Page 1 sur 1

Soucis de récéption de téléinfo

Posté : mar. juil. 16, 2013 5:13 pm
par Lokason
Bonjour,

Je viens de fabriquer le récepteur de téléinfo pour raspberry pi indiqué ici : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=15153

Mon montage doit être bon vu que je reçois bien des informations, mais elles ne sont pas complète, j’obtiens ceci en boucle :

Code : Tout sélectionner

ADCO 04***E
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 30 9
HCHC 027413013 [
HCHP 044465824 8
PTEC HP..
IINST 001 X
IMAX 034 F
HHPHC A ,

ADCO 04** E
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 30 9
HCHC 027413013 [
HCHP 044465824 8
PTEC HP..
IINST 001 X
IMAX 034 F
HHPHC A ,
Il me manque donc des infos comme la papp.

Savez vous d'où peu venir cette absence d'information ?
Dois-je demander à edf d'activer une option ou c'est mon compteur qui n'est pas entièrement compatible (un landis & gyr l16c1e) ?

Cordialement.

Posté : mar. juil. 16, 2013 7:54 pm
par Lokason
Autre chose bizarre que je viens de remarquer.

L’étiquette ptec n'est ps correcte,

j'ai

Code : Tout sélectionner

PTEC HP.. 
au lieu de

Code : Tout sélectionner

PTEC HP..  S

Posté : mar. juil. 16, 2013 10:43 pm
par Lucien77
Bonsoir,

Il te manque aussi la dernière ligne MOT D ETAT
La PAPP n'est pas forcément envoyée par le compteur.
J'ai aussi un L16C1e et pas de PAPP

A+

Posté : mar. juil. 16, 2013 11:58 pm
par Lokason
Merci !

Du coup, tu as un truc pour avoir la puissance utilisé en temps réelle (comme la différence entre 2 mesures multipliée par le temps en minute entre les 2 ?) ?

Sinon, je viens de vérifier avec minicom, j'obtiens presque le mot d etat ^^' :

Code : Tout sélectionner

  ADCO 04**E
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 30 9
HCHC 027413727 '
HCHP 044469824 <
PTEC HC.. S
IINST 008 _
IMAX 034 F
HHPHC A ,
..TDETAT 000000 B
  ADCO 04**E
OPTARIF HC.. <
ISOUSC 30 9
HCHC 027413728 (
HCHP 044469824 <
PTEC HC.. S
IINST 008 _
IMAX 034 F
HHPHC A ,
..TDETAT 000000 B
Tes résultats sont donc identique au miens ?

Posté : mer. juil. 17, 2013 12:11 am
par Lucien77
Oui, tous les caractères ne sont pas forcément traduits en alpha, ta dernière ligne est Ok.

Pour la puissance en temps réelle, tu as l'intensité en instantanée, il faut en déduire la puissance par calcul (P=UI).

A+

Posté : mer. oct. 02, 2013 2:37 pm
par Reigua
Bonjour
Lucien77 a écrit :Pour la puissance en temps réelle, tu as l'intensité en instantanée, il faut en déduire la puissance par calcul (P=UI).

A+
Hum, pas tout à fait car une PAC n'est pas un élément purement résistif. La puissance appelée ne peut donc pas être calculée avec cette formule car il manque un élément correspondant au déphasage entre la tension et l'intensité appelé "cosinus phi".

La bonne formule est donc P = U x I x cos phi

Reste donc à évaluer ce dernier paramètre qui ne sera (sauf erreur de ma part) hélas pas constant :(

Reigua

Posté : mer. oct. 02, 2013 3:14 pm
par Lucien77
Bonjour,

Absolument, mais je ne suis pas sûr que Lokason voulait déterminer la papp, il parlait de puissance en temps réel.
Rien n'indique qu'il possède et veut mesurer une pac.
D'où le passage sous silence du cos phi.

A+