PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2022 6:01 pm
PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
Bonsoir la communauté.
Je sollicite votre aide au sujet de ma PAC PHR 8 Technibel.
J'ai fait l'acquisition d'une villa de environ 100m² habitable il y a 5 ans et comprenant un chauffage au sol avec 1 seule zone.
L'installation:
PAC Technibel modèle: PHR 8
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
J'habite prêt de Lyon.
Mon soucis est que je n'arrive pas à redescendre en température
En effet, malgré le réglage de température de mon boitier de commande à 19°, la température dépasse les 22° dans la maison.
Cette nuit, j'ai descendu la température de consigne de mon boitier de commande au minimum (15°) et ce matin, 21.5° dans la maison.
Le pire, c'est qu'en regardant mes consommations électriques, je m'aperçois que celle-ci est en dent de scie 24h/24.
En bref, ma PAC n'a pas l'air de comprendre et j'ai bien peur de ma facture edf.
J'ai l'impression que cela c'est produit récemment avec l'arrivé du froid.
Je l'ai démonté aujourd'hui histoire de vérifier que tout soit en ordre à l'intérieur, (je ne suis pas du métier, désolé) mais j'ai taché de contrôler le serrage des connectiques, nettoyage etc... et ras.
Aucun code d'erreur non plus.
Est-ce signe d'un probable remplacement à prévoir?
A savoir que je n'ai pas fait faire d'entretien cette année car les 3 derniers que j'ai fait faire se sont mal passé.
- le premier m'a dit, marque de ... faut changer par une marque digne de se nom (devis, blablabla)
- L'année d'après, un autre me dis idem.
- la troisième année, un nouveau est venu et ma femme m'a dit qu'il est resté 10 minutes, que tout va bien mais qu'il faudra pensé à la changer car en cas de panne, on ne retrouvera pas les pièces de rechange.
A savoir que cette PAC à tout le temps fonctionné au top, jamais eu le moindre soucis, hormis cette année.
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
Je sollicite votre aide au sujet de ma PAC PHR 8 Technibel.
J'ai fait l'acquisition d'une villa de environ 100m² habitable il y a 5 ans et comprenant un chauffage au sol avec 1 seule zone.
L'installation:
PAC Technibel modèle: PHR 8
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
J'habite prêt de Lyon.
Mon soucis est que je n'arrive pas à redescendre en température
En effet, malgré le réglage de température de mon boitier de commande à 19°, la température dépasse les 22° dans la maison.
Cette nuit, j'ai descendu la température de consigne de mon boitier de commande au minimum (15°) et ce matin, 21.5° dans la maison.
Le pire, c'est qu'en regardant mes consommations électriques, je m'aperçois que celle-ci est en dent de scie 24h/24.
En bref, ma PAC n'a pas l'air de comprendre et j'ai bien peur de ma facture edf.
J'ai l'impression que cela c'est produit récemment avec l'arrivé du froid.
Je l'ai démonté aujourd'hui histoire de vérifier que tout soit en ordre à l'intérieur, (je ne suis pas du métier, désolé) mais j'ai taché de contrôler le serrage des connectiques, nettoyage etc... et ras.
Aucun code d'erreur non plus.
Est-ce signe d'un probable remplacement à prévoir?
A savoir que je n'ai pas fait faire d'entretien cette année car les 3 derniers que j'ai fait faire se sont mal passé.
- le premier m'a dit, marque de ... faut changer par une marque digne de se nom (devis, blablabla)
- L'année d'après, un autre me dis idem.
- la troisième année, un nouveau est venu et ma femme m'a dit qu'il est resté 10 minutes, que tout va bien mais qu'il faudra pensé à la changer car en cas de panne, on ne retrouvera pas les pièces de rechange.
A savoir que cette PAC à tout le temps fonctionné au top, jamais eu le moindre soucis, hormis cette année.
En vous remerciant par avance.
Cordialement.
Modifié en dernier par Neoseb38 le lun. déc. 12, 2022 6:01 am, modifié 2 fois.
PAC Technibel modèle: PHR 8
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 3:15 pm
Re: PHR 8 / impossibilité de descendre sous les 22°
Tout ressemble à mon cas (j'ai dit ressemble).
Vérifiez que H31 vaut bien ZERO et pas UN. (à partir du menu PAr depuis l'afficheur ECH210 de la PHR8)
Attention, le menu PAr n'est visible que si PSS a été positionné avec le bon mot de passe...
H31=1=> La PHR est autonome et fait ses cycles et s'assure que la température du circuit primaire reste dans les consignes qu'elle a en elle
H31=0 => c'est l'aquaset qui gère, la PHR ne faisant que vérifier qu'elle n'est pas hors limite ou qu'il faut dégivrer.
Si ça se trouve, ce paramètre a été modifié par un technicien pas très honête.
si H31 vaut déjà ZERO, alors le souci est ailleurs.
Vérifiez que H31 vaut bien ZERO et pas UN. (à partir du menu PAr depuis l'afficheur ECH210 de la PHR8)
Attention, le menu PAr n'est visible que si PSS a été positionné avec le bon mot de passe...
H31=1=> La PHR est autonome et fait ses cycles et s'assure que la température du circuit primaire reste dans les consignes qu'elle a en elle
H31=0 => c'est l'aquaset qui gère, la PHR ne faisant que vérifier qu'elle n'est pas hors limite ou qu'il faut dégivrer.
Si ça se trouve, ce paramètre a été modifié par un technicien pas très honête.
si H31 vaut déjà ZERO, alors le souci est ailleurs.
--
Olivier du 91
PHR115FAC + MC89ZAC + M2ZM5ZAC + K60D063Z
Olivier du 91
PHR115FAC + MC89ZAC + M2ZM5ZAC + K60D063Z
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2022 6:01 pm
Re: PHR 8 / impossibilité de descendre sous les 22°
Merci pour votre aide.
Comment on rentre dans ce menu? Je connais pas le mot de passe?
PS: l'année dernière tout fonctionnait normalement et personne n'a rien touché depuis si ce n'est de nombreuses coupures de courant ses derniers temps.
Comment on rentre dans ce menu? Je connais pas le mot de passe?
PS: l'année dernière tout fonctionnait normalement et personne n'a rien touché depuis si ce n'est de nombreuses coupures de courant ses derniers temps.
PAC Technibel modèle: PHR 8
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2022 6:01 pm
Re: PHR 8 / impossibilité de descendre sous les 22°
Merci
la valeur H31 était bien sur 1. Je l'ai donc mis à 0.
Cependant, ma pac tourne toujours avec une température demandée sur l'Aquaset à 19° et il fait plus de 22 chez moi.
la valeur H31 était bien sur 1. Je l'ai donc mis à 0.
Cependant, ma pac tourne toujours avec une température demandée sur l'Aquaset à 19° et il fait plus de 22 chez moi.
PAC Technibel modèle: PHR 8
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2022 6:01 pm
Re: PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
Ce matin, toujours 19 en demande sur l'Aquaset (Heat) et 22°C dans la maison et sur l'aquaset (lorsque je reste appuyé sur Z/OK)
Il fait -4°C dehors.
Le fait d'avoir passé mon H31 à 0 n'a donc rien changé...
Je tiens à signaler que lorsque je tourne la roue de l'Aquaset en position Arrêt, la PAC s'arrête bien de tourner.
D'autres idées?
Cordialement.
Il fait -4°C dehors.
Le fait d'avoir passé mon H31 à 0 n'a donc rien changé...
Je tiens à signaler que lorsque je tourne la roue de l'Aquaset en position Arrêt, la PAC s'arrête bien de tourner.
D'autres idées?
Cordialement.
PAC Technibel modèle: PHR 8
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
Bonjour
Pour pouvoir vous aider il faut nous en dire plus ; plancher chauffant ; références des matériels technibel.
Sur la PHR8 votre consigne heat doit être à son maximum soit 35° , h31=0 après c'est l'aquaset qui gère les arrêt/marche de la PAC
Sur l'aquaset nous donner les valeurs des paramètres p1 à p10 lorsque la PAC est en route
Puis les valeurs installateur de cet aquaset de p20 à p40 et plus particulièrement les valeurs des paramètres p21 + p30 (point haut de la loi d'eau
puis p23 + p32 .
