Modul'o 40 (genius) ne se relance plus !
Bonjour a tous visiteurs !
Modul'o 40 Genius air/eau sur radiateur en fonte.
Donc mon problème est bien simple (je crois) depuis deux ou trois jour ma femme me répéter le fait que le bruit de la circulation de l'eau n’était plus comme avant !
je me douter bien d’ailleurs depuis longtemps que la pression d'eau etait trop basse
Mais j'ai trop attendu avant d'agir !
Un matin FROID dans la maison (90m2) pas de code erreur afficher alors j'ouvre et la pression hydraulique était a quelque chose comme 0,2 ou 0,3
je me dit "hop" je remets la pression a 1,5 bar et c'est repartie! bien NON elle se rallume pas depuis maintenant 6 jours !
Il y a t'il une sécurité a enlever ? ou autre !
Impatient d'avoir une réponse .
Modul'o 40 Genius air/eau sur radiateur en fonte.
Donc mon problème est bien simple (je crois) depuis deux ou trois jour ma femme me répéter le fait que le bruit de la circulation de l'eau n’était plus comme avant !
je me douter bien d’ailleurs depuis longtemps que la pression d'eau etait trop basse
Mais j'ai trop attendu avant d'agir !
Un matin FROID dans la maison (90m2) pas de code erreur afficher alors j'ouvre et la pression hydraulique était a quelque chose comme 0,2 ou 0,3
je me dit "hop" je remets la pression a 1,5 bar et c'est repartie! bien NON elle se rallume pas depuis maintenant 6 jours !
Il y a t'il une sécurité a enlever ? ou autre !
Impatient d'avoir une réponse .
Modifié en dernier par RemyuS le dim. mars 24, 2013 7:32 pm, modifié 1 fois.
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonjour,
Si il y a un pb de débit d'eau la télécommande RC-E1 s'éteint et se rallume lorsque le pb est réglé.
La télécommande est t'elle allumée ?
Stéphane
Si il y a un pb de débit d'eau la télécommande RC-E1 s'éteint et se rallume lorsque le pb est réglé.
La télécommande est t'elle allumée ?
Stéphane
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7946
-
- Actif
- Messages : 10
- Enregistré le : ven. mars 22, 2013 9:25 pm
- Localisation : Proche Chartres
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonjour,
Si c'est une modulo GENIUS le démarrage est piloté par la régulation ELESTA.
Voir si la température actuelle de l'eau des radiateurs ne serait pas inférieure à une valeur mini de démarrage style Température Eau Minimum
Stéphane
Si c'est une modulo GENIUS le démarrage est piloté par la régulation ELESTA.
Voir si la température actuelle de l'eau des radiateurs ne serait pas inférieure à une valeur mini de démarrage style Température Eau Minimum
Stéphane
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7946
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonjour,
jeter un coup d'oeil sur ce post
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14949
Verifier que la télécommande est en mode Auto et la température sur 23 et curseur de la régul sur soleil.
Stéphane
jeter un coup d'oeil sur ce post
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14949
Verifier que la télécommande est en mode Auto et la température sur 23 et curseur de la régul sur soleil.
Stéphane
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7946
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonsoir,
Si c'est une modulo Genius ancienne génération, un pb sur le controleur de débit n'affiche pas de code erreur mais fait éteindre la télécommande.
Remonter la pression d'eau à 2 bars pour voir, sinon le tester à l'omhmètre. Le contact doit être fermé circulateur en fonctionnement.
Vérifier que le circulateur tourne.
C'est de la rouille que l'on voit sur les photos ?
Stéphane
Si c'est une modulo Genius ancienne génération, un pb sur le controleur de débit n'affiche pas de code erreur mais fait éteindre la télécommande.
Remonter la pression d'eau à 2 bars pour voir, sinon le tester à l'omhmètre. Le contact doit être fermé circulateur en fonctionnement.
Vérifier que le circulateur tourne.
C'est de la rouille que l'on voit sur les photos ?
Stéphane
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7946
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonsoir,
De quelle année est ta modulo ? Référence de ton groupe exterieur ?
Stéphane
De quelle année est ta modulo ? Référence de ton groupe exterieur ?
Stéphane
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7946
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonsoir,
Il faut tester la continuité entre la borne 14 et la borne FS du module intérieur.
Si pas de continuité alors controleur de débit HS ou pb de circulation d'eau (Circulateur gommé)
Si module intérieur ref YMOH02G5 alors il n'y as pas de sécurité gérées par le module intérieur, tout les sécurités sont gérées par la régulation ELESTA.
Pour les 2 modules (Ancien et nouveau modèle) tu peux forcer la mise en marche en pontant les bornes 13 et 14 du bornier de la régul ELESTA.
Cela doit donner l'ordre à la platine électronique du Module intérieur de faire démarrer le module extérieur.
Attention dans ce cas tu shuntes la sécurité débit d'eau si ancien module. Tu va avoir une erreur Haute pression (Defaut E40) si c'est un pb de débit d'eau
Stéphane
Il faut tester la continuité entre la borne 14 et la borne FS du module intérieur.
Si pas de continuité alors controleur de débit HS ou pb de circulation d'eau (Circulateur gommé)
Si module intérieur ref YMOH02G5 alors il n'y as pas de sécurité gérées par le module intérieur, tout les sécurités sont gérées par la régulation ELESTA.
Pour les 2 modules (Ancien et nouveau modèle) tu peux forcer la mise en marche en pontant les bornes 13 et 14 du bornier de la régul ELESTA.
Cela doit donner l'ordre à la platine électronique du Module intérieur de faire démarrer le module extérieur.
Attention dans ce cas tu shuntes la sécurité débit d'eau si ancien module. Tu va avoir une erreur Haute pression (Defaut E40) si c'est un pb de débit d'eau
Stéphane
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7946
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonjour,
YMOH-02G c'est la référence du groupe interieur. La référence du groupe extérieur est visible sur une etiquette collée sur le coté ou devant.
C'est une référence FDCVA..... ou FDC.
Le cablage électrique du module intérieur est différent entre ces 2 modèles.
Stéphane
YMOH-02G c'est la référence du groupe interieur. La référence du groupe extérieur est visible sur une etiquette collée sur le coté ou devant.
C'est une référence FDCVA..... ou FDC.
Le cablage électrique du module intérieur est différent entre ces 2 modèles.
Stéphane
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7946
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonjour,
Si c'est un pb de débit et que le code E09 n'est pas affiché, il faut tester la continuité entre la borne 14 et FS. L'ohmètre doit infiquer une résistance proche de 0 si le capteur de débit est OK, circulateur en fonctionnement.
Stéphane
Si c'est un pb de débit et que le code E09 n'est pas affiché, il faut tester la continuité entre la borne 14 et FS. L'ohmètre doit infiquer une résistance proche de 0 si le capteur de débit est OK, circulateur en fonctionnement.
Stéphane
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7946