E01 !
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Même avec un contrat d'entretien, si c'est le pressostat qui est en cause cela n'aurait rien changé !fanfan a écrit : Ils vont encore ronfler que je n'ai pas de contrat d'entretien !
J'ai suivi de loin, mais est ce que vous avez un égouttage compresseur qui est programmé sur la régulation ?
Si oui ... changement pressostat
Si non, cela vaut le coup d'essayer car si il est un peu sensible l’égouttement résoudra peut-être le problème (et gratuitement).
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
C'est D07 (10 en mono et 90 en tri).
Le pressostat n'est pas cher en soi ... mais c'est beaucoup de travail pour le changer.
Un montage externe comme présenté par hd31 est moins "propre ", mais ne coute pas trop cher, est réparable et donne un verdict rapidement.
Cela dépendra beaucoup de votre frigoriste.
Le pressostat n'est pas cher en soi ... mais c'est beaucoup de travail pour le changer.
Un montage externe comme présenté par hd31 est moins "propre ", mais ne coute pas trop cher, est réparable et donne un verdict rapidement.
Cela dépendra beaucoup de votre frigoriste.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Si c'est bien le pressostat qui est en cause, je suis persuadé que c'est à cause du courant trop faible qui circule dedans, et qu'il serait facile de le "réparer" en lui faisant passer du courant dedans. Je verrais bien par exemple lui faire couper la bobine d'un relais 230V qui lui même, par un contact travail, serait relié au régulateur à la place du pressostat. Après une ou deux coupures, le contact aura certainement retrouvé la forme et le relais pourra être démonté. Si c'est bien le pressostat bien sûr, et sur le contact. On peut aussi avoir une fuite dessus, qui le ferait couper à pression plus basse.
Le bricolage en photo ne doit pas coûter bien cher à mon avis, je dirais 50€ grand maximum, est réversible et ne nécessite pas d'intervention sur la partie frigorifique. Mais c'est un risque de fuite par desserrage qui risque fort d'arriver tôt ou tard, je ne suis pas pour laisser cela définitivement.
Sur une tri, je me souviens avoir regardé la HP au moment du redémarrage, et avoir observé un pic de pression si le temps d'arrêt est faible et que la pression (donc la température de l'eau) était élevée juste avant l'arrêt. Un filtrage pour ne pas prendre en compte ce bref pic pourrait être une solution, mais pas possible sur le régulateur sans bricoler un peu plus, tout en garantissant la même sécurité en cas de panne de cet ajout.
Le bricolage en photo ne doit pas coûter bien cher à mon avis, je dirais 50€ grand maximum, est réversible et ne nécessite pas d'intervention sur la partie frigorifique. Mais c'est un risque de fuite par desserrage qui risque fort d'arriver tôt ou tard, je ne suis pas pour laisser cela définitivement.
Sur une tri, je me souviens avoir regardé la HP au moment du redémarrage, et avoir observé un pic de pression si le temps d'arrêt est faible et que la pression (donc la température de l'eau) était élevée juste avant l'arrêt. Un filtrage pour ne pas prendre en compte ce bref pic pourrait être une solution, mais pas possible sur le régulateur sans bricoler un peu plus, tout en garantissant la même sécurité en cas de panne de cet ajout.
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
Cela est purement électrique ou électronique ? Car j'ai un ami qui est ingénieur en électronique, il pourrait peut être me dépanner si je connais la procédure à effectuer.Si c'est bien le pressostat qui est en cause, je suis persuadé que c'est à cause du courant trop faible qui circule dedans, et qu'il serait facile de le "réparer" en lui faisant passer du courant dedans. Je verrais bien par exemple lui faire couper la bobine d'un relais 230V qui lui même, par un contact travail, serait relié au régulateur à la place du pressostat. Après une ou deux coupures, le contact aura certainement retrouvé la forme et le relais pourra être démonté. Si c'est bien le pressostat bien sûr, et sur le contact. On peut aussi avoir une fuite dessus, qui le ferait couper à pression plus basse.
Encore merci.
Construction MOB en Charente.
