AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
Bonjour
Oui manip fait hors tension...
J'ai changé le relais par un neuf ...13€...à suivre...
Oui manip fait hors tension...
J'ai changé le relais par un neuf ...13€...à suivre...
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
bonjour
Vous êtes sans doute dans une grande ville où l'on peut trouver facilement, sinon son bonheur, du moins son relais...
Good luck !
Vous êtes sans doute dans une grande ville où l'on peut trouver facilement, sinon son bonheur, du moins son relais...
Good luck !
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
Sourire, je suis sur Tours, il y a un magasin spécialisé dans les composants électroniques que j'ai toujours connu !
J'y ai trouvé mon bonheur également...il y a 31 ans !
Bon weekend
J'y ai trouvé mon bonheur également...il y a 31 ans !
Bon weekend
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
Bonjour
Aujourd'hui déclenchement de ma pompe consigne a 21 et TA a 20...au bout de 2H00, la TA est passée a 16° !!
J'ai arrêté la pompe sans couper le courant,1H après, la sonde de TA indiquait -3° !!
J'ai décidé de changer la carte électronique en respectant les branchements mais sans la carte ampli...résultat, a la remise du courant, la consigne s'affiche mais quand je met en route, j'ai un code erreur qui s'affiche : UF
Je ne trouve pas ce code, je ne sais pas a quoi il correspond...pfff
Aujourd'hui déclenchement de ma pompe consigne a 21 et TA a 20...au bout de 2H00, la TA est passée a 16° !!
J'ai arrêté la pompe sans couper le courant,1H après, la sonde de TA indiquait -3° !!
J'ai décidé de changer la carte électronique en respectant les branchements mais sans la carte ampli...résultat, a la remise du courant, la consigne s'affiche mais quand je met en route, j'ai un code erreur qui s'affiche : UF
Je ne trouve pas ce code, je ne sais pas a quoi il correspond...pfff
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
[i]Aujourd'hui déclenchement de ma pompe consigne a 21 et TA a 20...au bout de 2H00, la TA est passée a 16° !!
J'ai arrêté la pompe sans couper le courant,1H après, la sonde de TA indiquait -3° !! [i]
Pour moi, cela est typique d'un problème de connexion ou de sonde dans le circuit Thermoflash...
J'ai arrêté la pompe sans couper le courant,1H après, la sonde de TA indiquait -3° !! [i]
Pour moi, cela est typique d'un problème de connexion ou de sonde dans le circuit Thermoflash...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
Quelques news :
J'ai rebranché mon ancienne carte, laissé le nouveau relais et rebranché mon ancien thermostat d'ambiance
Et bien depuis la semaine dernière tout fonctionne bien...plus d'anomalie de sonde, l'UI se déclenche et s'arrete comme il faut...
C'est a ne rien y comprendre, peut être un faux contact quelque part? bref, je n'y touche plus !
J'ai rebranché mon ancienne carte, laissé le nouveau relais et rebranché mon ancien thermostat d'ambiance
Et bien depuis la semaine dernière tout fonctionne bien...plus d'anomalie de sonde, l'UI se déclenche et s'arrete comme il faut...
C'est a ne rien y comprendre, peut être un faux contact quelque part? bref, je n'y touche plus !
-
- Resp. Section
- Messages : 3600
- Enregistré le : ven. nov. 03, 2006 7:33 pm
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
Bonjour C9 c'est bien un problème sur le circuit de mesure de température, vous devez avoir un problème de connexion, relais ou une anomalie sur la sonde de température. Sur la carte d'amplification de signal c'est bien une thermistance qui doit être branché et surtout pas un thermostat.
J'ai écrit de nombreux posts sur ce sujet de la régulation AJTECH qui est mal conçue et qu'il faut modifier pour avoir une bonne longévité.
J'ai écrit de nombreux posts sur ce sujet de la régulation AJTECH qui est mal conçue et qu'il faut modifier pour avoir une bonne longévité.
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
Bonjour,
Le problème devait venir du relais car depuis plus d'un mois maintenant plus de soucis.
Pour la carte amplificatrice, je ne l'ai pas branchée, elle est sur mon autre module de spare...au vu des différents articles je ne sais pas si j'ai intérêt a la brancher ou non...la durée de vie de ma chaudière est de 16 ans pour le moment...ca a l'air pas mal par rapport a ce que je peux lire sur ce forum.
Autre question pendant que j'y suis, j'ai un plancher chauffant sur 2 étages, j'ai 2 chambres qui sont les plus éloignées de la navette au 1er et ou le plancher est plus froid qu'ailleurs...est ce qu'en augmentant la vitesse du circulateur, ca reglerait ce problème?
Merci
Le problème devait venir du relais car depuis plus d'un mois maintenant plus de soucis.
Pour la carte amplificatrice, je ne l'ai pas branchée, elle est sur mon autre module de spare...au vu des différents articles je ne sais pas si j'ai intérêt a la brancher ou non...la durée de vie de ma chaudière est de 16 ans pour le moment...ca a l'air pas mal par rapport a ce que je peux lire sur ce forum.
