Bonsoir,
Faute de trouver une réponse après avoir demandé à Google je m'adresse aux spécialistes
J'ai acheté un thermostat Digi2 de Flash, il est indiqué dans les caractéristiques :
Différentiel statique : < 0.3°C
Dois-je comprendre que l'hystérésis sera de 0.3° ? Et que par exemple si la consigne est à 20° alors il ouvrira son contact à 20.25° et le refermera à 19.75° (pour shématiser bien sur j'imagine bien qu'il ne sera pas aussi précis).
Merci de me confirmer ou de me corriger
Salutations à tous !
Julien.
-- EDIT --
Je me corrige et répond seul :
Si différentiel statique de 0.3 alors fermeture à 19.85 ouverture à 20.15.
dixit un PDF d'un thermostat d'une autre marque disant :
écart de température entre enclenchement et déclenchement (différentiel statique) : 0,5 °C.
Julien.
Différentiel statique.
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 13, 2009 10:13 pm
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
-
- Accro
- Messages : 231
- Enregistré le : sam. juil. 25, 2009 8:24 pm
- Localisation : Montebourg dans la Manche (50)
Salut avec le thermostat Daikin, hystérésis de 0,5°C, réglage à 20,5°C, le contact s'ouvre à 20,7°C et se referme à 20,2°C.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
mon installation PAC daikin BT 16kW + chauffe eau solaire thermodynamique :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 3016#93016