LG - AIR/EAU - Therma-V 9kW - cricri06

Répondre
Avatar du membre
cricri06
Actif
Actif
Messages : 28
Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 10:00 am

LG - AIR/EAU - Therma-V 9kW - cricri06

Message par cricri06 »

Bonjour a tous.


Voila une petite presentation de mon installation PAC.

Pour information, la maison est une renovation. Elle a ete batie en 1980 sans isolation ... et oui ca se faisait encore certaines fois a l'epoque ;-).
On vient juste de terminer sa renovation.

LA MAISON:
---------------
- localisation: hauteur de Nice dans les Alpes-Maritimes (300m d'altitude)
- surface: 115m2 au total mais seulement 85m2 ont ete renoves et sont utilises a ce jour


L'ISOLATION:
-----------------
- double vitrage ancien type 4/6/4
- murs : parpaings + 75mm de laine de roche + BA13
- plafond/toiture: BA10 + 200mm de laine de roche + PST


LE CHAUFFAGE:
---------------------

- PAC LG ThermaV 9kW
* type air/eau
* basse-temperature
* inverter
* 1 module hydraulique interieur et 1 module exterieur
* vendue sous le nom de Mecatherm Aqua

- Plancher chauffant dans le salon (35m2) sur 3 boucles de 70/80m

- 3 ventilo-convecteurs (puissance en chaud a 50deg = 2kW)
* 1 ventilo-convecteur dans la chambre1 - Carrier
* 1 ventilo-convecteur dans la chambre2 - Rhoss (pas encore installe)
* 1 ventilo-convecteur dans la cuisine - Rhoss (pas encore installe)

- pas de ballon tampon

- volume d'eau dans le circuit = 70 litres (Plancher chauffant + raccordement tuyauterie ventilo-convecteurs)


LA PAC en images:
-----------------------

Image


Image


Image



Voila pour la presentation de l'installation.

A bientot sur le forum pour discuter de mes soucis de regulation avec cette PAC ;-)
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

En effet, c'est bien une LG, vendue sous la marque distribuée par Clim+ (qui a distribué la fumeuse Mecatherm Béta).
La dernière phrase est ambigüe : la régulation est satisfaisante ou non ?
Avatar du membre
cricri06
Actif
Actif
Messages : 28
Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 10:00 am

Message par cricri06 »

Bonjour hd31.
Pour repondre a ta question, j'ai un probleme de cycles courts.
J'aurai d'ailleurs besoin d'aide pour essayer de trouver une solution a ce probleme car je suis completement neophyte dans ce domaine. J'ai ete vraiment agreablement surpris de voir le nombre de personnes competentes dans ce domaine sur les forums de chaleurterre. Cela qui m'a decide a venir exposer mon probleme ici.
Peux tu me dire dans quelle section du forum je dois ouvrir un topic sur ce probleme de courts cycles?
PAC LG ThermaV - 9kW - plancher chauffant + ventilo convecteurs
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
tigrou
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 427
Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
Localisation : Trébons sur la grasse (31)
Contact :

Message par tigrou »

Pour les cycles courts, l'inverter n'est pas un produit miracle qui régule entre 0% et 100%.
La plage typique est 30-100%.
Donc en dessous de 30%, des cycles sont obligatoires.

Je vois que vous êtes en mode A1 (loi d'eau sur le départ).
Quels sont vos réglages 23 et 25 pentes et limites loi d'eau ?

Par contre il y a une chose que je ne comprend pas:
PC et Ventilo convecteurs ... ce n'est pas du tout la même température de chauffe.
C'est même incompatible si branché en parallèle.
Logiquement il y aurait du avoir un ballon tampon en direct pour les VC et via un 3 voie pour le PC ?
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Message par dbercy »

arf!! encore un cas!
tu peux suivre le cas de picotsec qui a la même en LG et qui galere pour éviter les cycles courts!
bonne lecture :wink:
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 039#126039
tu peux participer au débat dans ce post puisque tu rencontres les mêmes problèmes!

dans la section régulation http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=44
Avatar du membre
cricri06
Actif
Actif
Messages : 28
Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 10:00 am

Sujet du message: PAC LG Therma-V 9kW - cricri06

Message par cricri06 »

merci dbercy.
En fait je regarde le topic de Picosetsec depuis quelques temps et cela m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur ma PAC grace a vos excellentes interventions. Nous avons deja discute ensemble en MP a ce sujet.
Je ne voudrais pas interferer dans le topic de Picotsec et lui faire perdre du temps dans la resolution de son probleme.. Ne penses tu pas qu'il vaudrait mieux ouvrir un nouveau topic? C'est vraiment comme vous le souhaitez. Je me plie a l'avis des experts ;-)
PAC LG ThermaV - 9kW - plancher chauffant + ventilo convecteurs
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4947
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines

