Le guide de l'Eco-construction:
(merci Fanfan)
Guide de l'ECO-CONSTRUCTION
Guide sur les fenêtres:
(merci Fanfan)
Guide sur les fenêtres
(merci Fanfan)
Guide de l'ECO-CONSTRUCTION
Guide sur les fenêtres:
(merci Fanfan)
Guide sur les fenêtres
Admin du site www.chaleurterre.com
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
Site sur les énergies renouvelables - Géothermie - Aérothermie - Solaire - Eolien - Biomasse
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
Le guide de l'isolation thermique :
http://www.ademe.fr/particuliers/pdf/Ad ... lation.pdf
Le guide des aides financieres de l'habitat :
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches ... v7-3bd.pdf
http://www.ademe.fr/particuliers/pdf/Ad ... lation.pdf
Le guide des aides financieres de l'habitat :
http://www.ademe.fr/particuliers/Fiches ... v7-3bd.pdf
Construction MOB en Charente.
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Bonjour,
L'isolation n'est pas tout ! Vérifier impérativement l'étanchéité à l'air de votre enveloppe de vie.
L'exigence de construire étanche à l‘air ne peut pas être laissée au soin de
l‘entreprise si l'étanchéité n‘a pas été réfléchie en amont, pendant la conception.
Planifier tous les détails de l‘étanchéité à l‘air de l‘enveloppe pendant la phase de conception.
Exemples allemands de bonnes pratiques en neuf et en rénovation pour divers types constructifs :
Je vous présente une petite étude réalisée sur cette maison de ville.
Plafond sous-sol en voûte cintrée :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 0,713 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,166 W/(m2K).
Soit U divisé par 4,3
Mur extérieur, côté rue :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 1,340 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,423 W/(m2K).
Soit U divisé par 3,17
Lucarnes de toit :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 0,731 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,180 W/(m2K).
Soit U divisé par 4,1
Fenêtres côté rue :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 2,890 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 1,680 W/(m2K).
Soit U divisé par 1,72
Mur extérieur, côté cour :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 1,299 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,128 W/(m2K).
Soit U divisé par 10,15 !!!
Fenêtres, côté cour :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 2,890 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,970 W/(m2K).
Soit U divisé par 2,98
Plancher sur combles :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 0,756 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,184 W/(m2K).
Soit U divisé par 4,11
Toiture :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 0,720 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,358 W/(m2K).
Soit U divisé par 2
Cela ce traduit par un besoin en énergie primaire par an :
- Avant réhabilitation : 251,0 kWh/(m²a),
- Après réhabilitation : 29,6 kWh/(m²a).
Soit une facture énergétique divisée par 8,5 !
Référence des infos présentées ci-dessus :
Diaporama : http://www.cr-bourgogne.fr/download.php ... nt_id=2841
Et ici, technique sur l'étanchéité :
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php ... nt_id=2848
Enfin, pour en savoir plus sur l'étanchéité à l'air, allez voir ici :
http://www.cr-bourgogne.fr/index.php?&o ... le_id=3354
Avant d'installer une PAC, je vous souhaite une bonne chasse aux courants d'air.
L'isolation n'est pas tout ! Vérifier impérativement l'étanchéité à l'air de votre enveloppe de vie.
L'exigence de construire étanche à l‘air ne peut pas être laissée au soin de
l‘entreprise si l'étanchéité n‘a pas été réfléchie en amont, pendant la conception.
Planifier tous les détails de l‘étanchéité à l‘air de l‘enveloppe pendant la phase de conception.
Exemples allemands de bonnes pratiques en neuf et en rénovation pour divers types constructifs :
Je vous présente une petite étude réalisée sur cette maison de ville.
Plafond sous-sol en voûte cintrée :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 0,713 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,166 W/(m2K).
Soit U divisé par 4,3
Mur extérieur, côté rue :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 1,340 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,423 W/(m2K).
Soit U divisé par 3,17
Lucarnes de toit :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 0,731 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,180 W/(m2K).
Soit U divisé par 4,1
Fenêtres côté rue :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 2,890 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 1,680 W/(m2K).
Soit U divisé par 1,72
Mur extérieur, côté cour :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 1,299 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,128 W/(m2K).
Soit U divisé par 10,15 !!!
Fenêtres, côté cour :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 2,890 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,970 W/(m2K).
