changer les paramètres de ma loi d'eau
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 11:40 pm
changer les paramètres de ma loi d'eau
bonsoir,
l'isolation de mon plancher à été faite hier avec 25 cm d'ouate de cellulose pour remplacer les 7-8 cm de laine de verre qui à l'origine faisaient 15 cm et je viens de gagner en gros 2 bons degrés
mais il reste toujours le problème c'est que la PAC fonctionne tout le temps , je trouve que ce n'est pas normal, peut-être les paramètres de ma loi d'eau à modifier
voila ma loi d'eau actuelle
et voici quelques paramètres
P40=36°
P41=29
P42=57.2°
P45=41.8°
p48=0.3°
je vous remercie pour votre aide
l'isolation de mon plancher à été faite hier avec 25 cm d'ouate de cellulose pour remplacer les 7-8 cm de laine de verre qui à l'origine faisaient 15 cm et je viens de gagner en gros 2 bons degrés
mais il reste toujours le problème c'est que la PAC fonctionne tout le temps , je trouve que ce n'est pas normal, peut-être les paramètres de ma loi d'eau à modifier
voila ma loi d'eau actuelle
et voici quelques paramètres
P40=36°
P41=29
P42=57.2°
P45=41.8°
p48=0.3°
je vous remercie pour votre aide
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Re Momo,momo50 a écrit :bonjour
pas un Ciateux inspiré pour m'aider à résoudre mon problème de loi d'eau
merci quand même pour votre aide
Je viens de regarder Itow:
Tu consommes depuis le 09/12/2010 autour de 80-85 Kwh / jour (cela fait beaucoup pour 100 ou 110 M2, je ne me rappelle plus ) et la PAC ne s'arrête pratiquement pas si ce n'est pour dégivrer.
Tes sondes ne sont pas repérées ( à part la T°C ambiante): pourquoi
L'année dernière tu consommais autant ou c'est uniquement depuis cette année
Pour le réglage de la loi d'eau, si la T°C ambiante est confortable tu peux baisser la loi d'eau mais il semblerait tout de même que les déperditions soient trop importantes pour la PAC il faudra faire un effort sur l'isolation en priorité
Par exemple:
P15 = 22°C
P17 = 20°C
P18 = -7C
P19 = 50°C
Cela risque d'alléger le travail de la PAC mais il faudra compenser par ton insert, sinon tu vas très certainement voir la T°C ambiante chuter
Modifié en dernier par alain30 le lun. déc. 20, 2010 7:55 am, modifié 1 fois.
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 11:40 pm
merci Alain
pour l'année 2008 ma conso à été de 400 € pour le chauffage "compteur Tywatt", en 2009 la consommation à augmenté par rapport à 2008, je nai pas la conso exacte car iTow a été installer en cours d'année et l'année 2011 cela reste à voir
de toute façon l'isolation à été améliorée ,25 cm d'ouate de cellulose dans le plancher par rapport au 15 cm de laine de verre
pour améliorer l'isolation j'envisage en 2012 d'isoler par l'extérieur
actuellement je ne peux plus me servir de mon insert car il n'est plus raccordé, cela fait parti de la modif de l'installation avec le BT de 500litres donc vers le mois de mai-juin
prochainement ce que je peux faire pour améliorer c'est de monter les éléments de radiateurs que j'ai achetés pour surdimenssionner ces radiateurs
j'ai eu hier un souci avec mes sondes, plus rien, un souci de connection dehors, la neige, je vais rebrancher tous cela dès qu'il n'y auras plus de neige , de toute façon les 4 sondes de la PAC n'étaient pas raccordées sur la PAC
je viens de mettre les nouveaux paramètres que tu m'a indiqués, on verra bien ce que ça va donner
merci beaucoup pour ton aide
cordialement
pour l'année 2008 ma conso à été de 400 € pour le chauffage "compteur Tywatt", en 2009 la consommation à augmenté par rapport à 2008, je nai pas la conso exacte car iTow a été installer en cours d'année et l'année 2011 cela reste à voir
de toute façon l'isolation à été améliorée ,25 cm d'ouate de cellulose dans le plancher par rapport au 15 cm de laine de verre
pour améliorer l'isolation j'envisage en 2012 d'isoler par l'extérieur
actuellement je ne peux plus me servir de mon insert car il n'est plus raccordé, cela fait parti de la modif de l'installation avec le BT de 500litres donc vers le mois de mai-juin
prochainement ce que je peux faire pour améliorer c'est de monter les éléments de radiateurs que j'ai achetés pour surdimenssionner ces radiateurs
j'ai eu hier un souci avec mes sondes, plus rien, un souci de connection dehors, la neige, je vais rebrancher tous cela dès qu'il n'y auras plus de neige , de toute façon les 4 sondes de la PAC n'étaient pas raccordées sur la PAC
je viens de mettre les nouveaux paramètres que tu m'a indiqués, on verra bien ce que ça va donner
merci beaucoup pour ton aide
