Remplissage plancher chauffant
Bonjour,
Petite question très urgente (vraiement désolé , je suis toujours à la bourre)
J'ai installée mon plancher chauffant
La chappe à été coulée il y a 8 semaines
j'ai installé ma PAC
J'ai fait touts mon circuit en cuivre de 28
Je suis rendu à l'étape du remplissage du plancher chauffant pour la chauffe avant pose du carrelage
mais je ne sais ou me piquer pour le remplir
Je dois le remplir pour mercredi matin dernier carat car on vient me mettre la PAC en service et il faut que le plancher soit en pression.
Autre question subsidiaire, quelle pression mettre (circulateur wilo sur ma pac)
Ps: j'ai joins une photo du montage
et une sur mon collecteur
J'ai une vanne 3 voies pour le préparateur
Les deux sorties pour le préparateur ont un bouchon pour le moment
Je vous remercie d'avance
Petite question très urgente (vraiement désolé , je suis toujours à la bourre)
J'ai installée mon plancher chauffant
La chappe à été coulée il y a 8 semaines
j'ai installé ma PAC
J'ai fait touts mon circuit en cuivre de 28
Je suis rendu à l'étape du remplissage du plancher chauffant pour la chauffe avant pose du carrelage
mais je ne sais ou me piquer pour le remplir
Je dois le remplir pour mercredi matin dernier carat car on vient me mettre la PAC en service et il faut que le plancher soit en pression.
Autre question subsidiaire, quelle pression mettre (circulateur wilo sur ma pac)
Ps: j'ai joins une photo du montage
et une sur mon collecteur
J'ai une vanne 3 voies pour le préparateur
Les deux sorties pour le préparateur ont un bouchon pour le moment
Je vous remercie d'avance
- w36xb2w
- Scotché au forum
- Messages : 1317
- Enregistré le : lun. août 25, 2008 2:47 pm
- Localisation : Moselle
Bonjour
Je ne vois pas ou est l'arrivée d'eau de ville et la vanne de coupure pour remplissage du circuit
Je ne vois pas de pot a boue non plus ( vivement conseillé au vu de ce que mon gendre a subit)
Je ne vois pas ou est l'arrivée d'eau de ville et la vanne de coupure pour remplissage du circuit
Je ne vois pas de pot a boue non plus ( vivement conseillé au vu de ce que mon gendre a subit)
4/4/2008 PAC Stiebel WPL 18/ECS 300L
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
Abonnement HC tri 15 Kva cout 21000 € Prime 9053 € Etat et UEM
avril 2019 construction maison chauffage gaz condensation avec PC 104 m2
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
Re: Remplissage plancher chauffant
est-ce juste pour le test /mise en service de la PAC?titof174 a écrit : Je dois le remplir pour mercredi matin dernier carat car on vient me mettre la PAC en service et il faut que le plancher soit en pression.
Autre question subsidiaire, quelle pression mettre (circulateur wilo sur ma pac)
2 solutions :
- poser une vanne sur le robinet de vidange d'une des nourrices et brancher dessus un tuyau d'arrosage sur l'eau de ville.
- enlever un des bouchons sortie preparateur y raccoder une vanne et un tuyau d'arrosage et l'eau de ville.
- mettre toute la pression d'eau de ville ( 3bars), avez-vous mis le PC à l'epreuve pendant la couléee du beton? sinon mettre le pax de pression et vérifier qu'elle tient pendant plusieurs jours.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : jeu. avr. 19, 2012 4:34 pm
- Localisation : Nantes
Le tuyau d'eau est le gros qui part vers la gauchesur la photo.
J'ai trouver ou me raccorder, c'est aà l'avant du collecteur, il y a un raccord pour venir mettre un flexible et un robinet (en blanc sur la photo)
Je n'ai pas de pot à boue, j'ai demandé au gars qui m'a vendu le pc et il m'a dit que c'était pas nécessaire pour je sais plus quelle raison.
Il est arrivé quoi àton gendre ?
J'ai trouver ou me raccorder, c'est aà l'avant du collecteur, il y a un raccord pour venir mettre un flexible et un robinet (en blanc sur la photo)
Je n'ai pas de pot à boue, j'ai demandé au gars qui m'a vendu le pc et il m'a dit que c'était pas nécessaire pour je sais plus quelle raison.
Il est arrivé quoi àton gendre ?
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : jeu. avr. 19, 2012 4:34 pm
- Localisation : Nantes
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : jeu. avr. 19, 2012 4:34 pm
- Localisation : Nantes
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : jeu. avr. 19, 2012 4:34 pm
- Localisation : Nantes
Le tuyau d'eau est le gros qui part vers la gauchesur la photo.
J'ai trouver ou me raccorder, c'est aà l'avant du collecteur, il y a un raccord pour venir mettre un flexible et un robinet (en blanc sur la photo)
Je n'ai pas de pot à boue, j'ai demandé au gars qui m'a vendu le pc et il m'a dit que c'était pas nécessaire pour je sais plus quelle raison.
Il est arrivé quoi àton gendre ?
J'ai trouver ou me raccorder, c'est aà l'avant du collecteur, il y a un raccord pour venir mettre un flexible et un robinet (en blanc sur la photo)
Je n'ai pas de pot à boue, j'ai demandé au gars qui m'a vendu le pc et il m'a dit que c'était pas nécessaire pour je sais plus quelle raison.
Il est arrivé quoi àton gendre ?