Bonjour Olivier,olive.a a écrit : l'intensité au démarrage est de environ 20A et se stabilise après à 15/16A.
Par contre si elle redémarre dans les 5 à 6 min après un cycle là il y a 83 à 85A et la le soft starter se met en sécurité car dès dépassement de 80A (ou le disjoncteur 25A courbe D disjoncte)
le E44 vient de la sécurité du soft starter qui se met en sécurité du au 83/85A , mais si je me trompe pas le soft starter est là pour limiter l'intensité alors pourquoi un pic à 85A ? (relevé à l'alimentation dans la PAC).
Tests fructueux, donc . En conditions normales, le moteur du compresseur va demarrer avec 20 à 30A, puis se stabiliser à 15. En conditions de HP, le compresseur est bloqué à cause de la HP, et même avec 85 A, le moteur n'arrive pas à avoir assez de couple pour démarrer.
=> il faut analyser les conditions d'apparition de ces HP. Sur certaines machines il y a maintenant une valve d'equilibrage qui permet la décharge de la HP au niveau compresseur et son redémarrage n'importe quand. A défaut de ce système, le compresseur ne redemarre qu'apres equilibrage des pressions,( temporisation >~5mn)
NB : j'avais fait des tests sans demarreur (suite à panne de mon ESC255) avec ma PHRT9 et mon courant de démarrage était bien de 80A aussi. ( baisse impressionante de l'eclairage) , mais ca ne durait que 1 ou 2 secondes sans declencher mon disjoncteur general reglé à 60A.
Ce relais commande le démarrage ( borne ON du softstart). Ca veut dire que chez Technibel ils ont identifié des conditions "de blocage" ou "interdiction de demarrage" compresseur , et qu'ils vont commander le relais (apres une temporisation permettant le requilibrage des pressions). Par contre je n'ai pas de doc la-dessus. Je ne vois pas bien sur les photos, il se peut que ce soit un relais à temporisationautre chose sur ma PHRT12 j'ai un relais nommé KA4 qui vient des bornes 23 et 24 (rouge et blanc) de la platine de la PAC et qui vont après au soft starter (voir photo):
mais sur ma chapée RO.12/1 je n'ai pas ce relais les fils vont direct de la platine au soft starter alors que sur le schéma éléctrique ce KA4 est indiquer,
C'est la nouvelle référence cf modele vendu chez adtek. (http://store.adtek.fr/8_emerson) Tu aurais du prendre un 32A, qui devrait mieux resister en cas de sollicitations aux limites.j'ai commandé un nouveau un nouveau soft starter alco sur un site au pays bas à un prix attractif 135€ pour faire des test par contre la référence à changer ce n'est plus ESC-255 mais CSS-25U. Quel différence ?
. Normalement quand le courant delivré au moteur est limité, et s'il augmente trop, il se met en sécurité. Je suppose que la sécurité n'a pas fonctionné ( veillisement des composants ) et les triacs de puissance ont grillé car ton moteur demandait plus de 85A.Celui que j'ai grillé n'était pas neuf mais d'occasion et c'était un ESC-325 (32A).
c'est l'endroit préconisé pour le fonctionnement correct de l'aquaset qui commande le circulateur apres le ballon. ( la PAC régule sur la T°C de l'eau de retour etcoupe de son coté). Relis mon post plus haut : si tu veux des cycles longs, mets pa32 à 40 afin de ne pas couper la PAC par l'aquasetAlors je pense la mettre sur le tuyau de retour des radiateurs avant l'arrivée du ballon, quand pensez vous ?
ca te fait du 1,9m3/h. ca semble correct vérifies dasn la doc de ta PAC que c'est lé debit d'eau nominal.sinon pour infos vitesse circulateur PAC sur 2 (avec la vanne de réglage de débit qui affiche 32Litres/min)
1 c'est la vitesse la plus lente?, je mettrais plus rapide :2.circulateur chauffage commandé par le K60D il est sur 1 pour éviter les cycles court.
Il faurdait connaitre le volume d'eau de ces radiateurs 20l? ( soit 270l) avec le volume d'eau total , tu en deduit l'energie nécessaire pour eléver sa T°C de 10°C, et de la durée de fonctionnement de la PAC à 12KW.j'ai 6 gros radiateur en fonte dans la maison + ballon 150L.
Sachant qu'il faut 1,2kwh pour élever 1m3 de 1°C.
Dans ton cas(2,7m3) il te faudra 1.2*2.7 soit 3.24kwh
Je pense qu'il te faut faire intervenir un frigoriste pour controler les composants du circuit frigo : soit il y a trop de gaz, soit un des composants dysfonctionne (réglage du détendeur).Alors que pensez vous de ces problèmes de surintensité si un cycle ce fait 5 min après un autre ?