LG - AIR/EAU - Therma-V 9kW - cricri06
- cricri06
- Actif
- Messages : 28
- Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 10:00 am
LG - AIR/EAU - Therma-V 9kW - cricri06
Bonjour a tous.
Voila une petite presentation de mon installation PAC.
Pour information, la maison est une renovation. Elle a ete batie en 1980 sans isolation ... et oui ca se faisait encore certaines fois a l'epoque .
On vient juste de terminer sa renovation.
LA MAISON:
---------------
- localisation: hauteur de Nice dans les Alpes-Maritimes (300m d'altitude)
- surface: 115m2 au total mais seulement 85m2 ont ete renoves et sont utilises a ce jour
L'ISOLATION:
-----------------
- double vitrage ancien type 4/6/4
- murs : parpaings + 75mm de laine de roche + BA13
- plafond/toiture: BA10 + 200mm de laine de roche + PST
LE CHAUFFAGE:
---------------------
- PAC LG ThermaV 9kW
* type air/eau
* basse-temperature
* inverter
* 1 module hydraulique interieur et 1 module exterieur
* vendue sous le nom de Mecatherm Aqua
- Plancher chauffant dans le salon (35m2) sur 3 boucles de 70/80m
- 3 ventilo-convecteurs (puissance en chaud a 50deg = 2kW)
* 1 ventilo-convecteur dans la chambre1 - Carrier
* 1 ventilo-convecteur dans la chambre2 - Rhoss (pas encore installe)
* 1 ventilo-convecteur dans la cuisine - Rhoss (pas encore installe)
- pas de ballon tampon
- volume d'eau dans le circuit = 70 litres (Plancher chauffant + raccordement tuyauterie ventilo-convecteurs)
LA PAC en images:
-----------------------
Voila pour la presentation de l'installation.
A bientot sur le forum pour discuter de mes soucis de regulation avec cette PAC
Voila une petite presentation de mon installation PAC.
Pour information, la maison est une renovation. Elle a ete batie en 1980 sans isolation ... et oui ca se faisait encore certaines fois a l'epoque .
On vient juste de terminer sa renovation.
LA MAISON:
---------------
- localisation: hauteur de Nice dans les Alpes-Maritimes (300m d'altitude)
- surface: 115m2 au total mais seulement 85m2 ont ete renoves et sont utilises a ce jour
L'ISOLATION:
-----------------
- double vitrage ancien type 4/6/4
- murs : parpaings + 75mm de laine de roche + BA13
- plafond/toiture: BA10 + 200mm de laine de roche + PST
LE CHAUFFAGE:
---------------------
- PAC LG ThermaV 9kW
* type air/eau
* basse-temperature
* inverter
* 1 module hydraulique interieur et 1 module exterieur
* vendue sous le nom de Mecatherm Aqua
- Plancher chauffant dans le salon (35m2) sur 3 boucles de 70/80m
- 3 ventilo-convecteurs (puissance en chaud a 50deg = 2kW)
* 1 ventilo-convecteur dans la chambre1 - Carrier
* 1 ventilo-convecteur dans la chambre2 - Rhoss (pas encore installe)
* 1 ventilo-convecteur dans la cuisine - Rhoss (pas encore installe)
- pas de ballon tampon
- volume d'eau dans le circuit = 70 litres (Plancher chauffant + raccordement tuyauterie ventilo-convecteurs)
LA PAC en images:
-----------------------
Voila pour la presentation de l'installation.
A bientot sur le forum pour discuter de mes soucis de regulation avec cette PAC
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- cricri06
- Actif
- Messages : 28
- Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 10:00 am
Bonjour hd31.
Pour repondre a ta question, j'ai un probleme de cycles courts.
J'aurai d'ailleurs besoin d'aide pour essayer de trouver une solution a ce probleme car je suis completement neophyte dans ce domaine. J'ai ete vraiment agreablement surpris de voir le nombre de personnes competentes dans ce domaine sur les forums de chaleurterre. Cela qui m'a decide a venir exposer mon probleme ici.
Peux tu me dire dans quelle section du forum je dois ouvrir un topic sur ce probleme de courts cycles?
Pour repondre a ta question, j'ai un probleme de cycles courts.
J'aurai d'ailleurs besoin d'aide pour essayer de trouver une solution a ce probleme car je suis completement neophyte dans ce domaine. J'ai ete vraiment agreablement surpris de voir le nombre de personnes competentes dans ce domaine sur les forums de chaleurterre. Cela qui m'a decide a venir exposer mon probleme ici.