Re: Sujet du message: PAC LG Therma-V 9kW - cricri06

Message par dbercy »

cricri06 a écrit :merci dbercy.
En fait je regarde le topic de Picosetsec depuis quelques temps et cela m'a permis d'apprendre pas mal de choses sur ma PAC grace a vos excellentes interventions. Nous avons deja discute ensemble en MP a ce sujet.
Je ne voudrais pas interferer dans le topic de Picotsec et lui faire perdre du temps dans la resolution de son probleme.. Ne penses tu pas qu'il vaudrait mieux ouvrir un nouveau topic? C'est vraiment comme vous le souhaitez. Je me plie a l'avis des experts ;-)
:oops: je n'ai pas retrouvé traces de MP entre nous! ou alors ils datent depuis plus d'un an!

tu peux rouvrir un post dans cette même section "régulation" mais cela fera peut être double emploi avec celui de ludo!
à moins que tes réglages et ta régulation soit totalement différents de la thermaV LG!
Avatar du membre
picotsec
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : mer. mars 11, 2009 2:56 pm
Localisation : seine et marne

Message par picotsec »

Dbercy quand cricri06 te dit qu'il a déjà discuté en mp ce n'est pas avec toi mais avec moi, je pense qu'il y a une erreur d'interpretation, en effet son cas est similaire au mien mais lui est sur plancher chauffant et ventilo-convecteur sans bt et je crois que ces cycles courts sont de 3 à 5 par heure moins que chez moi probablement du au pc, voilà je laisse les spécialistes intervenir pour essayer de lui trouver une solution.
Picotsec.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Pour l'instant, ça part mal, et il semble bien que la régulation LG soit "spéciale" !
A suivre...
Avatar du membre
cricri06
Actif
Actif
Messages : 28
Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 10:00 am

PAC LG Therma-V 9kW - cricri06

Message par cricri06 »

Ah ca fait du bien de ne plus se sentir seul face a ce probleme. :-)
J'ai l'impression chaque jour que je suis en train de tuer prematurememnt ma PAC avec ces cycles courts :-(
Je vais ouvrir un nouveau topic pour ne pas poluer celui de Picotsec etant donne que l'on utilise les memes PAC mais nos install sont differentes. Si vous voyez que cela fait doublon et que cela n'a pas d'interet alors n'hesitez pas a me le dire et je rejoindrai avec plaisir le topic de Picotsec. merci les gars.
PAC LG ThermaV - 9kW - plancher chauffant + ventilo convecteurs
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Ne pas s'affoler non plus sur les cycles, le démarrage est progressif, les contraintes peuvent être beaucoup plus faibles que ce que certains imaginent.
Avatar du membre
picotsec
Très assidu
Très assidu
Messages : 140
Enregistré le : mer. mars 11, 2009 2:56 pm
Localisation : seine et marne

Message par picotsec »

bonsoir hd31, j'avais une fois le directeur technique de lg france qui m'avait affirmé que comme le compresseur démarré en douceur et non à plein régime cela n'était pas préjudiciable à l'usure du compresseur, crois tu que c'est plausible comme argument? Merci.
Picotsec
Avatar du membre
cricri06
Actif
Actif
Messages : 28
Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 10:00 am

PAC LG Therma-V 9kW - cricri06

Message par cricri06 »

Tu as raison hd31, peut-etre que je me fais trop de mauvais sang a ce sujet, c'est mon cote papa-poule qui ressort :-)
Neammoins 5 demarrages par heure ca fait 120 demarrages en une journee , ce qui fait pres de 4000 au bout d'1 mois, ce qui en fait un certain nombre a la fin d'une annee de chauffe pour ma pauvre petite LG toute fragile ;-).

Ton point est tres interessant, je vais jeter un coup d'oeil ce soir en rentrant pour voir (ou plutot ecouter ...) la progressivite du demarrage de la pompe a l'exterieur.

tigrou, pour information, je vais ouvrir un nouveau topic dans la categorie "regulation" ce soir en donnant un maximum d'info sur ma config et les essais que j'ai essaye de faire. Je posterai ici le numero du topic. merci.
PAC LG ThermaV - 9kW - plancher chauffant + ventilo convecteurs
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428
Avatar du membre
cricri06
Actif
Actif
Messages : 28
Enregistré le : mar. nov. 08, 2011 10:00 am

Message par cricri06 »

Et voila comme promis le post que je viens d'ouvrir pour discuter des courts cycles sur mon install . merci

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13711
PAC LG ThermaV - 9kW - plancher chauffant + ventilo convecteurs
mon install: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=13708
releves itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1323728428