cordialement
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
momo50 a écrit :merci Alain
pour l'année 2008 ma conso à été de 400 € pour le chauffage "compteur Tywatt", en 2009 la consommation à augmenté par rapport à 2008, je nai pas la conso exacte car iTow a été installer en cours d'année et l'année 2011 cela reste à voir
de toute façon l'isolation à été améliorée ,25 cm d'ouate de cellulose dans le plancher par rapport au 15 cm de laine de verre
pour améliorer l'isolation j'envisage en 2012 d'isoler par l'extérieur
actuellement je ne peux plus me servir de mon insert car il n'est plus raccordé, cela fait parti de la modif de l'installation avec le BT de 500litres donc vers le mois de mai-juin
prochainement ce que je peux faire pour améliorer c'est de monter les éléments de radiateurs que j'ai achetés pour surdimenssionner ces radiateurs
j'ai eu hier un souci avec mes sondes, plus rien, un souci de connection dehors, la neige, je vais rebrancher tous cela dès qu'il n'y auras plus de neige , de toute façon les 4 sondes de la PAC n'étaient pas raccordées sur la PAC
je viens de mettre les nouveaux paramètres que tu m'a indiqués, on verra bien ce que ça va donner
merci beaucoup pour ton aide
cordialement
Bonjour Momo,
Je me doutais bien un peu mais...........il fallait essayer
Je vois sur Itow que le changement est inefficace, tu pourrais peut être baisser encore mais cela sera à mon avis peine perdue
Tu peux (et tu dois rajouter les éléments de radiateurs supplémentaires) cela ne peut être que bénéfique, mais il faut se rendre à l'évidence: les déperditions sont trop importantes pour la PAC dans les conditions actuelles.
Donc dans l'attente d'une isolation future, il te faut un complément de chauffage (l'insert c'est vraiment impossible de le remettre en fonction ) pour alléger la PAC et obtenir malgré tout un confort ambiant.
Dans ces conditions, aucun réglage de la Loi d'eau ne sera efficace, il y a des limites thermiques à respecter et ici : ..................elles sont dépassées
Désolé Momo,
Cordialement,
Alain30.
- Fab77100
- Pro de la thermo
- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
Re: changer les paramètres de ma loi d'eau
Bonsoir, rassures moi, quand tu as fais ces relevés, tu étais en dégivrage non? En fait, un truc me semble illogique, comment ton P45 peut etre superieur aux P40 et P41 en dégivrage?momo50 a écrit :
et voici quelques paramètres
P40=36°
P41=29
P42=57.2°
P45=41.8°
p48=0.3°
je vous remercie pour votre aide
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 11:40 pm
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 11:40 pm
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 11:40 pm
est ce qu'il aurait quelqu'un qui aurait des photos des éléments intérieurs par exemple le condenseur et l'échangeur à plaques ou l'on pourrait distinguer les tuyauteries eau et fluide dans le but de poser des sondes 1Wire et tout cela concerne une Ciat Aqualis 2 50HT
merci pour votre aide
cordialement
merci pour votre aide
cordialement
- givais
- Resp. Section
- Messages : 2614
- Enregistré le : lun. nov. 20, 2006 11:36 am
- Localisation : Rhone-Alpes
P40 est le retour d'eau donc doit être plus froid que P41, toi tu as l'inverse...
Donc soit tu a fait un mauvais relevé, soit tes sondes sont inversées (grave), soit tu dégivres, soit l'eau est chauffée ailleur et tu l'as refroidit en passant dans la PAC !
Fait un relevé quand le compresseur fonctionne en chauffage (triangle en haut à droite de l'afficheur)
De l'eau à 50°C à -5°C dans un PC
Les tuyaux frigo sont bien plus petits (en diamètre) que l'hydraulique. Sur l'Hydrau tu as le DeltaP (flow switch bleu) de brancher en parallèle.
Donc soit tu a fait un mauvais relevé, soit tes sondes sont inversées (grave), soit tu dégivres, soit l'eau est chauffée ailleur et tu l'as refroidit en passant dans la PAC !
Fait un relevé quand le compresseur fonctionne en chauffage (triangle en haut à droite de l'afficheur)
De l'eau à 50°C à -5°C dans un PC
Les tuyaux frigo sont bien plus petits (en diamètre) que l'hydraulique. Sur l'Hydrau tu as le DeltaP (flow switch bleu) de brancher en parallèle.
-
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : ven. déc. 26, 2008 11:40 pm
-
- Très assidu
- Messages : 199
- Enregistré le : lun. nov. 10, 2008 4:00 pm
bonjour momo .Depuis plusieurs semaines , j' ai constaté sur itow une baisse signficative de tes consommations et je m' en réjouis.Qu' a tu fait pour cela ?
a +
a +
mon installion. http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=