Il faut probablement abaisser la valeur de p30
Une panne connu est la valeur du paramêtre p74 , s'il existe, sa valeur doit être 0 en non pas 1 sinon il y a une auto-adaptation qui met la grouille
Bonne journée
Pour pouvoir vous aider il faut nous en dire plus ; plancher chauffant ; références des matériels technibel.
Sur la PHR8 votre consigne heat doit être à son maximum soit 35° , h31=0 après c'est l'aquaset qui gère les arrêt/marche de la PAC
Sur l'aquaset nous donner les valeurs des paramètres p1 à p10 lorsque la PAC est en route
Puis les valeurs installateur de cet aquaset de p20 à p40 et plus particulièrement les valeurs des paramètres p21 + p30 (point haut de la loi d'eau
puis p23 + p32 .
Il faut probablement abaisser la valeur de p30
Une panne connu est la valeur du paramêtre p74 , s'il existe, sa valeur doit être 0 en non pas 1 sinon il y a une auto-adaptation qui met la grouille
Bonne journée
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
Re
Quel type de maison , surface , isolation (type,epaisseur) , année de construction ...
Au cas où donner aussi les valeurs de l'aquaset p50 et au delà et plus particulièrement p70
Y a-t-il une seule zone ou plusieurs et matériel M2ZP ?
A+
Quel type de maison , surface , isolation (type,epaisseur) , année de construction ...
Au cas où donner aussi les valeurs de l'aquaset p50 et au delà et plus particulièrement p70
Y a-t-il une seule zone ou plusieurs et matériel M2ZP ?
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2022 6:01 pm
Re: PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
Bonjour, et merci de votre aide.
Je regarde tout ça dès que je rentre du travail et je vous tiens au courant.
J’ai déjà noté pas mal de références ainsi que la surface etc. de ma maison sur le premier message plus haut.
Il manquerai quoi comme info?
Pour les relevés de l’Aquaset, il faut un mot de passe également?
PS: M2ZP ? C’est quoi?
PAC Technibel modèle: PHR 8
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
-
- Actif
- Messages : 23
- Enregistré le : ven. oct. 03, 2008 3:15 pm
Re: PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
M2ZP = Module 2 zones Plancher je crois, vous n'avez qu'une zone, donc à priori, pas de module deux zones chez vous. (ça autre pas mal de soucis lié à la ou les vannes 3 voies.
--
Olivier du 91
PHR115FAC + MC89ZAC + M2ZM5ZAC + K60D063Z
Olivier du 91
PHR115FAC + MC89ZAC + M2ZM5ZAC + K60D063Z
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2022 6:01 pm
Re: PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
Coucou, je viens de rentrer et j'ai fait mes relevés.
Par contre, mon aquaset était positionné sur arrêt depuis 10h ce matin car trop chaud à la maison et nous étions au boulo.
Ses relevés ont été fait alors que la PAC tournait depuis environ 30 minutes et dsl... je me suis aperçu que j'avais la petite flamme du chauffage d'appoint sur l'afficheur après mon relevé.
Je préfère donc attendre un peu pour refaire un nouveau relevé, non?
PS: punaise, presque 8000w de consommation là
Par contre, mon aquaset était positionné sur arrêt depuis 10h ce matin car trop chaud à la maison et nous étions au boulo.
Ses relevés ont été fait alors que la PAC tournait depuis environ 30 minutes et dsl... je me suis aperçu que j'avais la petite flamme du chauffage d'appoint sur l'afficheur après mon relevé.
Je préfère donc attendre un peu pour refaire un nouveau relevé, non?
PS: punaise, presque 8000w de consommation là
PAC Technibel modèle: PHR 8
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2022 6:01 pm
Re: PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
Pour commencer,
voici les valeurs lors de LA MISE EN SERVICE en 2010.
