Ben déjà tu as toutes les billes que je t'ai donné.minatozo a écrit :Aïe ça fais mal!! Comment je peux lui dire qu'il a fait de la mer.... J'ai pas assez de bille en poche.
Ensuite, y'a-t-il eu une mise en service par un centre qualifié DD ?
Je ne peux pas croire qu'ils aient laissé passer une installation pareille.
Et si tel est le cas, tu peux alors te retourner contre eux pour que soit pris en charge la remise en conformité de ton installation.
C'est pas tant celui de la doc qui m'intéresse mais la réalité.minatozo a écrit :Je vais essayer de t'envoyer une photo du schéma de montage sur la doc.
Quand je vois les mal-façons qui entachent ton installation rien n'est moins sûr qu'elle soit conforme au schéma de la doc.
Il faut donc que tu suive tout les tuyaux pour bien vérifier que ça l'est.
Non. La PAC doit être directement reliée au tableau et non via une prise.minatozo a écrit :Pour la prise murale, elle va au disjoncteur dans le tableau de la maison!!! C'est pas bon???
Non seulement une prise NF n'est pas faite pour encaisser une intensité supérieure à 16A (tout comme la ligne qui l'alimente) mais, surtout, elle constitue un point potentiel d'échauffement.
Ensuite, cette prise a-t-elle son propre disjoncteur ? N'est-elle pas couplée avec d'autres lignes ?
Je ne peux pas poster ici l'image mais je vais t"envoyer par mail la doc Ciat de l'installation de cette V3V.minatozo a écrit :Concernant laV3V, elle faisait un bruit de rebond, comme si tu laissais tomber une balle sur le sol donc ils l'ont changé, ça peut venir du branchement???
Il y est clairement expliqué (schéma barrés à l'appui) comment cette V3V doit (ou pas) être installé.
Si tu veux dormir tranquille commence par changer le branchement électrique.minatozo a écrit :Bon je vais essayer dans un premier temps de dormir tranquille