Avis sur pompe alpha innotec en géothermie ou aéromthermie

tontonalbert
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : mer. août 22, 2007 2:58 pm

Message par tontonalbert »

merci pour vos réponses
quels radiateurs me conseillez vous? faut il tous les changer?
Avatar du membre
nappe phreatique
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2383
Enregistré le : mer. déc. 21, 2005 1:16 pm
Localisation : 63

Message par nappe phreatique »

tontonalbert a écrit :merci pour vos réponses
quels radiateurs me conseillez vous? faut il tous les changer?
Difficile à dire comme ça...

En fait, il faut faire le bilan thermique pièce par pièce, mesurer les radiateurs, calculer à quelle tempé ils doivent etre pour faire face aux déperditions des pièces à la température de base, et changer la ou c'est nécessaire.

Les radiateurs acier, bien moins cher que la fonte, sont parfaitement efficaces, et des radiateurs pas cher type Europano donneront pleine satisfaction.

En rénovation, poser un PAC optimum nécessite une étude approfondie, qu'un bon installateur doit faire, ou sous-traiter à un spécialiste. La clef de succès (COPA élevé), c'est une installation bien posée et optimisée.

Nénu, à force d’écrire sur CT, tu vas finir par être un virtuose du clavier, tu vas voir :lol: :lol:
-
Amicalement,
François

Double PAC O/O Nibe
http://www.chaleurterre.com/wiki/doku.p ... phreatique

Bureau d’Étude spécialisé dans la rénovation chauffage des grandes demeures.
nénu
Accro
Accro
Messages : 337
Enregistré le : lun. févr. 06, 2012 9:45 pm
Localisation : Plescop

Message par nénu »

bonjour ,

Les radiateur fonte d'occasions :!:
Pas chères ( il faut bien laver l'intérieurs )
chez toi il y a profusion d'occaz !!

petits lien /http://www.leboncoin.fr/bricolage/offre ... urs+fontes

citation /Nénu, à force d’écrire sur CT, tu vas finir par être un virtuose du clavier, tu vas voir
:lol3: bientôt deux doigts !! donc la main entière ( normal pour un charpentier de marine) :lol:

nénu
Maison 1973 ,120 m 2, radiateurs fonte
PAC / Alpha Innotec 70 SWC TRI eau/eau glycolée +ECS 300L+ Ballon Tampon 200L , Forage vertical 2 X 55 M
mon installation : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=14647
tontonalbert
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : mer. août 22, 2007 2:58 pm

Message par tontonalbert »

merci pour le lien, j'en ai déjà 1 installé chez moi qui vient du bon coin

j'ai eu un commercial qui me propose du matos ajtech mais en 14kW... je lui ai dit que c'etait un peu beaucoup(mais il avait pas les bons chiffres) donc j'attends son prochain devis, je vous tiens au jus...
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

nénu a écrit :bonjour ,

Les radiateur fonte d'occasions :!:
Pas chères ( il faut bien laver l'intérieurs )
chez toi il y a profusion d'occaz !!

nénu
Perso je ne suis pas fan des radia en fonte ... et pourtant j'ai que ça chez moi !!
La fonte en basse température lorsque du descent avec de l'eau a 40°-45° ça diffuse très très mal.
Je te conseil vivement du gros radiateur double en acier style 2.20 de hauteur et largeur a addapté en fonction de l'endroit forcément. Ca marche vraiment bien en chaleur douce pour les pièces de vie en RDC. Et puis c'est super jolie sur un pan de mur je trouve.

Bonne chance pour ce Dilemme cornélien entre l'aéro et la géo !!
Connaissant mal la marque alpha je ne vais pas faire trop de commentaire mais ça a l'air d'être de la bonne camme donc +1 pour l'aéro par rapport aux calculs de nappe.

A+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

tontonalbert a écrit :merci pour le lien, j'en ai déjà 1 installé chez moi qui vient du bon coin

j'ai eu un commercial qui me propose du matos ajtech mais en 14kW... je lui ai dit que c'etait un peu beaucoup(mais il avait pas les bons chiffres) donc j'attends son prochain devis, je vous tiens au jus...
je te conseil pas trop du aj tech ni aucune marque qui utilise un groupe exterieur asiatique + module inter fabriquer par une autre boite (fabrication française ici en locurence...) mais bon pas cocorico sur ce coup là ... dsl mr Montebourg

Comme visiblement tu es toujours en phase devis comparatif :

Prend systématiquement une marque qui fabrique le module exter et le module inter ( il sont très très rare) mitsu ou daikin j'en voi pas d'autre ... Pour le SAV dans 10 ans tu me dira merci...
Sinon du monoblock exterieur ! Il y a AMZAIR (ce que j'ai chez moi) a côté de brest et c'est de la bonne camme (carrosserie tout aluminium) et monobloc inter ou exter.
Demande a faire un devis pour comparer, je pense que c'est la marque aéro idéale pour comparer avec une ALPHA, et c'est de la fabrication bretonne !!! (je ne sait pas comment on dis cocorico en breton :wink: :wink: )

a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
tontonalbert
Actif
Actif
Messages : 14
Enregistré le : mer. août 22, 2007 2:58 pm

Message par tontonalbert »

merci bcp pour vos conseils!
mercredi je vais voir une alpha innotec in situ en aéro car il parait que le silence de fonctionnement est bleuffant , je vous en dirai plus après visite
concernant la géothermie, je pense que je vais laisser tomber car le forage est trop cher à mon gout(7500€ pour 2x65m) et donc difficilement amortissable car le climat breton n'est jamais froid, la température descend que très rarement sous 0°c, les jours les plus froids on serait plutôt autour de 2°c (en plus je suis proche de la mer)

pour mes radiateurs je vais chercher un peu pour trouver celui qui s’intègre dans la déco de madame!
arnal.dz a écrit : (je ne sait pas comment on dis cocorico en breton :wink: :wink: )
je sais pas non plus, peut être cotecotecodec vu le nombre de poulailler dans le coin! ;)

je vous tiens au jus pour le silence de l'alpha innotec
Répondre