Bonjour,
Je veux realiser l installation d une PAC air /eau pour notre maison neuve de 2 etages dans le Var.
C est une Chaffeauteau 12 Kw monobloc pour chauffer 200 m2 de plancher chauffant et assurer en parrallele une releve du ballon d eau chaude solaire.
Pas plombier ni chauffagiste, je voudrais realiser l installation en multicouche ou en PER avec des raccords à serrer.
J ai fait réaliser une etude pour la pose des enroulements et ceux ci sont poses sous la chape anhydrite qui a ete coullée.
J ai effectué la liaison entre la Pac, à l exterieur, et le local technique avec du multicouche de diam 32.
J ai une nourrice avec 6 departs arrivees (et donc 6 boucles) par etage.
La liaison entre la nourrice de l etage et le local technique au rdc est aussi réalisée en multicouche de diam 32.
Plus j'avance dans ma realisation, plus je recois d'interrogations de la part des marchands que j ai sollicité pour mes devis.
Chacun me preconise des elements differents dont je ne suis pas certain qu ils soient necessaires... Et certains se contredisent . En meme temps, ils ne sont pas chauffagistes non plus .
Et au final je suis en train de remettre en question tout ce que j ai prevu dans mon installation .
Mes questions sont donc:
Pouvez vous me dire ce que comprend votre installation à peu prés equivalente et qui fonctionne bien ?
Avez vous des recommandations à me faire ?
Qui peut me dire si je dois realiser le reste du circuit en 32 ou en 25 ?
Pouvez vous me conseiller un fournisseur avec des prix corrects sur le net ou dans le Var ? Notamment pour les raccords a serrer ?
Je suis aussi interresse pour echanger des photos d installations .
Merci
Elements pour installt°Air/eau pour PC. Chaffotaux Aeropur
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. nov. 22, 2012 6:49 am
- Localisation : Le Cannet des maures 83 - Var
- nappe phreatique
- Resp. Section
- Messages : 2383
- Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
- Localisation : 63
Salut,
Houla, à te lire, tu me fait un peu peur.... Se lancer dans l'auto installation nécessite un certain niveau de connaissance et de savoir faire (!!)
Honnêtement, j'ai un peu peur que tu coures à la catastrophe si tu ne fais pas intervenir un pro, ou au moins des copains (autoconstructeurs ou non) qui ont une solide expérience.
De loin, il nous est difficile de t'aider, puisque c'est essentiellement des pb de réalisation, et non de conception.
Je laisse la parole aux copains qui ont de l’expérience en réalisation, ce n'est pas ma partie.
Houla, à te lire, tu me fait un peu peur.... Se lancer dans l'auto installation nécessite un certain niveau de connaissance et de savoir faire (!!)
Honnêtement, j'ai un peu peur que tu coures à la catastrophe si tu ne fais pas intervenir un pro, ou au moins des copains (autoconstructeurs ou non) qui ont une solide expérience.
De loin, il nous est difficile de t'aider, puisque c'est essentiellement des pb de réalisation, et non de conception.
Je laisse la parole aux copains qui ont de l’expérience en réalisation, ce n'est pas ma partie.
-
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
Amicalement,
François
Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique
Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Je t'avais déjà répondu sur ForumConstruire, tu peux consulter la rubrique installation du forum PAC, il y a plus de 350 installations en photos.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Resp. Section
- Messages : 390
- Enregistré le : jeu. mai 04, 2006 9:48 am
- Localisation : Limite Drome/Ardeche
Bonsoir,
Pour le multicouche prends du raccord à sertir et loue la Pince chez un loueur type loxam. Trouve d'abord la pince et son profil (U ou TH) avant de choisir tes raccords
Pour les raccords par ex :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... ir-th-.htm
Pour ce qui est du reste je te conseille d'éplucher le site et tu trouveras toutes les réponses à tes questions et tu en sauras plus que des supposés pro
Stéphane
Pour le multicouche prends du raccord à sertir et loue la Pince chez un loueur type loxam. Trouve d'abord la pince et son profil (U ou TH) avant de choisir tes raccords
Pour les raccords par ex :
http://www.plomberie-pro.com/Catalogue/ ... ir-th-.htm
Pour ce qui est du reste je te conseille d'éplucher le site et tu trouveras toutes les réponses à tes questions et tu en sauras plus que des supposés pro
Stéphane
Mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7946
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : jeu. nov. 22, 2012 6:49 am
- Localisation : Le Cannet des maures 83 - Var