commande.

Je vais vous détailler mon installation pour le téléinfo. (la température via le 1 wire est en uniquement en phase de test pour le moment et par manque de temps, je pense que cela sera réalisé cet été)

Pour commencer, je n'ai pas voulu acheter le module tout fait à
brancher entre le compteur et le raspberry disponible ici :
http://www.suiviconso.fr/index.php?opti ... &Itemid=12
J'ai donc réaliser ce montage avec deux résistances et 2 opto à brancher directement sur les ports du raspberry:
http://www.touteladomotique.com/forum/v ... 09_599.png[/img]
ATTENTION A BRANCHER SUR LE 3.3 ET PAS LE 5V SINON RASPBERRY HS.

Après c'est que du soft sur Linux:
Tout est détailler ici :
http://vesta.homelinux.free.fr/site/wik ... n_edf.html

1/On teste l'interface teleinfo en configurant la la bonne vitesse du port COM
1200 bits/s
7 bits/caractères
parité paire
1 bit de stop
Si le module fonctionne, on reçoit la trame du compteur sur la console Linux.

2/ On met en place une base mysql sur le raspberry pour faire du stockage de données. Sur le lien précédent, il y a tout le code C qui est a compilé avec gcc pour créer un exécutable qui permet de décoder la trame téléinfo et de la stocker dans la base sql. Cet exécutable est à appeler à la fréquence de stockage que l'on désire. Perso j'ai choisi 1 minute. Cela est réalisé par Cron sous Linux.

3/Créer un site internet sur le rasberry en PHP qui permette via des requêtes SQL d'aller chercher les données stockées précédemment, et de les afficher sous forme de graphique comme vu sur mon post précédent.
L'exemple vient d'ici:
http://penhard.anthony.free.fr/?p=283

4/Pour rendre les données accessible depuis l'extérieur, il faut créer un dyndns (possible sur no-ip.org), et configurer votre box pour que lorsque vous tapez sur votre navigateur votre adresse (example.no-ip.org) sa redirige vers l'IP du raspberry et affiche les graphes sur votre navigateur.

Voila pour le plus gros des info.

Au niveau alimentation, le raspberry est branché directement sur ma PAC. En effet, Ajtech a prévu une sortie 24V. J'ai donc rajouter un DC/Dc 24 V 5V pour alimenter le rasberry. J'ai mis aussi un dongle Wifi car ma PAC est loin de ma box avec une impossibilité de tirer un câble Ethernet.

Projet futur:
Ajouter la température;
Changer les couleurs des graphe et avoir une présentation plus soigné.
Piloter ma PAC depuis le navigateur.
Commande volet roulant et webcam.
etc...

N'hésitez pas à me contacter pour plus d'info.
Pac Ajtech/Zuran100 TRI phase 2 sur Plancher Chauffant+Radiateurs HC/HP.
moi641
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : mer. févr. 22, 2012 3:24 pm
Localisation : pau

Message par moi641 »

Je complète un peu le schéma de MHz qui correcpond pratiquement à mon installation.
Si on dispose d'un fer à souder, n'hésitez pas à vous acheter les composants en même temps que le raspberry et ainsi de ne pas utiliser les modules tout fait.
Pour le 1 wire, on peut connecter le bus directement sur les pin du raspberry. voir les sujets ici:

http://www.flickr.com/photos/davidmam/7351822700/
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewt ... =44&t=6649

J'ai testé et ca fonctionne bien. Il faut que je mette en place le stockage des données et l'affichage sur les graphes et mettre en place le réseau de capteur.
Surement pas avant cet été malheureusement.

Seule votre imagination sera la limite pour votre raspberry !!!!!!
Pac Ajtech/Zuran100 TRI phase 2 sur Plancher Chauffant+Radiateurs HC/HP.
comax38
Très assidu
Très assidu
Messages : 155
Enregistré le : mar. janv. 16, 2007 11:24 am
Localisation : Région de Vienne (Isère)

Message par comax38 »

Bonjour,

merci pour toutes ces informations.
Cette solution semble convenir à mon besoin, mais je ne pense sincèrement pas être capable d'implémenter tout ça sans m'arracher le peu de cheveux qu'il me reste.
Je pense donc que je vais partir sur une version autonome ( comme celle proposée par "cartelectronic" ). Le boitier est certes un peu cher mais permet de monitorer deux compteurs. Les logiciels ont l'air d'être simples à implémenter. Tant pis pour mon PC qui va tourner le temps où je veux faire mes relevés de controles ( période de 3 ou 4 jours de temps en temps ).

C'est dommage car j'aimais bien l'idée de stocker tout ça sur un carte sd sur un micro-pc. Mais, autant j'ai compris à peu près le montage des différents composants ( micro-pc, mini hub ....), autant l'implémentation des logiciels et la configuration de l'ensemble (programme à récupérer, compilation, etc... ) me semble trop compliqué.
En plus, comme je ne manie pas le fer à souder, il faudrait que j'achète le micro-pc plus la fiche USB pour collecter et transformer les données de téléinfo....

Je vais encore y réfléchir mais je préfère une solution plus " clé en main "...

Merci encore....
:wink:
PAC air/eau Ajtech/Daikin RZQ100 sur PC complet ; 300 m d'altitude.
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

moi je trouve itow plus simple et sans prise de tète! de plus, il y a assistance communautaire que l'on ne retrouve sur aucun autre système avec un outil statistique très performant!
moi641
Très assidu
Très assidu
Messages : 116
Enregistré le : mer. févr. 22, 2012 3:24 pm
Localisation : pau

Message par moi641 »

Comme je le disais plus haut dans mon premier post, effectivement itow est la solution la plus simple te la plus rapide a mettre en oeuvre.
Mais c'est aussi la plus couteuse. Mais cela est tout a fait normal. Il faut bien que l'on paye la sauvegarde des données et l’accès au domaine.
La solution du raspberry est séduisant si on veut s'amuser à développer des applications. Et surtout si on a deja quelques notions.
Bon courage à tous et bon monitoring.
PS: n'hésitez pas en envoyer des MP pour plus de renseignements sur le montage.