Merci pour ces précisions.ENERVERT a écrit :Bonjour, a ce jour, il y a deux types de dégivrage sur les PAC dimplex
- sur les 55 et 75°C, c'est une inversion de cycle qui s'effectue.
losque la température extérieure est inférieure à + 12°C la Pac va lancer automatique un dégivrage, elle vas calculer le temps de son premier dégivrage (en seconde).En fonction du tps quelle va mettre à dégivrer elle va déterminer son deuxième dégivrage. a ce jour,ils sont parmis les seul à utiliser cette technologie. cela leur permet d'avoir des tps de dégivrage inférieure à 2 minutes et donc d'être auto-adaptatif en fonction des conditions climatiques (humidité, brouillard,...), et de ne pas faire de dégivrage si cela n'est pas nécessaire.
de plus, la fin du dégivrage ne se fait pas par une sonde de fin de dégivrage comme sur la plupart des PAC que l'on peut trouvé sur la marchés (prise de la température locale sur l'évaporateur d'ou les problèmes de prise en glace commencant par le bas de l'évaporateur).ils sont sur une prise de pression frigorifique au niveau de l'évaporateur, cela permet de savoir si l'évaporateur est dégivré dans sa totalité. donc ils optimisent l'efficacité des dégivrages.
- sur les 65°C, le dégivrage se fait sur l'injection des gaz chaud dans l'évaporateur.le mode de calcul est le même que sur les 55 °C ou 75°C sauf que la fin du dégivrage se fait par une sonde de fin de dégivrage situé en bas l'évaporateur (défaut d'usine + 6°C).
Ma pac étant une 65°, les cycles sont "calés" sur une heure entre deux dégivrages et le dégivrage varie entre 2 et 8 mn.