Installation PAC "CIAT" Aqualis 2 (ROE-II 17TR)

HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

C'est ok pour les explications mais cela ne fonctionne toujours pas, j'ai toujours le meme défaut : "d3", interdisant la mise en service.
J'ai changé de circulateur, j'ai mis celui de mon installation Gaz qui est un "Salmson MXL 10-32", en position 3 , 0,38A 67/88W, le modèle est ancien et je n'ai pas retrouvé sa courbe.
J'entends bien l'eau passé, peut etre n'est il pas adapté, c'est bizarre....je vais allez voir ce que je peut trouver de + puissant en magasin.
Ici, il neige et les T° sont négatives, tout pour plaire!
@+
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

c'est dans ces cas qu'on aimerai avoir un amis frigoriste avec ces mano HP BP !!
Histoire de scruter la HP et de constater si le Pb est le débit ou le capteur de débit.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

HD72 a écrit :C'est ok pour les explications mais cela ne fonctionne toujours pas, j'ai toujours le meme défaut : "d3", interdisant la mise en service.
J'ai changé de circulateur, j'ai mis celui de mon installation Gaz qui est un "Salmson MXL 10-32", en position 3 , 0,38A 67/88W, le modèle est ancien et je n'ai pas retrouvé sa courbe.
J'entends bien l'eau passé, peut etre n'est il pas adapté, c'est bizarre....je vais allez voir ce que je peut trouver de + puissant en magasin.
Ici, il neige et les T° sont négatives, tout pour plaire!
@+
As tu bien purgé à l'aide de la purge prévu à cet effet (écrou de 10) :?: et acquitté le défaut D3
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

HD72 a écrit : J'ai changé de circulateur, j'ai mis celui de mon installation Gaz qui est un "Salmson MXL 10-32", en position 3 , 0,38A 67/88W, le modèle est ancien et je n'ai pas retrouvé sa courbe.
bonjour,
j'ai trouvé une référence "NXL 10-32P", et la courbe de débit est au max à 1,5m3/h en position 3, ce qui est tres faible si le nominal est de 3m3/h ( merci Alain).
la doc est un pdf , je peux te m'envoyer en MP.
Le defaut apparait-il avant demarrage du compresseur?, si oui comme le dit arnal, il faudrait verifier aussi le fonctionnement du pressostat. As-tu le schema electrique? il y a peut etre moyen de le shunter
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Contact :

Message par alain30 »

Image

Un résumé des codes défauts
Image

Quel branchement as tu fais et avec quelle section et quel matériaux pour les tuyaux :?:
Image
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

Merci pour toutes vos infos, je vais essayer de répondre à vos questions..

J'ai purgé la conduite par la purge se situant juste en dessous du capot d'accés, sur le dessus REP:2
Je n'ai pas fait de purge au niveau du pressostat différentiel REP: 5

Image

Mon circulateur actuel est un MXL 10-32 et j'ai acheté ce matin un circu : Somatherm 30-18 avec une courbe de pertes de charge de 3,2 m3/h à 1m, 58€, pas facile de trouver plus puissant un samedi :cry: Il est pas monté car j'ai un doute....
Mon circulateur est raccordé électriquement en direct, sans passé par le relais de la carte de régul (Bornier J14, B1 et B2), je m'interroge si cela n'a pas une incidence sur le defaut D3?
Le défaut D3 apparait dés que je lance la PAC (POSITION SOLEIL), le compresseur n'a jamais démarré.
D3 apparait aussi quand je passe le parametre 01 à 0(eau pure)....T° chez moi de 2°.
Hier, la carte de régul a été flasché avec la version 20.00 de chez CIAT.
Je n'ai pas eu d'autres défauts qui apparaissent, je suis en tuyaux acier-galva 33X42 jusqu'au flexibles à l'extérieur ( longueur 70cm)....évidement, ceux-ci ont tendance à brider un peu le débit....
Voila en gros le résumé du non démarrage de cette PAC de Dietrich...
PS/ le copain qui m'a parametré ma régul. est un frigoriste...
@+ pour vos conseils
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

HD72 a écrit :Mon circulateur actuel est un MXL 10-32 et j'ai acheté ce matin un circu : Somatherm 30-18 avec une courbe de pertes de charge de 3,2 m3/h à 1m, 58€,
Je pense qu'ilpeut te fournir les 3 m3/h en position 3
( pertes de charges à vérifier), ci-joint la courbe de débits
Image
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

HD72 a écrit :j'ai un doute....
Mon circulateur est raccordé électriquement en direct, sans passé par le relais de la carte de régul (Bornier J14, B1 et B2), je m'interroge si cela n'a pas une incidence sur le defaut D3?
Le défaut D3 apparait dés que je lance la PAC (POSITION SOLEIL), le compresseur n'a jamais démarré.
Je n'ai qu'une doc aqualis, avec les connecteurs et borniers de la carte de regul où
* contacts J4 1&2 pour le debit
* sortie J14.2 : commande circulateur (220V)
J'ai pas trouvé de connecteurs B1 & B2
Je te propsoe de faire un test simple en shuntant J4.1&2 .
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

