alarme E44
Bonjour a tous,
Question bête à tous ceux qui ont une alarme E44.
Avez-vous mis de l'anti gel dans votre installation ou tournez vous avec de l'eau claire?
Car moi j'ai mis de l'anti gel, et je n'ai jamais eu d'alarme E44, (même a - 6°)
Bon courage a tous
juni83
Question bête à tous ceux qui ont une alarme E44.
Avez-vous mis de l'anti gel dans votre installation ou tournez vous avec de l'eau claire?
Car moi j'ai mis de l'anti gel, et je n'ai jamais eu d'alarme E44, (même a - 6°)
Bon courage a tous
juni83
-
- Accro
- Messages : 288
- Enregistré le : ven. déc. 16, 2005 3:32 pm
- Localisation : Près d'Aix-en-Provence
- Contact :
Re: alarme E44
Moi j'ai de l'eau brute mais je ne vois pas trop le rapport. Peux tu m'expliquer ton résonnement ??juni83 a écrit :Bonjour a tous,
Question bête à tous ceux qui ont une alarme E44.
Avez-vous mis de l'anti gel dans votre installation ou tournez vous avec de l'eau claire?
Car moi j'ai mis de l'anti gel, et je n'ai jamais eu d'alarme E44, (même a - 6°)
Bon courage a tous
juni83
Merci.
Cmoila
PS : T'as quel modèle ??
-
- Scotché au forum
- Messages : 985
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
Re: alarme E44
C'est pas dangereux ça ? Tu n'as pas un risque de gel avec l'eau qui circule dehors ?cmoila a écrit : Moi j'ai de l'eau brute
Déjà qu'il y a des installateur qui mettent de l'antigel même dans les circuits qui reste interne (pour éviter un gel si absence longue pdt l'hiver par ex).
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
- dp59
- Accro
- Messages : 246
- Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
- Localisation : Flandre maritime 59
Re: alarme E44
Bonjour,Superman a écrit :C'est pas dangereux ça ? Tu n'as pas un risque de gel avec l'eau qui circule dehors ?cmoila a écrit : Moi j'ai de l'eau brute
Déjà qu'il y a des installateur qui mettent de l'antigel même dans les circuits qui reste interne (pour éviter un gel si absence longue pdt l'hiver par ex).
c'est dangereux si il y a un problème sur la PàC, autrement le ciculateur tourne tout le temps.
Moi aussi je suis en eau brute, je compte juste mettre de l'anti-boue.
L'anti gel est juste utile si l'on fait du froid avec la PàC, en cas de problème sur le circuit frigo car l'eau peu geler trés vite dans le plancher.
L'alarme E44 signal un défaut sur le circuit frigo. aparament rien à voir avec le cricuit hydaulique.Du moins je pense
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
E44
Faux: l'alarme E44 peut avoir un rapport direct avec le circuit hydraulique, si le débit d'eau n'est pas correct ( trop important ) ou si la température départ/retour n'a pas une différence de plus de 1° pendant 5 mn sur les nouveaux modèles de PHR/PHRT, et 2 mn sur les anciennes PHR (sortie avant le 2ième trimestre 2006 ). Le problème que vous rencontrez pour la plupart, c'est à mon avis un problème de delta T entrée/sortie, car lorsque vous n'avez pas le défaut, apparemment, la machine marche bien. Si c'était un problème sur le circuit frigo, ( manque de charge )la machine ne fonctionnerait pas bien. Quant à un problème sur la vanne d'invertion, je n'y crois pas trop. Lorsqu'elle ne fonctionne pas, ça se voit et elle ne fonctionnerait pas bien en chaud également.
-
- Scotché au forum
- Messages : 985
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
Re: alarme E44
Et s'il y a une panne/coupure elec (arrêt du circulateur) en journé par -10, ça risque de geler bien vite aussi, non ?dp59 a écrit :Bonjour,Superman a écrit :C'est pas dangereux ça ? Tu n'as pas un risque de gel avec l'eau qui circule dehors ?cmoila a écrit : Moi j'ai de l'eau brute
Déjà qu'il y a des installateur qui mettent de l'antigel même dans les circuits qui reste interne (pour éviter un gel si absence longue pdt l'hiver par ex).
c'est dangereux si il y a un problème sur la PàC, autrement le ciculateur tourne tout le temps.
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
- dp59
- Accro
- Messages : 246
- Enregistré le : sam. nov. 19, 2005 6:53 pm
- Localisation : Flandre maritime 59
Re: E44
bonjour Georges32,Georges32 a écrit :Faux: l'alarme E44 peut avoir un rapport direct avec le circuit hydraulique, si le débit d'eau n'est pas correct ( trop important ) ou si la température départ/retour n'a pas une différence de plus de 1° pendant 5 mn sur les nouveaux modèles de PHR/PHRT, et 2 mn sur les anciennes PHR (sortie avant le 2ième trimestre 2006 ). Le problème que vous rencontrez pour la plupart, c'est à mon avis un problème de delta T entrée/sortie, car lorsque vous n'avez pas le défaut, apparemment, la machine marche bien. Si c'était un problème sur le circuit frigo, ( manque de charge )la machine ne fonctionnerait pas bien. Quant à un problème sur la vanne d'invertion, je n'y crois pas trop. Lorsqu'elle ne fonctionne pas, ça se voit et elle ne fonctionnerait pas bien en chaud également.
Et le fait de mettre de l'antigel comme indiqué dans le 1er post, cela peut avoir une incidence?
Merci
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
- yoannd
- Resp. Section
- Messages : 1247
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 8:39 pm
- Localisation : 53
- Contact :
Re: E44
Salut
Moi aussi j'ai de l'antigel et jamais eu de E44...
Merci Georges : mon deltaT est de 7 avec le circulateur sur 2 donc je laisse comme ça et l'hystérésis est passé à 4 ça allonge un poil les cycles
Moi aussi j'ai de l'antigel et jamais eu de E44...
Merci Georges : mon deltaT est de 7 avec le circulateur sur 2 donc je laisse comme ça et l'hystérésis est passé à 4 ça allonge un poil les cycles
Technibel PHRT12 en relève
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
VOIR MON INSTALLATION : PHRT12 EN RELEVE...
- Georges32
- Pro de la thermo
- Messages : 2458
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
E44
Qu'il y ai de l'anti gèle ou pas, ça n'a rien à voir. Par contre, la remarque sur une coupure de courant par -10 °, est une remarque tout à fait judicieuse. C'est effectivement un risque. Sans anti gèle, il ne faut jamais que l'eau s'arrête de circuler, et surtout qu'elle ne descende jamais en dessous de 0°. Je ne met pas d'anti gèle non plus, car il se dégrade au fil des années, jusqu'à bouché le filtre, et voir l'échangeur. J'ai chez moi un PàC qui fonctionne depuis 10 ans sans anti gèle, et je n'ai jamais eu de problème de prise en glace. En cas de coupure d'électricité prolongée, si vous êtes dans les parages, il y a un bouchon de vidange à l'arrière de la machine, et je pense que dans un cas d'urgence, il ne faut pas hésiter à vidanger, quitte à s'embêter pour repurger l'installation par la suite. Hier au soir, j'ai laissé un post dans "gros pb sur ma PàC Technibel" sur ce pb des E44. Vérifiez les paramètres concernés. A+ Georges.