Hi,
alain30 a écrit :P42 n'est pas théorique!
La PAC ( et non toi ) calcule en permanence P42 en fonction de la T°C Extérieure et des paramètres P17, P15, P18 et P19 (ta loi d'eau )
Ok Alain30, cependant, tu m'indiques que si P4#0 alors x=P42+P4*(T°Consigne-T°Ambiante). A quoi correspond ce "x" ? Si c'est le P42, il y a forcément une différence que je qualifierai de "théorique" entre celui inclu dans la formule et le résultat du cacul. Si non, on tombe sur ce qu'on appelle en informatique une référence circulaire (ie. : P42 est égal à un calcul qui dépend de lui même). Dans d'autres cas de figure cela pourrait être envisagé s'il s'agissait d'une valeur à 2 états ou dépendant d'un facteur temps mais ici, sauf erreur (mais je ne connais pas les algos de la carte de la Caléo) le temps n'entre pas en compte.
alain30 a écrit :
Un P4 fort aura une influence aussi bien en mode ECO quand mode CONFORT et dans les deux cas ( à la hausse ou à la baisse suivant T°C consigne et ambiante )
Sauf si, en mode ECO, la consigne est inférieur à T° ambiante. Dans ce cas l'influence du P4 "tire" à la baisse la valeur du P42 (ie. : en regard du P42 calculé si P4 était égal à 0) car le delta est négatif.
alain30 a écrit :
Pour exploiter: C2HP, C2 HC, C1 HP, C1HC c'est quoi ??????????????
Loi d'eau variable c'est quoi ??????
je reconnais que l'énigme était un peu capilotractée (ie. : tirée par les cheveux
)mais ce n'était pas volontaire, je dirai que j'ai posté un peu vite hier soir sans prendre le temps d'expliquer
mais un bravo à Givais qui en résoud 50%. En effet, HP pour Heure Pleine, HC pour Heure Creuse. Par contre C1 et C2 correspondent aux positions du s/compteur TyWatt30, soit respectivement pour la conso totale (en KW) depuis la mise en route et conso intermédiaire après chaque remise à zéro (que je fais tous les soirs).
Et pour finir, la "loi d'eau variable" c'est juste une appelation en repère pour moi dans mon fichier par opposition à la "loi d'eau actuelle". En fait, c'est les valeurs des paramètres des colonnes sous la "loi d'eau variable" que je peux modifier dans mon tableau pour simuler les différent cas de figure. Les valeurs sous "Loi d'eau actuelle" constituent ma référence ( dans le tableau et sur le graphique) et je n'y touche pas.
Désolé de ne pas avoir étais aussi clair hier soir, mais j'étais un peu ko.