La raison de ma demande d’aide, est que la société qui a installé notre PAC en septembre 2009 a déposé bilan cette année.
Super !… Du coup je ne sais pas chez qui m'adresser.
L'installation n'est pas finie et j'ai l'impression qu'il y a des erreurs de branchements
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Notre matériel Dimplex se compose de:
Une PAC LA 16 MS, Un ballon mixte PWD 750 (ECS + Chauffage) et un gestionnaire de PAC WPM 2006.
L'installation chauffe toute l'année l'ECS et, en hiver, un plancher chauffant au rez-de-chaussée et 5 radiateurs en acier à l'étage.
Depuis que j'ai remis mon chauffage en marche (Gestionnaire WPM 2006 sur auto), les radiateurs de l’étage chauffent presque jamais et il fait froid dans toutes les pièces.
À noter que il y a 2 semaines, lors de période très froide, il y a eu une petite amélioration. Les radiateurs de l’étage ont chauffés un peu plus et se sont arrêtés à plusieurs reprises (à chaque fois que la PAC s’arrête).
J'ai pu constater depuis plusieurs jours que:
1. Le circulateur des chauffages de l'étage ne tourne presque jamais. Il fonctionne seulement quand la PAC est en marche mais pas à chaque fois.
Sur le schema dimplex (ci dessus) , c’est le M13 qui se nomme circulateur de chauffage circuit principal.
2. Le circulateur de chauffage entre la PAC et le ballon tourne très souvent, même si la PAC est à l'arrêt.
À noter, qu'il s'est calmé ces derniers jours, depuis qu'il fait moins froid, et qu’il s’arrête quand le circulateur du plancher chauffant est à l’arrêt.
Sur le schema dimplex, c’est le M16 qui se nomme, circulateur supplémentaire.
3. Sur le gestionnaire de PAC, ces 2 circulateurs sont croisés dans leur branchement par rapport au schéma Dimplex annexé.
Chez moi, le M13 est connecté sur le bornier J16 en N09 et le M16 est connecté sur le bornier J13 en N05.
Voici mes questions :
a. Puisque le M16 tourne presque toujours et le M13 presque jamais, ces 2 circulateurs sont-t-ils vraiment croisé?
b. Y a-t-il un risque de détruire la PAC si je croise ces 2 circulateurs sur le Gestionnaire WPM 2006? Actuellement le M13 ne tourne pas systématiquement même quand la PAC est en marche (je ne sais pas si, quand la PAC est en marche le circulateur doit tourner en permanence)
c. Sur le schéma de Dimplex, que veut dire :
circulateur de chauffage 2e circuit de chauffage ?
circulateur de chauffage circuit principal ?
circulateur supplémentaire ?
d. Chez moi, est ce que le plancher chauffant au rez-de-chaussée c'est le circuit principal ? est les radiateurs de l’étage le 2e circuit ? ou l’inverse ?
Notre installation est cablée comme suit:
Le circulateur M15 (sur schéma Dimplex « circulateur de chauffage 2e circuit de chauffage ») est utilisée pour le plancher chauffant au rez-de-chaussée .
Le circulateur M13 (sur schéma Dimplex « circulateur de chauffage circuit principal ») est utilisé pour les radiateurs à l’étage.
Le circulateur M16 (sur schéma Dimplex « circulateur supplémentaire » ) se trouve entre la pompe et le ballon
(j'ai l'impression que tout est cablé faux)
Merci de votre aide