oui aucun changement quelle que soit la vitesse...
la derniere fois que ça marchait correctement c'etait en avril dernier quand j'ai eu une fuite de gaz ; la mon dépanneur m'a réparé cette fuite et vérifié les temp depart et retour delta T de 8°.après il faisait bon donc le chauffage ne fonctionnait plus tout l'été et c'est seulement cet automne que lors d'une remise en route que j'ai eu ce défaut HP.
les 2 premieres vitesses du circulateur ne fonctionnaient plus ou avaient des ratés donc remplacement par le même modèle (avec confirmation par mail de grundfoss que les caractéristiques du nouveau et de l'ancien circulateur sont totalement identiques) et rinçage des boucles de chauffage une a une et quasiment pas de saleté dans le circuit (cela n'exclut pas de la boue sur les parois des tuyaux au vu des zones froides sur mon plancher chauffant ,dites moi si j'ai juste)et depuis remise en route et surtout plus il fait froid forcement le depart augmente.... debut de ce mois j'ai mis du sentinelx400 pour nettoyer ,je laisse agir 3/4 semaines et je rinçerai tout le circuit je verrai bien si cela s'ameliore.... ou pas
les temperatures je les lis pour le depart sur le thermometres et le retour sur l'ecran de la pompe via la sonde retour (entre ce que donne la sonde et le thermometre j'ai 3 degres d'ecart donc si c'est pareil sur le depart actuellement je suis à 47° depart pompe et exactement pareil sur collecteur RDC et etage donc si c'est pareil en bas comme en haut j'en deduit que le circulateur est assez costaud pour pousser l'eau chaude du sous sol ou est la pompe jusqua l'etage non?