Peux tu me dire dans quelle section du forum je dois ouvrir un topic sur ce probleme de courts cycles?
PAC LG ThermaV - 9kW - plancher chauffant + ventilo convecteurs
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Pour les cycles courts, l'inverter n'est pas un produit miracle qui régule entre 0% et 100%.
La plage typique est 30-100%.
Donc en dessous de 30%, des cycles sont obligatoires.
Je vois que vous êtes en mode A1 (loi d'eau sur le départ).
Quels sont vos réglages 23 et 25 pentes et limites loi d'eau ?
Par contre il y a une chose que je ne comprend pas:
PC et Ventilo convecteurs ... ce n'est pas du tout la même température de chauffe.
C'est même incompatible si branché en parallèle.
Logiquement il y aurait du avoir un ballon tampon en direct pour les VC et via un 3 voie pour le PC ?
La plage typique est 30-100%.
Donc en dessous de 30%, des cycles sont obligatoires.
Je vois que vous êtes en mode A1 (loi d'eau sur le départ).
Quels sont vos réglages 23 et 25 pentes et limites loi d'eau ?
Par contre il y a une chose que je ne comprend pas:
PC et Ventilo convecteurs ... ce n'est pas du tout la même température de chauffe.
C'est même incompatible si branché en parallèle.
Logiquement il y aurait du avoir un ballon tampon en direct pour les VC et via un 3 voie pour le PC ?
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
arf!! encore un cas!
tu peux suivre le cas de picotsec qui a la même en LG et qui galere pour éviter les cycles courts!
bonne lecture
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 039#126039
tu peux participer au débat dans ce post puisque tu rencontres les mêmes problèmes!
dans la section régulation http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=44
tu peux suivre le cas de picotsec qui a la même en LG et qui galere pour éviter les cycles courts!
bonne lecture
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 039#126039
tu peux participer au débat dans ce post puisque tu rencontres les mêmes problèmes!
dans la section régulation http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=44
- cricri06
- Actif
- Messages : 28
- Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 10:00 am
Sujet du message: PAC LG Therma-V 9kW - cricri06
merci dbercy.
En fait je regarde le topic de Picosetsec depuis quelques temps et cela m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur ma PAC grace a vos excellentes interventions. Nous avons deja discute ensemble en MP a ce sujet.
Je ne voudrais pas interferer dans le topic de Picotsec et lui faire perdre du temps dans la resolution de son probleme.. Ne penses tu pas qu'il vaudrait mieux ouvrir un nouveau topic? C'est vraiment comme vous le souhaitez. Je me plie a l'avis des experts
En fait je regarde le topic de Picosetsec depuis quelques temps et cela m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur ma PAC grace a vos excellentes interventions. Nous avons deja discute ensemble en MP a ce sujet.
Je ne voudrais pas interferer dans le topic de Picotsec et lui faire perdre du temps dans la resolution de son probleme.. Ne penses tu pas qu'il vaudrait mieux ouvrir un nouveau topic? C'est vraiment comme vous le souhaitez. Je me plie a l'avis des experts
PAC LG ThermaV - 9kW - plancher chauffant + ventilo convecteurs
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
- dbercy
- Modérateur
- Messages : 4947
- Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
- Localisation : Yvelines
Re: Sujet du message: PAC LG Therma-V 9kW - cricri06
je n'ai pas retrouvé traces de MP entre nous! ou alors ils datent depuis plus d'un an!cricri06 a écrit :merci dbercy.
En fait je regarde le topic de Picosetsec depuis quelques temps et cela m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur ma PAC grace a vos excellentes interventions. Nous avons deja discute ensemble en MP a ce sujet.
Je ne voudrais pas interferer dans le topic de Picotsec et lui faire perdre du temps dans la resolution de son probleme.. Ne penses tu pas qu'il vaudrait mieux ouvrir un nouveau topic? C'est vraiment comme vous le souhaitez. Je me plie a l'avis des experts
tu peux rouvrir un post dans cette même section "régulation" mais cela fera peut être double emploi avec celui de ludo!
à moins que tes réglages et ta régulation soit totalement différents de la thermaV LG!
