Page 1 sur 1

Pb de débit sur PAC Air/Eau

Posté : jeu. mai 15, 2008 1:37 pm
par STEPH26
Bonjour,

En train de terminer l'auto-installation d'une PAC MODUL'O 30 dont je mettrais en ligne tous les détails, je me trouve confronté à un pb de débit que je n'avais pas pris en compte (Et oui les joies de l'auto-installation!!! On appelle cela l'expérience).
En effet ma PAC demande un débit minimum de 1,6 M3/h alors que l'étude de mon plancher chauffant donne un débit de celui-çi de 1 M3/h.
Ma pac se met en sécurité, le controleur de débit remplissant son rôle.(Si je dévalide les sécurités tout est ok)
Plusieurs solutions possibles et je ne sais pas vers quoi me tourner :
Montage d'une bouteille de découplage hydraulique (casse-pression), d'une bouteille de mélange ou d'un ballon tampon avec rajout d'un circulateur sur le plancher.
J'attends vos avis éclairés pour terminer mon installation.
Merci de vos réponses
Stéphane

Posté : jeu. mai 15, 2008 2:07 pm
par hd31
Avant d'envisager des modifications lourdes, vérifier s'il est possible d'augmenter le débit du plancher chauffant, en ouvrant proportionnellement de la même façon toutes les vannes des collecteurs.

Posté : lun. avr. 25, 2011 1:13 pm
par Michel-First
He woui,tout cela se calcule.
Je pense que la solution c'est effectivement que tu fasses 2 circuits d'eau,commun ou pas:soit une bouteille casse pression ou un echangeur...
Pour etre efficace la bouteiile casse pression doit avoir des dimensions particulieres.
Vois mon topic ou je montre le soudage de la mienne(sa fabrication).
Cdlt.

Posté : lun. avr. 25, 2011 2:40 pm
par STEPH26
Et bé non,

Comme l'indiquait HD31 j'ai simplement augmenté propostionnellement le débit de mes boucles de plancher chauffant.

Je chauffe depuis 3 hivers maintenant et RAS

Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7946

Stéphane