Autre question pendant que j'y suis, j'ai un plancher chauffant sur 2 étages, j'ai 2 chambres qui sont les plus éloignées de la navette au 1er et ou le plancher est plus froid qu'ailleurs...est ce qu'en augmentant la vitesse du circulateur, ca reglerait ce problème?
Merci
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
sur quelle position est-il réglé? I II III ?
A priori, oui
Cela ne coûte rien d'essayer !
l'autre possibilité est de jouer sur le débit des différentes boucles du plancher chauffant = étrangler un peu les autres boucles au profit de celle-là...
repérer leur position initiale avec un feutre avant pour pouvoir revenir à la position initiale éventuellement !
A priori, oui
Cela ne coûte rien d'essayer !
l'autre possibilité est de jouer sur le débit des différentes boucles du plancher chauffant = étrangler un peu les autres boucles au profit de celle-là...
repérer leur position initiale avec un feutre avant pour pouvoir revenir à la position initiale éventuellement !
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
Bonjour
Désolé, je n'avais pas vu votre réponse.
Il est en position III donc au plus rapide.
Je vais essayer d'etrangler les autres boucles pour voir...
MErci
Désolé, je n'avais pas vu votre réponse.
Il est en position III donc au plus rapide.
Je vais essayer d'etrangler les autres boucles pour voir...
MErci
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
"Pas de nouvelles= Bonnes nouvelles"
Est ce que cette suggestion a résolu votre problème ?
Est ce que cette suggestion a résolu votre problème ?
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
Bonjour
En fait, difficile d'étrangler les autres circuits en baissant la pression...je ne sais pas trop comment fonctionne les collecteurs de marque Climasol.
Je sais distinguer l'arrivée et les départs des circuits avec pour les départs des bouchons blancs pour ouvrir ou fermer complètement les circuit, mais pour régler le débit, je ne sais...
En fait, difficile d'étrangler les autres circuits en baissant la pression...je ne sais pas trop comment fonctionne les collecteurs de marque Climasol.
Je sais distinguer l'arrivée et les départs des circuits avec pour les départs des bouchons blancs pour ouvrir ou fermer complètement les circuit, mais pour régler le débit, je ne sais...
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
Il y a plein de vidéo sur internet montrant comment régler/équilibrer les boucles d'un plancher chauffant...
Avant de changer, je fais un repérage des positions d'origine avec des photos permettant le cas échéant de revenir à la position d'origine...si la situation s'est dégradée !
par exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=ohl5u-83CDw
les réglages sont fonction de la longueur des boucles, de la T° souhaitée (séjour/sdb/chambres/etc...
il est également souhaitable de "désembouer" les circuits une fois tous les 5/6 ans...
Avant de changer, je fais un repérage des positions d'origine avec des photos permettant le cas échéant de revenir à la position d'origine...si la situation s'est dégradée !
par exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=ohl5u-83CDw
les réglages sont fonction de la longueur des boucles, de la T° souhaitée (séjour/sdb/chambres/etc...
il est également souhaitable de "désembouer" les circuits une fois tous les 5/6 ans...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX
-
- Actif
- Messages : 17
- Enregistré le : mar. oct. 27, 2020 5:52 pm
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
Merci,
Le desembouage a été effectué et il n'y avait d'ailleurs rien a signaler.
Pour le réglage, j'ai vu des vidéos, ce système est assez simple, le mien ne dispose pas d'indicateurs pour les débits et j'ai plusieurs vis...qui n'ont pas l'air d'avoir un effet sur le débit ou les températures des pièces et j'ai bien attendu 24H00 pour voir...
Le desembouage a été effectué et il n'y avait d'ailleurs rien a signaler.
Pour le réglage, j'ai vu des vidéos, ce système est assez simple, le mien ne dispose pas d'indicateurs pour les débits et j'ai plusieurs vis...qui n'ont pas l'air d'avoir un effet sur le débit ou les températures des pièces et j'ai bien attendu 24H00 pour voir...
-
- Très assidu
- Messages : 191
- Enregistré le : mar. déc. 18, 2007 12:47 pm
- Localisation : 27- Normandie
Re: AJTECH/DAIKIN erreur Unit 0 C9
Bonjour
complément sur votre remarque : [i]" la sonde de TA indiquait -3° !![/i] "
Ceci arrive aussi lorsque l'on consulte les données en 41-... et que la PAC est passée pour quelques min en mode "dégivrage "...il suffit d'attendre et l'on voit la T° regrimper à vive allure...
complément sur votre remarque : [i]" la sonde de TA indiquait -3° !![/i] "
Ceci arrive aussi lorsque l'on consulte les données en 41-... et que la PAC est passée pour quelques min en mode "dégivrage "...il suffit d'attendre et l'on voit la T° regrimper à vive allure...
AJTech /Daikin RZQ-140 - maison ancienne (160m2), isolée à 80%, triple vitrage, 50 % toiture refaite avec isolation(R+6), 13 radiateurs +PC (20 m2)-abo=12KW Téléinfo sur iMac/Consowatts/réseau one wire :carte Midon+logiciel HTLX