Bonjour,
Il semble que ma pompe à chaleur ne génère pas de demande de relève à la chaudière à fioul,
A quelle température extérieure cet appel doit-il ce faire?
Existe t il un moyen de tester cette fonction et si oui qu'elle est la méthode?
Par avance merci de vos remarques et conseils.
Amitiés
Alain Damoiseau
chaudière en relève a quelle température
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : ven. nov. 25, 2011 10:35 pm
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
Re: chaudière en relève a quelle température
c'est simple la chaudière fuel doit s'allumé lorsque tu commence a avoir froid
Après comment s'allume t'elle ???? vu les infos que que tu donne on ne risque pas de te répondre ...
a+
Après comment s'allume t'elle ???? vu les infos que que tu donne on ne risque pas de te répondre ...
a+
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : ven. nov. 25, 2011 10:35 pm
Re: chaudière en relève a quelle température
Au sujet de ma demande je voulais savoir quelles sont les conditions pour que la régulation du PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z ferme le relais de sortie qui commande la relève de chaudière et fasse tourner la vanne trois voies.
Si vous souhaitez des infos supplémentaires pas de problèmes.
merci
Si vous souhaitez des infos supplémentaires pas de problèmes.
merci
-
- Scotché au forum
- Messages : 838
- Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
- Localisation : Toulouse
Re: chaudière en relève a quelle température
Bonsoir,aldam a écrit :conditions pour que la régulation du PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z ferme le relais de sortie qui commande la relève de chaudière et fasse tourner la vanne trois voies.
il te faut regarder les parametres du K60, en particulier
- P22 Seuil autorisation appoint ; par defaut c'est 5°C je crois, une temperature à partir de laquelle la PAC commence à etre moins performante.
- Ca veut dire que s'il fait 5°C de temperature air extérieur, le K60D va fermer le relais, à moi,s qu'il ya it une condition d'erreur
- Si tu veux de l'appoint chaudière pout Tair extérieur=+10°C, iol faut lui mettre 10.
- Si tu veux tester la fermeture du relais tu mets 20, a ce moment la s'il fait 10 ou 15, lez K60 doit fermer le relais.. NB le parametre P12 donne l'etat de sortie du relais haudière( 1=ferme) à verifier
Ci-joint un schema de cablage du boitier /carte de commande
Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
-
- Assidu
- Messages : 38
- Enregistré le : mar. avr. 10, 2012 3:37 pm
- Localisation : Aix en Provence
Re: chaudière en relève a quelle température
Le paramètre 72 peut être aussi sur "1" : fonctionnement PAC et appoint simultané
Exolia/PHRT 12kW triphasée - Relève chaudière fioul Géodis IS - K060D67Z modifié CKR1CV001
Mise en service le 14 octobre 2012
Mise en service le 14 octobre 2012
-
- Actif
- Messages : 5
- Enregistré le : ven. nov. 25, 2011 10:35 pm
Re: chaudière en relève a quelle température
Bonjour,
merci de ta réponse précise.
Par contre le paramètre P70 est a 1
et si je souhaite le modifier en appuyant sur la touche + le message stop apparait et disparait si je relâche la touche +.
Ce jour il y a +3 degrés dehors ,bien que j'ai mis le paramètre 22 a 15 degrés le relais de demande de relève n'a pas été activé.
D'autre part sais-tu si en demandant le délestage de la pac cela pourrai être une condition d'activer la demande de relève?
merci de ta réponse précise.
Par contre le paramètre P70 est a 1
et si je souhaite le modifier en appuyant sur la touche + le message stop apparait et disparait si je relâche la touche +.
Ce jour il y a +3 degrés dehors ,bien que j'ai mis le paramètre 22 a 15 degrés le relais de demande de relève n'a pas été activé.
D'autre part sais-tu si en demandant le délestage de la pac cela pourrai être une condition d'activer la demande de relève?
-
- Scotché au forum
- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
Re: chaudière en relève a quelle température
Bonjour
Lis dans un autre post les conditions d'ACTIVATION appoint , ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... re#p156888
Tu peux aussi tester l'appoint chaudière en mettant p69=1 (puis le remettre à zéro)
A+
Lis dans un autre post les conditions d'ACTIVATION appoint , ici :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... re#p156888
Tu peux aussi tester l'appoint chaudière en mettant p69=1 (puis le remettre à zéro)
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .