HITACHI - AIR/EAU RHUE4AVHN - Alex14

Répondre
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am

Message par reno66 »

Quant aux aspects techniques voilà telle que décrite sur ma facture :

une PAC Yutaki RHUE4
un circulateur chauffage pompe (à haut rendement)
une résistance ballon (qui ne marche que si l'on active son propre fusible sur le tableau électrique)
un ballon simple échangeur 200L
un réchauffeur 3 étages de 2KW (qui ne doit en principe jamais marcher sauf en cas de très grand froid)
un aquastat de sécurité maxi sol
une vanne directionnelle
tubes 3/8 5/8, support, câble de liaison

Désolé je ne suis pas du tout au courant de tout ça, j'ai fait confiance à l'entreprise qui a installé après avoir comparé avec 3 autres. D'ailleurs tous se sont contredits quant à la meilleure installation en fonction de ma maison (remplacement d'une chaudière à fioul dans une maison de village de 140m2 sur trois niveaux avec 8 radiateurs). On était vraiment perdus et quand je lis les forums ça ne s'améliore pas.
Par contre celui qui nous a installé a été le seul à faire venir un technicien hitachi lors de la mise en route pour effectuer tous les paramétrages.
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

reno66 a écrit :bonjour et merci pour ta réponse alex.
Nous pensions effectivement faire quelque chose comme toi pour recueillir cette eau qui coule. Quand tu dis "quand elle dégivre", je suppose qu'elle ne le fait pas tous les jours ?
En fin de compte c'est comme un frigo.
Il faut bien qu'il dégivre.
C'est encore pire quant elle est entièrement givrèe.
Je pense que ca goute aussi chez moi mais je ne le vois plus ou rarement.

Merci pour les photos de ton installation mais il serait préférable que tu ouvre une page pour ton Hitachi comme j'ai fait. :arrow:
Tu recrée un sujet nouvelle installation HITACHI.
Comme cela à était fait pour les autres marques
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am

Message par reno66 »

Désolé c'est vrai je n'y avais pas pensé, je n'ai pas visité le forum dans son entier.
:roll:
reno66
Assidu
Assidu
Messages : 58
Enregistré le : dim. nov. 15, 2009 9:55 am

Message par reno66 »

Voilà c'est fait désolé de t'avoir chargé ton sujet... :oops:
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

Ma conso de Novembre 2009. Temp Maxi 13° Mini 7.8°
561 Kwh en heures pleines.
281 Kwh en heures creuses.
0 pour le fioul

Soit environ 85€ pour la PAC et 8€ pou ESC total . 93€
Modifié en dernier par ALEX14 le dim. mars 07, 2010 7:43 pm, modifié 2 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

Ma conso pour l'année 2008/2009

Conso PAC 514€
Conso ECS 150€
Conso Fioul 250 l environ 163€

Total= 827€ :arrow:

Autrement sans la PAC plus ou moins 2400L à 2500L de Fioul.



Pour la saison 2009/2010 je redémarrerai à partir du 15 Octobre 2009 à fin avril 2010
Modifié en dernier par ALEX14 le jeu. avr. 01, 2010 9:56 pm, modifié 3 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

RADIATEUR

Message par ALEX14 »

Petite question:
Est’ il possible de changer une partie de mes radiateurs tôle par exemple le RDC.
Par des radiateurs en fonte d'alu.
On ma dit que ce n'était pas possible :!: :!:
On ne doit pas mélanger de la tôle et de la fonte d'alu.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
Al-
Accro
Accro
Messages : 376
Enregistré le : mar. mai 05, 2009 4:28 pm
Localisation : Essonne

Re: RADIATEUR

Message par Al- »

ALEX14 a écrit :Petite question:
Est’ il possible de changer une partie de mes radiateurs tôle par exemple le RDC.
Par des radiateurs en fonte d'alu.
On ma dit que ce n'était pas possible :!: :!:
On ne doit pas mélanger de la tôle et de la fonte d'alu.
Voici ce que dit Acova dans ses pages FAQ http://www.acova.fr/Ismona/AcovaService ... =2#QUEST61

Je cite :

"Puis-je mélanger des radiateurs en aluminium et des radiateurs en acier sur une même installation de chauffage ?

Si l’association de métaux différents est réputée pour provoquer des phénomènes de couples galvaniques qui peuvent aller jusqu’à la corrosion, il faut dire clairement qu’une telle association n’est normalement pas un problème dans un circuit fermé (cas du circuit de chauffage) correctement installé, les conditions d’amorçage ne pouvant être réunies.
C’est heureux puisque aucune installation de chauffage ne peut revendiquer un montage d’un seul métal (échangeur de chaudière, tuyauteries, pompe, radiateurs, raccords etc …). Le contact direct acier/acier inox, acier/cuivre et cuivre/aluminium est de toute façon évité par des manchons de raccordement, réductions en acier ou fonte dont sont équipés les composants livrés.
On doit néanmoins toujours rester vigilant à ne pas favoriser le développement de ce phénomène par présence d’oxygène dans l ‘installation et de déchets d’installation (limaille de cuivre ou flux de brasage par exemple) ; à noter qu’une eau très basique ou très acide va favoriser l’apparition de ce phénomène.
Pour le cas d’amorçage d’une corrosion galvanique, celle-ci s’étendra bien entendu par différence d’échelle des métaux, par ordre aluminium, fer, plomb, cuivre.

