LG THERMAV réglages?
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
- Localisation : bordeaux
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
ça change pas grand chose actuellement mais lorsqu'il fera froid, ça réagira en augmentant la température sortie de pac!manuel.lgthermav a écrit :je l ai mise en loi d eau et ca ne change pas grand chose le compresseur tourne un peu plus longtemp a peine 2 minutes mais rien d extraordinaire .es ce normale que le circulateur s arrete aussi souvent?
concernant le circulateur, tu n'en a qu'un, il serait peut être bon qu'il fonctionne en permanence et il faut basculer le dip switch n° 5.
donnes nous les valeurs de ch 23 et 25 (loi d'eau)
-
- Assidu
- Messages : 43
- Enregistré le : lun. oct. 15, 2012 12:07 am
- Localisation : bordeaux
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Oui, cela fait environ 125 € par année de chauffe, ce n'est pas très cher si on compare avec un compresseur neuf qui ne manquerait pas de casser avec des courts cycles permanent, mauvais calcul !ncedric a écrit :Attention au circulateur !!!! Il consomme 260W/h , ce qui fait une belle facture d’électricité à la longue.
Si on veut une machine Inverter qui fonctionne dans de bonnes conditions, il faut laisser le ou les circulateurs en fonctionnement permanent, en absence de débit, la régulation ne contrôle plus rien, sauf à fonctionner en TOR par le thermostat, pas terrible
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Nous venons d'avoir les chiffres de la Therma V 16kW qui a tourné toute la saison de chauffage précédente, et pilotée en ToR loi d'eau : 4688kWh, pour 350m² en installation mixte PC + radiateurs, et un appoint très faible en fioul pour la période très froide. La cuve était quasiment vide, l'est toujours, appoint probablement autour de 50l et inférieur à 100l. Comparativement à d'autres installations dans le secteur, cette machine est donc performante, en dehors de sa régulation d'origine, pas au point. Mais il y a des solutions, dont la nôtre, qui nous satisfait, et qui satisfait pleinement le client.
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
donc les deux sont montés en série et le principal pousse à travers le secondaire qui n'a pas le même débit?hd31 a écrit :Le second circulateur maintient un débit modéré quand la pac ne fonctionne pas, et quand elle fonctionne, le circulateur d'origine assure le débit nominal.
le second ne fait il pas, dans ce cas, obstruction au débit de la pac et risquer un déclenchement hp? (le primaire fonctionne en même temps que la pac)
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
La première fois que j'ai mis deux circulateurs en série, j'ai mis un bypass avec un clapet. Ensuite, Tigrou m'a fait remarquer qu'un circulateur classique ne s'opposait pas vraiment au passage de l'eau, et que le clapet standard à ressort ne s'ouvrait certainement jamais. Et en effet, il suffit de faire le test, même avec un tuyau d'arrosage ou sous le robinet, le circulateur arrêté ne ralentit pas grand chose. J'ai donc monté plusieurs circulateurs de cette façon (en vérifiant avant que l'eau passait bien dans le circulateur utilisé), et ça fonctionne très bien. Pas forcément très orthodoxe et un peu surprenant la première fois je l'avoue. Comme on garantit le bon fonctionnement (et on le vérifie), on peut essayer certaines choses, quitte à modifier si ce n'est pas totalement satisfaisant.
De la même façon, une pac inverter commandée en ToR fonctionne très bien ! On a une Mécatherm qui a été "sauvée" de la même façon.
De la même façon, une pac inverter commandée en ToR fonctionne très bien ! On a une Mécatherm qui a été "sauvée" de la même façon.
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Bonjourhd31 a écrit :De la même façon, une pac inverter commandée en ToR fonctionne très bien ! On a une Mécatherm qui a été "sauvée" de la même façon.
Je suis tout à fait en accord, il vaut mieux une PAC inverter fonctionnant en TOR, qu'une PAC Inverter très mal pilotée qui "fusillera" son compresseur en peu de temps.
C'est une solution, mais bon cela m'attriste un peu de constater les très mauvaises solutions des bureaux d'études des concepteurs, comme d'habitude, je pense qu'ils n'ont jamais été sur le terrain pour constater les dégâts.
Pour les circulateurs en série, je pense que les résistances au passage s'additionnent, une mesure de pression amont et aval nous donnerait sans doute quelques éléments d'appréciation, mais bon, si le débit est suffisant, c'est déjà le principal.
- alain30
- VIP Chaleurterre
- Messages : 2932
- Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
- Localisation : 30 Salindres
- Contact :
Tout dépend du but
Les pompes sont en parallèle pour augmenter le débit du réseau .
Débit total = Débit A + Débit B et Hm total = HmA = HmB
Les pompes sont en série pour augmenter la charge du réseau ( agrandissement du réseau)
Si Débit A = Débit B Débit total = Débit A + Débit B = Débit A = Débit B
Par contre Hm total = Hm A + Hm B.
Effectivement la solution en série avec deux débits différents ne serait pas très orthodoxe mais dans le cas précis, le petit assure un minimum et le grand assure le nominal donc ce n'est pas vraiment deux circulateurs en série mais plutôt un circulateur seul grévé par une légère perte de charge du second à l'arrêt.
J'ai déjà utilisé cette méthode ................ quand on ne peut faire autrement mais bien sur si l'on peut éviter, c'est mieux.
Cordialement,
Alain30.
Les pompes sont en parallèle pour augmenter le débit du réseau .
Débit total = Débit A + Débit B et Hm total = HmA = HmB
Les pompes sont en série pour augmenter la charge du réseau ( agrandissement du réseau)
Si Débit A = Débit B Débit total = Débit A + Débit B = Débit A = Débit B
Par contre Hm total = Hm A + Hm B.
Effectivement la solution en série avec deux débits différents ne serait pas très orthodoxe mais dans le cas précis, le petit assure un minimum et le grand assure le nominal donc ce n'est pas vraiment deux circulateurs en série mais plutôt un circulateur seul grévé par une légère perte de charge du second à l'arrêt.
J'ai déjà utilisé cette méthode ................ quand on ne peut faire autrement mais bien sur si l'on peut éviter, c'est mieux.
Cordialement,
Alain30.