bonjour
on envisage mon gendre et moi d'installer une daikin ht 11 KW chez lui,ancienne maison ,hauteur 8 mètres ,9 gros radiateurs en fonte.
renseignements pris chez un de ses amis installateur,ce dernier lui conseille de mettre une bouteille de mélange ,de faire boucler la pompe dessus et de repiquer le circuit de chauffage dessus...en gardant le circulateur de son installation.
qu'en pensez vous?
pourquoi mettre une bouteille de mélange?
la fonction inverter ne servera plus à rien?
est ce que le circulateur de la pompe est assez puissant pour "monter" les 8 mètres?
merci pour vos réponses
futur installation daikin ht
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: futur installation daikin ht
Bonjour
La fonction inverter ne descend que jusqu'à 30% de la puissance nominale : court cycles lorsqu'il fait doux, chez ma fille j'ai ajouté un T.A. après un an de surchauffe (impossible de descendre suffisamment le "loi d'eau" pour cette BBC.
Le ballon de mélange permet de dissocier le débit PAC et son circulateur (environ 2m3/h) du débit distribution radiateurs et son circulateur(0,5 à 1m3/h).
Je me suis cassé les dents sur les PB de débit : suppression des thermostatiques , pas de bouteille ou ballon de mélange au début car je trouvai ridicule de perdre 2 à 3 degrés à cause de cette bouteille.
L'hiver a été dur pour la PAC car entre -2 et -5°C elle s'est mise à faire du bruit compresseur car pas assez de débit PAC (mauvaise condensation, surchauffe et HT élevée), j'ai essayé d'augmenter le débit radiateurs mais bruits dans les canalisations et tuyauterie. L'été suivant j'ai mis un ballon de mélange de 150 l : plus de PB.
Isoler d'abord afin de baisser au maxi la T° eau de chauffage en dessous de 55°C: meilleur COP , possibilité d'éviter une HT bi-compresseur (sauf si production ECS).
A+
La fonction inverter ne descend que jusqu'à 30% de la puissance nominale : court cycles lorsqu'il fait doux, chez ma fille j'ai ajouté un T.A. après un an de surchauffe (impossible de descendre suffisamment le "loi d'eau" pour cette BBC.
Le ballon de mélange permet de dissocier le débit PAC et son circulateur (environ 2m3/h) du débit distribution radiateurs et son circulateur(0,5 à 1m3/h).
Je me suis cassé les dents sur les PB de débit : suppression des thermostatiques , pas de bouteille ou ballon de mélange au début car je trouvai ridicule de perdre 2 à 3 degrés à cause de cette bouteille.
L'hiver a été dur pour la PAC car entre -2 et -5°C elle s'est mise à faire du bruit compresseur car pas assez de débit PAC (mauvaise condensation, surchauffe et HT élevée), j'ai essayé d'augmenter le débit radiateurs mais bruits dans les canalisations et tuyauterie. L'été suivant j'ai mis un ballon de mélange de 150 l : plus de PB.
Isoler d'abord afin de baisser au maxi la T° eau de chauffage en dessous de 55°C: meilleur COP , possibilité d'éviter une HT bi-compresseur (sauf si production ECS).
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Accro
- Messages : 281
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
Re: futur installation daikin ht
merci pour ta réponse,
ce qui me "chagrinne"aussi c'est la hauteur de 8 mètres pour un petit circulateur et le diamètre des tuyaux,ancienne installation....,gros tuyaux...
ce qui me "chagrinne"aussi c'est la hauteur de 8 mètres pour un petit circulateur et le diamètre des tuyaux,ancienne installation....,gros tuyaux...
-
- Actif
- Messages : 26
- Enregistré le : mar. nov. 19, 2013 6:39 pm
- Localisation : France 91
Re: futur installation daikin ht
Bonjour Carlos55
Sur mon installation j'ai une bouteille de mélange de 50 litres seulement et ça marche très bien. Pas de cycle courts et pas de stockage de grande quantité d'eau chaude.
Cela oblige à avoir un deuxième circulateur pour les radiateurs mais le circulateur de la PAC s'en porte beaucoup mieux ( Il à l'air fragile d'après certains utilisateurs présents sur ce forum) car son débit n'est pas freiné par ce qui peu se passer avec les thermostats des radiateurs.