Paramètres ECH:
Coo: 20°
HEA: 35°
d02: -10°C/10
d03: 30min
d04: 60°/10
d05: 5min
t01: 17.3°
t02: 23.1°
calcul Deltat T sur l'eau: 5.8K
t04: 10.3°
Test de basculement dans l'autre mode OK
Boitier de commande
70: 1
01: 11°
02: 17°
03: 23°
04: 31.1°
05: /
08: 14°
20: -15°
21: --7°
22: 5°
23: 20°
24: 2K
25: 12°
29: 25°
30: 35°
32: 20°
34: 18°
36: 10°
37: 70°
40: 7.5Kw
Les derniers entretiens contenant des valeurs dates de 2013 puis 2016, les autres en ont aucunes:
Je note celles de 2016:
HEA: 35
T01: 25.9 delta 5°
T02: 30.9 delta 5°
T03: 3.9
T04: 9.2
Surchauffe: 8°
Sousrefroidissement: 12°
D02: -10
D03: 25
D04: 60
D05: 5
D06: 5
D07: 0
D10: 0
P30: 35
P32: 20
P22: 3
P21: -7
Je rappel que mon H31 était hier sur 1 et que je l'ai remis sur 0.
Je vous met mes valeurs actuelles lorsque ma pac aura tourné au moins 2 heures et que le chauffage d'appoint (flamme sur l'aquaset) se coupera.
voici les valeurs lors de LA MISE EN SERVICE en 2010.
Paramètres ECH:
Coo: 20°
HEA: 35°
d02: -10°C/10
d03: 30min
d04: 60°/10
d05: 5min
t01: 17.3°
t02: 23.1°
calcul Deltat T sur l'eau: 5.8K
t04: 10.3°
Test de basculement dans l'autre mode OK
Boitier de commande
70: 1
01: 11°
02: 17°
03: 23°
04: 31.1°
05: /
08: 14°
20: -15°
21: --7°
22: 5°
23: 20°
24: 2K
25: 12°
29: 25°
30: 35°
32: 20°
34: 18°
36: 10°
37: 70°
40: 7.5Kw
Les derniers entretiens contenant des valeurs dates de 2013 puis 2016, les autres en ont aucunes:
Je note celles de 2016:
HEA: 35
T01: 25.9 delta 5°
T02: 30.9 delta 5°
T03: 3.9
T04: 9.2
Surchauffe: 8°
Sousrefroidissement: 12°
D02: -10
D03: 25
D04: 60
D05: 5
D06: 5
D07: 0
D10: 0
P30: 35
P32: 20
P22: 3
P21: -7
Je rappel que mon H31 était hier sur 1 et que je l'ai remis sur 0.
Je vous met mes valeurs actuelles lorsque ma pac aura tourné au moins 2 heures et que le chauffage d'appoint (flamme sur l'aquaset) se coupera.
PAC Technibel modèle: PHR 8
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
Bonsoir
Désolé j'avais pas lu ton 1ier post ou tu parles de la maison et de la configuration.
Je suppose que tu as un K60D063Z en complément du MCE8 (c'est pour avoir la même doc que toi)
Les 8000w c'est parce que tu as arrêté la PAC depuis ce matin , lors de la remise en route l'écart entre p04 (valeur calculée à partir de ta loi d'eau et de ta T° ambiante) était trop éloigné de la valeur retour d'eau mesurée et a démarré l'appoint (voir la doc chapitre 7.1)
Baisser de 2 ou 5 degrés la valeur de p30 (température maxi eau de chauffage) , p23 peut être abaissé à 17 ou 18° à régler en début de saison.
A+
Désolé j'avais pas lu ton 1ier post ou tu parles de la maison et de la configuration.
Je suppose que tu as un K60D063Z en complément du MCE8 (c'est pour avoir la même doc que toi)
Les 8000w c'est parce que tu as arrêté la PAC depuis ce matin , lors de la remise en route l'écart entre p04 (valeur calculée à partir de ta loi d'eau et de ta T° ambiante) était trop éloigné de la valeur retour d'eau mesurée et a démarré l'appoint (voir la doc chapitre 7.1)
Baisser de 2 ou 5 degrés la valeur de p30 (température maxi eau de chauffage) , p23 peut être abaissé à 17 ou 18° à régler en début de saison.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2022 6:01 pm
Re: PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
Pour le K60D je ne serai pas te dire car c'est le seul ou j'ai plusieurs notices (grand livre et petits livrets) mais avec aucune ref de noté alors que pour le reste j'ai une étiquette Technibel avec les ref.jld82 a écrit : ↑lun. déc. 12, 2022 6:40 pm Je suppose que tu as un K60D063Z en complément du MCE8 (c'est pour avoir la même doc que toi)
Les 8000w c'est parce que tu as arrêté la PAC depuis ce matin , lors de la remise en route l'écart entre p04 (valeur calculée à partir de ta loi d'eau et de ta T° ambiante) était trop éloigné de la valeur retour d'eau mesurée et a démarré l'appoint (voir la doc chapitre 7.1)
Baisser de 2 ou 5 degrés la valeur de p30 (température maxi eau de chauffage) , p23 peut être abaissé à 17 ou 18° à régler en début de saison.
