Bonjour à tous,
Je dispose d'une PAC Altherma pour chauffer une partie de ma maison avec des radiateurs et avec un ballon Daikin (EKHWS) pour l'ECS.
J'ai du remplacer le servomoteur Esbe qui contrôlait la vanne 3 voies car celui-ci a grillé. Le modèle d'époque n'existe plus et je l'ai remplacé par la référence fournie par Esbe.
Cependant, j'ai du me tromper dans les branchements. La vanne bascule bien du côté chauffage par défaut, dès qu'elle est alimentée mais le servomoteur ne l'oriente pas côté ballon lors de la production d'ECS. Du coup, mes radiateurs deviennent très chauds lors de la chauffe de l'ECS si je ne bascule pas la vanne manuellement.
Au niveau du branchement, sur le module X2M de l'UI, je suis comme ça :
8 = fil noir
9 = fil bleu
10 = fil marron
Est-ce que l'un d'entre vous saurait me dire si c'est bon ou pas ? J'ai lu les docs mais je ne dispose peut-être pas des connaissances pour tout comprendre...
Branchement servomoteur vanne 3 voies
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mar. déc. 22, 2020 11:45 am
- Vforce
- Accro
- Messages : 267
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Branchement servomoteur vanne 3 voies
Salut
Quelle est la référence de ton moteur ?
Quelle est la référence de ton moteur ?
- rr1
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
- Localisation : Cholet 49 maine et loire
Re: Branchement servomoteur vanne 3 voies
inverse le marron et le noir,
chacun commande un sens de rotation, le moteur s’arrêtant grâce au fin de course noir ou or
chacun commande un sens de rotation, le moteur s’arrêtant grâce au fin de course noir ou or
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
-
- Nouveau
- Messages : 2
- Enregistré le : mar. déc. 22, 2020 11:45 am
Re: Branchement servomoteur vanne 3 voies
Merci pour vos réponses. Le moteur est un ARA655.
Si j'inverse le marron et le noir, le moteur tourne effectivement dans l'autre sens...mais reste tourné côté ECS !
Si j'inverse le marron et le noir, le moteur tourne effectivement dans l'autre sens...mais reste tourné côté ECS !
- rr1
- Très assidu
- Messages : 186
- Enregistré le : dim. févr. 15, 2009 4:48 pm
- Localisation : Cholet 49 maine et loire
Re: Branchement servomoteur vanne 3 voies
le tiroir à l'intérieur de la vanne en bronze doit être positionné correctement en face des sorties
la flèche en plastique blanc indique l'orifice qui sera fermé
, pour cela appuyer fortement en profondeur sur le gros bouton rotatif noir afin de le débrayer du moteur,
ensuite tourner le tiroir de 90°sur le bon orifice et afin relâcher le gros bouton noir
si çà ne résout pas le problème, changer de place le pion hexagonal
la flèche en plastique blanc indique l'orifice qui sera fermé
, pour cela appuyer fortement en profondeur sur le gros bouton rotatif noir afin de le débrayer du moteur,
ensuite tourner le tiroir de 90°sur le bon orifice et afin relâcher le gros bouton noir
si çà ne résout pas le problème, changer de place le pion hexagonal
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.