Effectivement comme le dit jld82 si une amélioration de l'isolation peu permettre de passer en BT ce sera mieux.
A+
Sur mon installation j'ai une bouteille de mélange de 50 litres seulement et ça marche très bien. Pas de cycle courts et pas de stockage de grande quantité d'eau chaude.
Cela oblige à avoir un deuxième circulateur pour les radiateurs mais le circulateur de la PAC s'en porte beaucoup mieux ( Il à l'air fragile d'après certains utilisateurs présents sur ce forum) car son débit n'est pas freiné par ce qui peu se passer avec les thermostats des radiateurs.
Effectivement comme le dit jld82 si une amélioration de l'isolation peu permettre de passer en BT ce sera mieux.
A+
Altherma HT 14kw ECS 200l.
Bouteille de mélange 50l. Gardé chaudière fuel en relève.
fontionne en loi d'eau Pavillon 184M² de 1973 en Ile de France -20 radiateurs fonte.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 675#149675
Bouteille de mélange 50l. Gardé chaudière fuel en relève.
fontionne en loi d'eau Pavillon 184M² de 1973 en Ile de France -20 radiateurs fonte.
Mon instal: http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 675#149675
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: futur installation daikin ht
Bonjourcarlos55 a écrit :merci pour ta réponse,
ce qui me "chagrinne"aussi c'est la hauteur de 8 mètres pour un petit circulateur et le diamètre des tuyaux,ancienne installation....,gros tuyaux...
La hauteur de 8m est-elle celle du bâtiment ou celle entre le radiateur le + haut et le bas de ton installation?
Elle implique une pression théorique de 0.8kg au niveau circulateur mais elle est compensée après amorçage par la colonne d'eau descendante souvent 0.5 à 0.6 k/cm2 suffissent au fur et à mesure du remplissage (radiateurs ouverts).
Par ailleurs tes 8m nécessitent au niveau vase d'expansion une pression initiale (sans aucune pression d'eau dans le réseau chauffage) de 1kg/cm coté azote (mesurer et ajuster avec un gonfleur de voiture) puis enfin une pression eau de service à froid de 1,5kg/cm.
Voici un circulateur électronique basse conso qui permet l'accès à l'axe du moteur pour dégommage:
https://www.sanitaire-distribution.fr/f ... 3&site=0,0
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mer. déc. 03, 2014 2:01 pm
Re: futur installation daikin ht
bonjour, a tous
je suis le gendre de carlos
le circuit de chauffage est ancien, ce que l'on appelai "parapluie"
donc départ de chauffage (chaud)du sous-sol jusqu'au grenier 3 étages plus haut (9m environ)
tuyau acier 6cm de diamètre extérieur
puis le tuyau de divise en section plus petit pour desservir tous les 9 radiateurs
pour la pression du circuit et du vase je suis au courant
je suis le gendre de carlos
le circuit de chauffage est ancien, ce que l'on appelai "parapluie"
donc départ de chauffage (chaud)du sous-sol jusqu'au grenier 3 étages plus haut (9m environ)
tuyau acier 6cm de diamètre extérieur
puis le tuyau de divise en section plus petit pour desservir tous les 9 radiateurs
pour la pression du circuit et du vase je suis au courant
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mer. déc. 03, 2014 2:01 pm
Re: futur installation daikin ht
bonsoir,
voici la configuration actuelle:
à droite la chaudière fioul est conservée (en relève ou dépannage)
à gauche le ballon tampon de 300L de l'actuelle pac BT Rhoss
pour installer la daikin HT 11KW, je ne pensais pas conservé le ballon tampon...
maintenant après réflexion, je pense qu'il est judicieux d'installer un ballon ou bouteille de mélange en parallèle (comme l'actuelle) mais 300L me parait beaucoup trop, je verrais plus un 50 ou 100L (si possible suspendu)
vous en pensez quoi?
voici la configuration actuelle:
à droite la chaudière fioul est conservée (en relève ou dépannage)
à gauche le ballon tampon de 300L de l'actuelle pac BT Rhoss
pour installer la daikin HT 11KW, je ne pensais pas conservé le ballon tampon...
maintenant après réflexion, je pense qu'il est judicieux d'installer un ballon ou bouteille de mélange en parallèle (comme l'actuelle) mais 300L me parait beaucoup trop, je verrais plus un 50 ou 100L (si possible suspendu)
vous en pensez quoi?