MHz a écrit : Je n'ai qu'une doc aqualis, avec les connecteurs et borniers de la carte de regul où
* contacts J4 1&2 pour le debit
* sortie J14.2 : commande circulateur (220V)
J'ai pas trouvé de connecteurs B1 & B2
Je te propsoe de faire un test simple en shuntant J4.1&2 .
Il s'agit des bornes 1 et 2 du bornier J14 pour raccorder le circulateur.
Ok pour les tests sur la carte, mais actuellement il neige et il fait un froid de canard... :evil:
Je vais commencé par changer le circulateur ( c'est à l'abri mais j'y crois pas trop...) ensuite je verrais "l'extérieur"
Par contre, je constate que quand je passe le paramètre 01 en "eau pure", j'ai le défaut "D3" en permanent....
@+
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

HD72 a écrit : Il s'agit des bornes 1 et 2 du bornier J14 pour raccorder le circulateur.
ok, alors
J14.1=neutre
J14.2=phase pour commande circulateur
J4.1&2= contacts du pressostat
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

HD72 a écrit : Par contre, je constate que quand je passe le paramètre 01 en "eau pure", j'ai le défaut "D3" en permanent....
Lors des modifs de parametres bien faire un reset electrique ( debrancher un certain temps afin de de remettre tous le spotentiels à zero).
Es-tu sur du flashage fait par ton copain ? Etait-ce nécessaire Avez-vous bine vérifié les parametres apres flashage( parcourir la liste et les noter sur une page temoin - peut reservir l pour une future intervention)
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

MHz a écrit :
HD72 a écrit : Par contre, je constate que quand je passe le paramètre 01 en "eau pure", j'ai le défaut "D3" en permanent....
Lors des modifs de parametres bien faire un reset electrique ( debrancher un certain temps afin de de remettre tous le spotentiels à zero).
Es-tu sur du flashage fait par ton copain ? Etait-ce nécessaire Avez-vous bine vérifié les parametres apres flashage( parcourir la liste et les noter sur une page temoin - peut reservir l pour une future intervention)
Concernant le flashage, je lui fait entièrement confiance, cela permet de retrouver une machine d'origine de chez CIAT avec des paramètres supplémentaires car De Dietrich avais largement bridé leur série ROE-II.
D'ou toujours mon interrogation concernant le raccordement du circulateur, chez De Dietrich, le circulateur est dans un module extérieur er chez CIAT, celui-ci est intégré à la PAC
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
MHz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 838
Enregistré le : mar. oct. 30, 2007 1:04 am
Localisation : Toulouse

Message par MHz »

HD72 a écrit : D'ou toujours mon interrogation concernant le raccordement du circulateur, chez De Dietrich, le circulateur est dans un module extérieur er chez CIAT, celui-ci est intégré à la PAC
De Dietrich a du prendre une solution avec circulateur tournant en permanence.
Si tu es configuré logiciel en CIAT, il faut te mettre ausssi en config CIAT=>
brancher le circulateur sur J14.1&2.
Ici à Toulouse on a des giboulées avec pas mal de soleil. Ca s'est amélioré chez toi?
PC+ BallonSolaireTSP+Technibel PHRT11+Chaudière Sunatherm60
KIt dégivrage G32 avec afficheur deporté
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?p=68133
http://itow.fr/itow/index.php?r=synopti ... 1362427631
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

Temps médiocre, froid, mais il ne pleut plus.
J'ai décarcassé la Pac,, j'en profite pour installer la résistance chauffante de carter de compresseur et je vais essayer de brancher le circulateur( l'ancien, car celui que j'ai acheter ce matin n'a pas les memes diametres de raccordement....) sur la carte de régul.
Je vais aussi en profiter pour purger au niveau inférieur du pressostat différentiel.

Image
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT
HD72
Très assidu
Très assidu
Messages : 182
Enregistré le : mer. févr. 20, 2013 6:33 pm
Localisation : Sarthe-Nord

Message par HD72 »

Le défaut "D3", lié au pressostat différentiel d'eau a disparu.
Il s'agit d'un contact basique TOR qui empéchait la pompe de démarrer.
J'ai démonté ce pressostat, sorti le noyau aimanté qui actionne le micro switch, (D3)
Apres avoir piger son fonctionnement, j'ai remonté l'ensemble sans purger l'entrée et la sortie du pressostat, apres avoir remis le circulateur en service, le noyau à retrouvé sufisamment de vigueur pour actionner le micro switch, autorisant la PAC de fonctionner.

Image

Image

J'en ai profité pour installé la résistante chauffante de compresseur :

Image

@+ et merci pour les conseils
PAC De Dietrich ROE II 17TR similaire à la 65HT de chez CIAT