arnal.dz a écrit :salut
Beaucoup de bonne idée ci dessus.
C'est con de ne pas a voir prévu de dégivrage en mode piscine en effet.
Si la nappe du bas prend en glace, alors ton détendeur régule la surchauffe sur la nappe la plus défavorable.
Donc le débit de R 407 C et le débit masse du compresseur est à la baisse. Ce qui entraine une chute de la BP et de la puissance totale de la PAC.
Par contre je suis étonné qu'elle rame pour faire de l'esc ...
Un manque de fluide est possible dans ce cas.
Les PAC type TOR de grosse puissance ne sont pas très adapté pour faire de la piscine. Il faut mettre un sacré hystérésis et un découplage concéquent pour allonger les cycles.
Je ne connait pas ton installation mais je suppose que tu as un échangeur à plaque de piscine eau /eau après ton ballon de découplage ???
a+
en fait c'est du R290 et non du R407.
la pac rame effectivement pour faire l'ecs une fois que le bas est pris en glace.
il n'y a pas d'hystéresis en mode piscine car pas d'objectif de température, elle plafonne au max de ses capacités et tourne tant que le contact relais piscine est actionné. il y a bien sur un échangeur à plaque type PSA 100kw, cette puissance étant donnée, bien sur, pour 90° de température d'eau.
la température départ pac est donc fonction du retour, seul la température départ max mis dans le réglage de la régul coupera la pac si necessaire (55°) ce qui n'arrive jamais puisqu'elle plafonne à 45° en mode piscine.
dans ma présentation, tu as le schéma hydraulique ainsi que sur itow dans le synoptique:
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1327511756
après info du tech dimplex, il est possible que mon réglage de fin de dégivrage soit trop bas car réglé à 5°, donc en mode chauffage c'est parfait car les cycles ne sont pas continus et les 2 compresseurs pas sollicité tout le temps.
donc la solution en mode piscine (a essayer) c'est de monter la valeur à +8° au lieu de +5°.