A+
C'est bon, je fais mon relevé là et te le note.
PAC Technibel modèle: PHR 8
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : dim. déc. 11, 2022 6:01 pm
Re: PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
Voici le relevé que j'ai pu faire:
Sur ma pac:
H31: 0
Heat: 35
Sur l'aquaset:
p01: 0°
p02: 29°
p03: 37°
p04: 28.6°
p08: 20°
p10: 1
p11: 1
p12: 0
p13: 0
p14: 0
p20: -15°
p21: -7°
p22: 3°
p23: 20°
p24: 2°
p25: 12°
p27: 3°
p28: 2.5°
p29: 25°
p30: 35°
p32: 20°
p34: 18°
p35: 30°
p36: 10°
p37: 60°
p40: 7.5
p41: stop
p50: 0°
p51: 0°
p53: 0°
p54: 0°
p60: stop
p61: 1
p62: 1234
p67: 0
p68: 0
p70: 1
p75: 1
p80: u2.10
p81: u2.10
p90: 0
Avec cela, est ce normal d'avoir une température intérieur à 22° et de ne plus pouvoir la baissée (même en descendant la température de consigne de l'aquaset au mini heat=15)
J'ai remarqué cela depuis les températures négatives actuelles.
Rappel: hier j'avais mon H31 sur 1
Merci pour votre aide
Cordialement.
Sur ma pac:
H31: 0
Heat: 35
Sur l'aquaset:
p01: 0°
p02: 29°
p03: 37°
p04: 28.6°
p08: 20°
p10: 1
p11: 1
p12: 0
p13: 0
p14: 0
p20: -15°
p21: -7°
p22: 3°
p23: 20°
p24: 2°
p25: 12°
p27: 3°
p28: 2.5°
p29: 25°
p30: 35°
p32: 20°
p34: 18°
p35: 30°
p36: 10°
p37: 60°
p40: 7.5
p41: stop
p50: 0°
p51: 0°
p53: 0°
p54: 0°
p60: stop
p61: 1
p62: 1234
p67: 0
p68: 0
p70: 1
p75: 1
p80: u2.10
p81: u2.10
p90: 0
Avec cela, est ce normal d'avoir une température intérieur à 22° et de ne plus pouvoir la baissée (même en descendant la température de consigne de l'aquaset au mini heat=15)
J'ai remarqué cela depuis les températures négatives actuelles.
Rappel: hier j'avais mon H31 sur 1
Merci pour votre aide
Cordialement.
PAC Technibel modèle: PHR 8
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
Module chauffage électrique 3x2.5kw MCE 8
Boitier de commande K60D
Chauffage au sol / 1 zone
Maison 100m² de 2010, isolation doublage plaquo de 100mmm
Région Isère prêt de Vienne.
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: PHR8 n'obéit plus à la consigne Aquaset et chauffe trop la maison 22 au lieu de 19 ou moins.
Tu n'as toujours pas baissé p30 a 33 ou 30° !!!
Remonter aussi la T° ambiante de consigne (heat) à 19 ou 20 ° , si la T° ambiante de descend pas il faut a nouveau baisser p30
A noter aussi la valeur de p4 : 31° c'est trop chaud pour un P.C. , celle valeur calculée va baisser au fur et à mesure que tu baisseras p30
A+
Remonter aussi la T° ambiante de consigne (heat) à 19 ou 20 ° , si la T° ambiante de descend pas il faut a nouveau baisser p30
A noter aussi la valeur de p4 : 31° c'est trop chaud pour un P.C. , celle valeur calculée va baisser au fur et à mesure que tu baisseras p30
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .