Re,
fred43 a écrit :par contre j'ai pu lire que les PAC basse température etait reseve au maison avec plancher chauffant…
Oui, c'est exacte pour les
vraies PAC Basse Température (celle qui monte maxi à 40°).
Mais, et c'est un raccourci un peu facile j'en conviens, ce que l'on appelle généralement les PAC BT sont celles qui ne sont pas HT, c'est à dire celles qui plafonne à 55° versus 65° minimum pour les HT.
Mais, même avec une
vraie PAC BT il est quand même possible de fonctionner sur radiateurs si ceux-ci sont dimensionnés pour un régime 30-35°, c'est à dire le même régime qu'un PC.
Maintenant, sans aller jusque là (qui impose de TRES GRANDS radiateurs) une PAC MT peut très bien convenir. Il faut juste dimensionner les radiateurs en conséquence.
fred43 a écrit :…et que leur performance diminue avec la température extérieure,
Oui… mais comme TOUTES les PAC, qu'elles soient BT, MT ou HT. C'est les lois de la physique.
Et si certaines technologies offre un maintient de la T° de sortie quelque soit la T° ext c'est au détriment du COP, faut pas rêver.
fred43 a écrit :… elle integre une resistance électrique ou sont alors associees a une chaudiere qui prend la releve des 5° extérieur.
Déjà, généraliser l'histoire des 5° est une bêtise que font bcp de pseudo pros.
Tout dépend de la maison, ses déperditions, de la puissance de la PAC,… etc.
Bref, le point de bivalence est propre à chaque installation.
Ensuite, peu importe la technologie (BT, MT ou HT), si la PAC est bien dimensionnée elles aura besoin d'un appoint.
Avoir une PAC qui assure seule 100% du chauffage jusqu'à la T° ext la plus basse possible sur ton secteur c'est avoir une PAC qui sera sur-dimensionnée à 90% du temps, ce qui n'est vraiment pas un bon choix, tant sur le plan économique que sur la longévité de la PAC.
fred43 a écrit :…tandis qu'une PAC moyenne ou haute temp. sont concues pour remplacer une chaudiere existante, et qui peuvent elever l'eau des radiateurs jusqu'à 80°, ce qui permet d'alimenter les radiateur existants.
Il ne faut pas tout résumer à la T° des radiateurs.
Il faut aussi voir si la puissance en de telles conditions est suffisantes pour tes besoins.
J'ai une PAC HT (65°) qui est capable de chauffer seule mon ballon ECS à 60°même par -15°.
Et pourtant, quand il fait -8°, il lui faut les appoints élec pour atteindre les ±55° sur le circuit radiateur.
Pourquoi ? Parce qu'à ce régime les radiateurs ont une puissance supérieures à ce que la PAC peut fournir à ce moment (baisse de sa puissance vu la T° ext).
Bref, pour bien dimensionner une PAC il faut non seulement considérer sa puissance à une certaine T° ext mais aussi sa puissance en fonction du régime de T° du circuit.