Comment rémédier à la corrosion?

a/ par la qualité de l’eau : elle doit être limpide et avoir un Ph voisin de 9. Des contrôles réguliers doivent être faits.
b/ ne pas faire de mélange de matériaux avec contact humide, toujours un raccord laiton, fonte ou bien un joint entre les matériaux.
c/ utiliser un dégazeur et pot à boue de préférence sur une installation, surtout dans une installation avec plancher chauffant en PER.
d/ éviter les apports d’eau dans l’installation
e/ faire un traitement régulier et suivi de l’eau.
f/ Purger régulièrement les radiateurs, avant la saison de chauffe et pendant la saison de chauffe.
g/ Toujours rincer le circuit de chauffage après installation ou modification de ce dernier (ajout de tuyau, agrandissement) avant la première mise en route.
h/ ne pas installer de vase d’expansion à l’air libre."
Mitsubishi Ecodan/Borö 125 "split" sur radiateurs - maison de 1990 - 255m2
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Re: RADIATEUR

Message par ALEX14 »

Al- a écrit :
ALEX14 a écrit :Petite question:
Est’ il possible de changer une partie de mes radiateurs tôle par exemple le RDC.
Par des radiateurs en fonte d'alu.
On ma dit que ce n'était pas possible :!: :!:
On ne doit pas mélanger de la tôle et de la fonte d'alu.
Voici ce que dit Acova dans ses pages FAQ http://www.acova.fr/Ismona/AcovaService ... =2#QUEST61

Merçi pour l'info.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Doccumentation Hitachi

Message par ALEX14 »

Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
harquin
Actif
Actif
Messages : 15
Enregistré le : mer. août 26, 2009 5:39 pm

Message par harquin »

Bonjour
Une petite question de ma part :
J'ai vu que tu donnais ta conso de fuel au litre pret. Comment arrive tu a une telle precision ?
As tu installé un debitmetre sur ta chaudiere de releve.
En effet etant egalement en releve (mais avec une Stiebel Elron WPL23E) , je voudrais egalement monitorer la releve (et pour l'instant je ne suis en mesure que de "mesurer" le temps de fonctionnement)
Merci
Olivier
STIEBEL ELTRON WPL23E + ECS Electrique
Normandie

Maison 200m2 , 8 radiateurs fontes + 4 aciers
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10963
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

harquin a écrit :Bonjour
Une petite question de ma part :
J'ai vu que tu donnais ta conso de fuel au litre pret. Comment arrive tu a une telle precision ?
As tu installé un debitmetre sur ta chaudiere de releve.
En effet etant egalement en releve (mais avec une Stiebel Elron WPL23E) , je voudrais egalement monitorer la releve (et pour l'instant je ne suis en mesure que de "mesurer" le temps de fonctionnement)
Merci
Olivier
Non je n'ai rien installé pour mesurer la conso de fioul.
C'est environ j'ai fait un trait sur la citerne a fioul en plastique transparant.
Envion 10 cm de haut = 100 litres plus ou moins. :idea: :idea:
Si tu a une idée.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

J'ai reçu mon module téléinfo et je le fait tourner avec un imax mini C 2700 de chez Packard bell.
Trés silencieux.
J'ai commandé un COMMUTATEUR USB 2 PC + AUDIO TRENDNET TK-209K.
= 2 PC 1 seul eécran, 1 souris et 1 clavier. :D
Je controle de mon bureau. :arrow:

Image

Image
Modifié en dernier par ALEX14 le dim. nov. 20, 2011 1:42 pm, modifié 1 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
Avatar du membre
ALEX14
Très assidu
Très assidu
Messages : 179
Enregistré le : jeu. janv. 29, 2009 6:14 pm
Localisation : Calvados 14
Contact :

Message par ALEX14 »

Ma conso de décembre 2009. Temp maxi 7.6° Mini 1.4°
1035 Kwh en heures pleines.
378 Kwh en heures creuses.

Soit environ 147€ pour la PAC
:arrow:
Mise en service de la téléinfo pour 2010. :D
Je l'ai testée sur une semaine et ca marche super bien. :lol:
Plus rien a calculer tout sera fait automatiquement.
Le top.
Modifié en dernier par ALEX14 le dim. mars 07, 2010 7:44 pm, modifié 1 fois.
Maison de 1995 - 163M°. 15 radiateurs tôle.
14 Calvados. Altitude 55m. Tempèrature de base -7°
Déperditions 11.41KW

http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=9265
http://itow.fr/site/
lariboule
Assidu
Assidu
Messages : 32
Enregistré le : lun. janv. 04, 2010 5:39 pm

Message par lariboule »

Bonjour Alex14,

C'est possible d'avoir tes paramétrages ?
J'ai 8 radiateurs en fonte, assez performant je pense mais suit interessé par les autres paramètres de ta PAC stp.. :oops:
Merci
Répondre