Vanne 2 voies gelées sur PAC PA28PRC

Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

hd31

Message par Martial88 »

merci pour les précisions bonsoir et bon w.e
Avatar du membre
stephk
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 2285
Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
Localisation : Bretagne
Contact :

Message par stephk »

Tu peux chercher un model d’occasion ou HS, seul le corps t’intéresse.

Effectivement, c'est plutôt moyen de laissé une PAC sans circulation d'eau dans des régions aussi froide :?
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

a stephk

Message par Martial88 »

bonjour je pense effectivement essayer de trouver un corps d' occase ou un ensemble pas très cher ( ou éventuellement le souder ) afin de faire une mise en essai pour voir si il y a d' autres dégâts en fait le margoulin d' installateur a fait seulement 1 seul relevé d' informations des différents contrôles a transcrire sur le suivi de garantie d' ou la protection contre le gel a - 17 au lieu de -25 cordialement
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Je répète : ne pas faire de mise en eau avant d'avoir vérifié et probablement réparé le circuit frigorifique, si c'est encore possible. Si l'eau rentre dans le circuit frigorifique, la pac est morte ! Ce n'est pas la peine de s'occuper du circulateur si le circuit frigorifique n'est pas en état.
Avatar du membre
Fab77100
Pro de la thermo
Pro de la thermo
Messages : 436
Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm

Re: a stephk

Message par Fab77100 »

Martial88 a écrit :d' ou la protection contre le gel a - 17 au lieu de -25
Bonjour,

protection à -25°, ça va faire du 40 ou 45% de glycol, ça commence à faire beaucoup pour un produit qui fait baisser le rendement global de ton installation...

Peut être d'autres solutions à envisager!?
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

salut hd31

Message par Martial88 »

bonsoir juste une question ( pour un ignorant) comment vérifie t ' on le système ( de gaz ) pour savoir si celui ci est intact ( pas d' eau dans le circuit ) ? avant comme justement dit de faire des frais de circulateur et autres cordialement
flap
Très assidu
Très assidu
Messages : 147
Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)

Re: salut hd31

Message par flap »

Salut,
Martial88 a écrit :bonsoir juste une question ( pour un ignorant) comment vérifie t ' on le système ( de gaz ) pour savoir si celui ci est intact ( pas d' eau dans le circuit ) ? avant comme justement dit de faire des frais de circulateur et autres cordialement
hd31 t'a donne la reponse dans ce precedent post...

http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=10

Tu ne peux pas faire les verifications toi-meme.

Seul un pro pourra les faire car il faut du materiel specifique...

Courage, a+
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Merci Flap !
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

réponse a hd 31

Message par Martial88 »

bonjour la pac remarche ( ouf ) nous avons changé la turbine et remis en route apparemment pas d' autres dégats ( elle tourne depuis une semaine ) la pression est bonne les températures également seul les démarrages connaissent des ratés ( quelques fois ) merci pour tes conseils
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Tant mieux, mais il y a quand-même des choses pas très claires, comme la montée de la pression de l'eau. Le circuit frigorifique a-t-il été vérifié sérieusement, ou la pac a juste été remise en route après changement du circulateur ?
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

salut hd31

Message par Martial88 »

éffectivement le circulateur et la turbine ( cassée ) ont été changés le circuit hydraulique remit en pression : pas de fuite . bonne pression constante . température retour normale: dégivrage normal et ce depuis une semaine seulement quelques ratés aux démarrages du compresseur ? peser le gaz ? il faut apparemment le liquéfier le transférer le peser et éventuellement le compter durée de l' opération quelles heures ( a plus de 3 euros l' heure ) la quantité de gaz n 'est pas mesurable visuellement ? j' en suis réduit a attendre des grands froids pour voir les performances de la machine cordialement
ctout
Accro
Accro
Messages : 381
Enregistré le : dim. sept. 28, 2008 5:23 pm
Localisation : Yvelines Nord (78) Parc Naturel Régional du Vexin Français
Contact :

Re: salut hd31

Message par ctout »

Martial88 a écrit :................
seulement quelques ratés aux démarrages du compresseur
...............
Bonjour,
seulement pour mieux comprendre : peux-tu préciser? s'arrête toute seule? des codes? redémarre seule ou tu fais marche/arrêt? ou ??
merci. :)
Chercher et comprendre, c'est passionnant.
L'installation Dimplex http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10213
Le suivi temps réel iTow http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1268924229
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3353
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Contact :

Message par hd31 »

Je pense que c'est le démarreur qui ne fonctionne pas bien, il n'y a donc aucun code d'erreur.
Pour le problème de gel, je suis vraiment perplexe. Si le circulateur a gelé, la pression de la glace a été forte, il y a eu des cas d'échangeurs à plaques gelés avec moins de dégâts annexes. A moins que le circulateur ait servi de fusible ? Et le fait que la pression de l'eau soit montée n'est pas très encourageant, c'est en général le signe d'une fuite du gaz dans l'eau. Le test de tenue de la pression de l'eau n'est à mon avis pas significatif, le vase d'expansion masquant les petites fuites.
A suivre, mais je pense que si la pac fonctionne bien le prochain hiver, on pourra dire que c'est un coup de chance et qu'elle n'est pas passée loin de la ferraille. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt.
On reste donc intéressés par la suite, favorable ou non, ce cas étant très instructif.
Martial88
Assidu
Assidu
Messages : 40
Enregistré le : ven. déc. 10, 2010 7:00 pm

salut hd 31

Message par Martial88 »

bonjour depuis deux semaines la pac tourne avec des problèmes de ratés aux démarrages ( ça vient d’être solutionné ) en parallèle a chaque arrêt prolongé la pression diminuait régulièrement en fait il y a une fuite au sertissage d' un des tuyau hydraulique ( au raccord sortie machine et le tuyau en per ) cordialement