Frequence degivrage PAC Daikin
-
- Actif
- Messages : 21
- Enregistré le : mar. mai 04, 2021 12:25 pm
Frequence degivrage PAC Daikin
Bonjour je possède une pac daikin altherma 3 air/eau de 8kw, branché sur un réseau de radiateur acier , quelqu'un pourrait me dire à partir de quelle température la pac dégivrer et à quelles fréquences ? Et si c'est normal que les résistances se mettent en route même à 3 degrés extérieurs pour dégivrer? Merci pour votre aide
- Vforce
- Accro
- Messages : 269
- Enregistré le : jeu. oct. 31, 2013 7:37 pm
- Localisation : Gers
Re: Frequence degivrage PAC Daikin
Salut
C'est toutes les 40mn a partir de 7°c suivant l'écart de l'évaporateur.
A 3°c extérieur rien d'anormal.
C'est toutes les 40mn a partir de 7°c suivant l'écart de l'évaporateur.
A 3°c extérieur rien d'anormal.