Salut,
Je suis en train d'essayer de faire marcher un ch'ti réseau 1-wire à base de ds1820.
J'ais un problème de lecture des sondes, sous logtemp, j'ais des "error reading sensor" très souvent, cela peut durer des heures et plus !
J'ais un adaptateur serie, mes sondes sont cablé en mode parasite (broche 1-3 relié).
Auriez-vous une idée du problème ou des conseils pour amélioré le cablage ?
Merci d'avance
Je suis en train d'essayer de faire marcher un ch'ti réseau 1-wire à base de ds1820.
J'ais un problème de lecture des sondes, sous logtemp, j'ais des "error reading sensor" très souvent, cela peut durer des heures et plus !
J'ais un adaptateur serie, mes sondes sont cablé en mode parasite (broche 1-3 relié).
Auriez-vous une idée du problème ou des conseils pour amélioré le cablage ?
Merci d'avance
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Bonjour,
Déjà je n'utilise pas le mode "parasite power" qui est bien pour des très petits réseaux. A par la simplicité évidente, je n'y voit que des inconvénients ... pour éviter de tirer un fil supplémentaire.
Est ce que vous ne pouvez pas alimenter le VCC de chaque 18B20 pour commencer ?
Sinon, il faut retirer les 18B20 un par un pour trouver celui (ou le brin) qui chahute.
Ensuite pour la topologie du réseau il y a des tutos suur le site maxim coté One Wire.
Le bus est assez tolérant. Du moins avec l'alim branchée.
Mon bus se porte a merveille sauf que je retrouve des variations de température sur un des capteurs quand je commute un relais
Depuis que j'ai débranché le LCD de l'alim One Wire, le phénomène est moins sensible.
Déjà je n'utilise pas le mode "parasite power" qui est bien pour des très petits réseaux. A par la simplicité évidente, je n'y voit que des inconvénients ... pour éviter de tirer un fil supplémentaire.
Est ce que vous ne pouvez pas alimenter le VCC de chaque 18B20 pour commencer ?
Sinon, il faut retirer les 18B20 un par un pour trouver celui (ou le brin) qui chahute.
Ensuite pour la topologie du réseau il y a des tutos suur le site maxim coté One Wire.
Le bus est assez tolérant. Du moins avec l'alim branchée.
Mon bus se porte a merveille sauf que je retrouve des variations de température sur un des capteurs quand je commute un relais
Depuis que j'ai débranché le LCD de l'alim One Wire, le phénomène est moins sensible.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Oui je peux rajouter un VCC, je l'avais prévu au cas où.
Le +5V d'une prise molex du PC peux faire l'affaire ?
Je ne pense pas que cela vienne d'une sonde en particulier, j'ais fais des essais avec 1,2 ou 5 sondes, le phénomène est identique.
Le +5V d'une prise molex du PC peux faire l'affaire ?
Je ne pense pas que cela vienne d'une sonde en particulier, j'ais fais des essais avec 1,2 ou 5 sondes, le phénomène est identique.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Scotché au forum
- Messages : 427
- Enregistré le : sam. déc. 17, 2005 11:36 am
- Localisation : Trébons sur la grasse (31)
- Contact :
Pour le VCC il faut faire un essai.
Dans tous les cas, il faut bien sur relier les masses.
Dans tous les cas, il faut bien sur relier les masses.
AMZAIR PA28 - Régulation évoluée
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
ECS Solaire 300l.
PV 8460Wc - www.pvbox.fr
Imprimante 3D Witbox et Imprimante 3D Prusa I3 Hephestos en KIT
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Blindage !stephk a écrit :J'ais un problème de lecture des sondes, sous logtemp, j'ais des "error reading sensor" très souvent, cela peut durer des heures et plus !
Conducteur blindé pour du onewire sur toute la longueur ou
- privilégier des croisements perpendiculaires avec les câble électriques, c'est à dire : éviter les passages en parallèle,
- si malgré tout le passage en parallèle avec un câble électrique est obligatoire : enrubanner le câble onewire avec une feuille d'alu de cuisine (merci maman ).
Cordialement.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
ça marche po
je viens de rajouter le +5V, j'ais testé avec 2 sondes, les deux m'indique 85°c en permanence maitenant
Mon cable est pas blindé, étant simplement en phase de teste sur le bureau avec un cable de 30/40 cm, je pense pas que cela vat changé grand chose.
je viens de rajouter le +5V, j'ais testé avec 2 sondes, les deux m'indique 85°c en permanence maitenant
Mon cable est pas blindé, étant simplement en phase de teste sur le bureau avec un cable de 30/40 cm, je pense pas que cela vat changé grand chose.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Voilà des photos
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Après un AM bien ensoleillé, revenons à nos moutons
Avant d'employer LogTemp as-tu testé tes DS1820 avec OneWireViewer de Dallas ? Je trouve que c'est le soft idéal pour les premiers tests.
http://www.maxim-ic.com/products/ibutto ... Viewer.cfm
As-tu testé un DS1820 directement sur l'adaptateur série ? Au fait quel est la référence de cet adaptateur ?
Car c'est bizarre, le DS1820 a une plage de T° qui varie de -50° à +70° hors tu reçois +85° et 85 décimal = 55 hexa = 01010101 étonnant non ? Soit 0v..5v..0v..5v (ou inversement, je n'ai pas vérifié)
Avant d'employer LogTemp as-tu testé tes DS1820 avec OneWireViewer de Dallas ? Je trouve que c'est le soft idéal pour les premiers tests.
http://www.maxim-ic.com/products/ibutto ... Viewer.cfm
As-tu testé un DS1820 directement sur l'adaptateur série ? Au fait quel est la référence de cet adaptateur ?
Car c'est bizarre, le DS1820 a une plage de T° qui varie de -50° à +70° hors tu reçois +85° et 85 décimal = 55 hexa = 01010101 étonnant non ? Soit 0v..5v..0v..5v (ou inversement, je n'ai pas vérifié)
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Je fais actuellement tourné 2 sondes sous onewirevieviewer, je vais laissé mijoter au moins 24h pour voir si le problème revient..
Mes sondes sont des DS18S20, leur plage est de -55°c / +100°c.
J'ais testé une sonde en passant par le port RJ45 d'une carte 4 relais de chez hobby-board et j'ais le même prob.
L'adaptateur est un DS9097U
Mes sondes sont des DS18S20, leur plage est de -55°c / +100°c.
J'ais testé une sonde en passant par le port RJ45 d'une carte 4 relais de chez hobby-board et j'ais le même prob.
L'adaptateur est un DS9097U
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Attention, dans la doc de Dallas il est dit que certains ports COM de PC utilisent des niveaux de signal inférieurs à (±) 5V. La version DB-9 du DS9097U ne fonctionne pas avec ces ports.
Si on alimente par l'extérieur en 5V un DS9097U-E25 (et je pense toute la chaine 1wire) avec un port COM dont les niveaux de signal sont inférieurs à (±) 5V vérifier que le port COM ne soit pas endommagé par le 5V sur son entrée RXD.
Si on alimente par l'extérieur en 5V un DS9097U-E25 (et je pense toute la chaine 1wire) avec un port COM dont les niveaux de signal sont inférieurs à (±) 5V vérifier que le port COM ne soit pas endommagé par le 5V sur son entrée RXD.
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Au fait, la T° de 85° correspond, d'après la doc Dallas : The power-on reset value of the temperature register is +85°C, à un reset du DS18S20 suite à un changement d'alim "mode parasite/alim extérieure".
Ce qui paraît normal après une utilisation en mode parasite.
As-tu déconnecté et reconnecté le DS18S20 après ce reset afin de voir s'il a bien pris la commande qui normalement doit être enregistrée dans l'EPROM ???
Ce qui paraît normal après une utilisation en mode parasite.
As-tu déconnecté et reconnecté le DS18S20 après ce reset afin de voir s'il a bien pris la commande qui normalement doit être enregistrée dans l'EPROM ???
-
- Très assidu
- Messages : 147
- Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
- Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Bonjour,
Juste une petite image de la regul que nous avons developpe avec tigrou (et que nous continuons a developper...)
Malheureusement, il ne fait pas encore assez froid dans le Lauragais (region Toulousaine)
http://www.regulevol.info/
Juste une petite image de la regul que nous avons developpe avec tigrou (et que nous continuons a developper...)
Malheureusement, il ne fait pas encore assez froid dans le Lauragais (region Toulousaine)
http://www.regulevol.info/
Mon install AMZAIR PA26PRC
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 8368#48368
-
- Resp. Section
- Messages : 3353
- Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
- Localisation : Toulouse
- Contact :