Soit U divisé par 2,98
Plancher sur combles :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 0,756 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,184 W/(m2K).
Soit U divisé par 4,11
Toiture :
- U avant travaux d'isolation étanchéité : 0,720 W/(m2K),
- U après travaux d'isolation étanchéité : 0,358 W/(m2K).
Soit U divisé par 2
Cela ce traduit par un besoin en énergie primaire par an :
- Avant réhabilitation : 251,0 kWh/(m²a),
- Après réhabilitation : 29,6 kWh/(m²a).
Soit une facture énergétique divisée par 8,5 !
Référence des infos présentées ci-dessus :
Diaporama : http://www.cr-bourgogne.fr/download.php ... nt_id=2841
Et ici, technique sur l'étanchéité :
http://www.cr-bourgogne.fr/download.php ... nt_id=2848
Enfin, pour en savoir plus sur l'étanchéité à l'air, allez voir ici :
http://www.cr-bourgogne.fr/index.php?&o ... le_id=3354
Avant d'installer une PAC, je vous souhaite une bonne chasse aux courants d'air.
-
- Très assidu
- Messages : 139
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
- Localisation : centre
Re: Documentations techniques
Slt,
Quelque chose m'échappe un peu dans cette étude de rénovation thermique...
Les déperditions totales d'une maison sont proportionnelles à la somme des déperditions des parois (plus le renouvellement d'air, mais laissons cela de côté pour le moment); dans l'exemple donné, l'amélioration moyenne des parois est d'environ 4; or, on se retrouve avec un gain total de près de 9...
A quoi est du ce miracle? travaux sur l'étanchéité à l'air? changement d'énergie? autre? En tout état de cause, il faudrait que l'on m'explique un peu plus...
Merci d'avance...
Quelque chose m'échappe un peu dans cette étude de rénovation thermique...
Les déperditions totales d'une maison sont proportionnelles à la somme des déperditions des parois (plus le renouvellement d'air, mais laissons cela de côté pour le moment); dans l'exemple donné, l'amélioration moyenne des parois est d'environ 4; or, on se retrouve avec un gain total de près de 9...
A quoi est du ce miracle? travaux sur l'étanchéité à l'air? changement d'énergie? autre? En tout état de cause, il faudrait que l'on m'explique un peu plus...
Merci d'avance...
-
- Scotché au forum
- Messages : 807
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
Re: Documentations techniques
Bonsoir
ça veut dire que la surface des murs côté cour (gain U de 10) est >>> %aux autres surfaces
je me trompe?
salut
deperd= Somme(U * Surf)bardal a écrit :.. proportionnelles à la somme des déperditions des parois..
ça veut dire que la surface des murs côté cour (gain U de 10) est >>> %aux autres surfaces
je me trompe?
salut
un plombard ignare et pas un frigolo rigolo
-
- Très assidu
- Messages : 139
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
- Localisation : centre
Re: Documentations techniques
Dans ce cas de figure, cela voudrait dire que la surface des mûrs côté cour est plus de 10 fois supérieure à la surface cumulée de toutes les autres parois... C'est peu crédible, et me laisse un peu rêveur pour ce qui est de la géométrie des volumes...
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Re: Documentations techniques
La question est pertinente… mais quel beau déterrage de post !bardal a écrit :Slt,
Quelque chose m'échappe un peu dans cette étude de rénovation thermique...
Les déperditions totales d'une maison sont proportionnelles à la somme des déperditions des parois (plus le renouvellement d'air, mais laissons cela de côté pour le moment); dans l'exemple donné, l'amélioration moyenne des parois est d'environ 4; or, on se retrouve avec un gain total de près de 9...
A quoi est du ce miracle? travaux sur l'étanchéité à l'air? changement d'énergie? autre? En tout état de cause, il faudrait que l'on m'explique un peu plus...
Merci d'avance...
-
- Très assidu
- Messages : 139
- Enregistré le : dim. déc. 30, 2007 8:20 pm
- Localisation : centre
Re: Documentations techniques
[quote="VincentN"]La question est pertinente… mais quel beau déterrage de post ! [/quote]
Euh oui, j'avais même pas remarqué.... les hasards de la dérive sur le site, sans doute...
Euh oui, j'avais même pas remarqué.... les hasards de la dérive sur le site, sans doute...