- picotsec
- Très assidu
- Messages : 140
- Enregistré le : mer. mars 11, 2009 2:56 pm
- Localisation : seine et marne
Dbercy quand cricri06 te dit qu'il a déjà discuté en mp ce n'est pas avec toi mais avec moi, je pense qu'il y a une erreur d'interpretation, en effet son cas est similaire au mien mais lui est sur plancher chauffant et ventilo-convecteur sans bt et je crois que ces cycles courts sont de 3 à 5 par heure moins que chez moi probablement du au pc, voilà je laisse les spécialistes intervenir pour essayer de lui trouver une solution.
Picotsec.
Picotsec.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.phpt=1008
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1323190545
LG Therma V 16kw/160m2/10 radiateurs/Régulation loi d'eau
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1323190545
LG Therma V 16kw/160m2/10 radiateurs/Régulation loi d'eau
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- cricri06
- Actif
- Messages : 28
- Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 10:00 am
PAC LG Therma-V 9kW - cricri06
Ah ca fait du bien de ne plus se sentir seul face a ce probleme.
J'ai l'impression chaque jour que je suis en train de tuer prematurememnt ma PAC avec ces cycles courts
Je vais ouvrir un nouveau topic pour ne pas poluer celui de Picotsec etant donne que l'on utilise les memes PAC mais nos install sont differentes. Si vous voyez que cela fait doublon et que cela n'a pas d'interet alors n'hesitez pas a me le dire et je rejoindrai avec plaisir le topic de Picotsec. merci les gars.
J'ai l'impression chaque jour que je suis en train de tuer prematurememnt ma PAC avec ces cycles courts
Je vais ouvrir un nouveau topic pour ne pas poluer celui de Picotsec etant donne que l'on utilise les memes PAC mais nos install sont differentes. Si vous voyez que cela fait doublon et que cela n'a pas d'interet alors n'hesitez pas a me le dire et je rejoindrai avec plaisir le topic de Picotsec. merci les gars.
PAC LG ThermaV - 9kW - plancher chauffant + ventilo convecteurs
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
- picotsec
- Très assidu
- Messages : 140
- Enregistré le : mer. mars 11, 2009 2:56 pm
- Localisation : seine et marne
bonsoir hd31, j'avais une fois le directeur technique de lg france qui m'avait affirmé que comme le compresseur démarré en douceur et non à plein régime cela n'était pas préjudiciable à l'usure du compresseur, crois tu que c'est plausible comme argument? Merci.
Picotsec
Picotsec
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.phpt=1008
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1323190545
LG Therma V 16kw/160m2/10 radiateurs/Régulation loi d'eau
http://itow.fr/itow/index.php?r=cadrans&u=1323190545
LG Therma V 16kw/160m2/10 radiateurs/Régulation loi d'eau
- cricri06
- Actif
- Messages : 28
- Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 10:00 am
PAC LG Therma-V 9kW - cricri06
Tu as raison hd31, peut-etre que je me fais trop de mauvais sang a ce sujet, c'est mon cote papa-poule qui ressort
Neammoins 5 demarrages par heure ca fait 120 demarrages en une journee , ce qui fait pres de 4000 au bout d'1 mois, ce qui en fait un certain nombre a la fin d'une annee de chauffe pour ma pauvre petite LG toute fragile .
Ton point est tres interessant, je vais jeter un coup d'oeil ce soir en rentrant pour voir (ou plutot ecouter ...) la progressivite du demarrage de la pompe a l'exterieur.
tigrou, pour information, je vais ouvrir un nouveau topic dans la categorie "regulation" ce soir en donnant un maximum d'info sur ma config et les essais que j'ai essaye de faire. Je posterai ici le numero du topic. merci.
Neammoins 5 demarrages par heure ca fait 120 demarrages en une journee , ce qui fait pres de 4000 au bout d'1 mois, ce qui en fait un certain nombre a la fin d'une annee de chauffe pour ma pauvre petite LG toute fragile .
Ton point est tres interessant, je vais jeter un coup d'oeil ce soir en rentrant pour voir (ou plutot ecouter ...) la progressivite du demarrage de la pompe a l'exterieur.
tigrou, pour information, je vais ouvrir un nouveau topic dans la categorie "regulation" ce soir en donnant un maximum d'info sur ma config et les essais que j'ai essaye de faire. Je posterai ici le numero du topic. merci.
PAC LG ThermaV - 9kW - plancher chauffant + ventilo convecteurs
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
- cricri06
- Actif
- Messages : 28
- Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 10:00 am
Et voila comme promis le post que je viens d'ouvrir pour discuter des courts cycles sur mon install . merci
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13711
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13711
PAC LG ThermaV - 9kW - plancher chauffant + ventilo convecteurs
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428