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :
Il n'y a rien d'électronique, le pressostat est normalement fermé et alimenterait donc une bobine de relais. On peut aussi, pac à l'arrêt et pressostat débranché, faire passer dedans quelques ampères, par un moyen quelconque. L'idéal étant qu'il fasse au moins un ou deux cycles on/off, mais là, c'est plus dur. Il faudrait faire monter la pac en pression, en ayant shunté l'entrée du régulateur et en surveillant la HP avec des manomètres, jusqu'à l'ouverture du pressostat.
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
Bon la suite, 1° boite contacté, j'ai pas de contrat d'entretien, je suis pas prioritaire, faut attendre !
Donc, j'ai téléphoné à une 2° boite, ils ont arrêtés Amzair ! Bref il veule bien me dépanner quand même. La gentille dame me dit que c'est peut être les filtres. Soit, mais je crois bien que j'ai pas de filtres, un technicien doit me rappeler... à suivre
Donc, j'ai téléphoné à une 2° boite, ils ont arrêtés Amzair ! Bref il veule bien me dépanner quand même. La gentille dame me dit que c'est peut être les filtres. Soit, mais je crois bien que j'ai pas de filtres, un technicien doit me rappeler... à suivre
Construction MOB en Charente.
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
des pressostat HP qui pète ça arrive ...
c'est plutôt mécanique en général.
En fonctionnement il suffit parfoit de "tapoter" dessus avec un tousnevis et le défaut E01 apparait direct (car aucune temporisation n'est progarmmé sur le DEFAUT HP E01 d'usine).
Le montage présenté en photo présente des riques de fuites à long terme mais ça prend 15 min ... contre 3 h de main d'oeuvre pour recup charge + tirage au vide ...
La solution la plus professionnelle coute 2 a 3 h de main d'oeuvre.
c'est plutôt mécanique en général.
En fonctionnement il suffit parfoit de "tapoter" dessus avec un tousnevis et le défaut E01 apparait direct (car aucune temporisation n'est progarmmé sur le DEFAUT HP E01 d'usine).
Le montage présenté en photo présente des riques de fuites à long terme mais ça prend 15 min ... contre 3 h de main d'oeuvre pour recup charge + tirage au vide ...
La solution la plus professionnelle coute 2 a 3 h de main d'oeuvre.
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :
Bon ça y'est c'est réparé ! Un frigoriste est venue, une boite qui travaille depuis 30 ans dans la PAC avec les Leroy Palmyre...
C’était bien le pressostat hp, il a pas vu de pic.
Voila la modif :
Il m'a certifier aucune fuite avec ce systu. Il en a profité pour faire un chekup de la PAC: détection de fuite, appoint d'eau du circuit, filtre....
Coût = - de 150€
Par contre il m'a déconseillé la modif pour le dégivrage. Il m'a dit qu'ils avaient claqués des évapo avec ça, il a donc remis en mode standard avec quelques modifs comme augmenter l'égouttement.
Il connait bien Amzair, il a perso le même modèle que moi.
Bref, j'ai enfin trouver une boite sérieuse et encore content de ne pas avoir choisi une pac bourré d’électronique ! Pour info c'est la société Sylvestre en Charente...
C’était bien le pressostat hp, il a pas vu de pic.
Voila la modif :
Il m'a certifier aucune fuite avec ce systu. Il en a profité pour faire un chekup de la PAC: détection de fuite, appoint d'eau du circuit, filtre....
Coût = - de 150€
Par contre il m'a déconseillé la modif pour le dégivrage. Il m'a dit qu'ils avaient claqués des évapo avec ça, il a donc remis en mode standard avec quelques modifs comme augmenter l'égouttement.
Il connait bien Amzair, il a perso le même modèle que moi.
Bref, j'ai enfin trouver une boite sérieuse et encore content de ne pas avoir choisi une pac bourré d’électronique ! Pour info c'est la société Sylvestre en Charente...
Construction MOB en Charente.
- fanfan
- Modérateur
- Messages : 808
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 2:17 pm
- Localisation : CHARENTE Alt: 80 M
- Contact :