sur ma Pac, durant l'hiver j'ai eu deux ou trois fois l'erreur E41, sans doute le fluxostat défaillant.
Je l'ai donc démonté pour voir la référence, dans le but de le changer avant la reprise de la saison de chauffe; il s'agit d'un :
BAUART Gepruft Type VK305M
Ou puis-je me procurer le même ou un équivalent?
Merci pour votre aide
Fluxostat
-
- Accro
- Messages : 317
- Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
- Localisation : 35 (ille et vilaine)
Fluxostat
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
- arnal.dz
- Scotché au forum
- Messages : 672
- Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
- Localisation : finistère
il y a les paramètres A04 et A06 à modif avant de le remplacer
A04 sur 10s : temps de defaut fluxostat à augmenter
A06 sur 5 : nb de defauts flux / heures
Et l'encrassement du filtre bien sur ...Mais ça tu le sait déjà
Sinon commande le chez amzair !!
Ps : j'ai pas réussit à trouver les mêmes ailleurs ...
A04 sur 10s : temps de defaut fluxostat à augmenter
A06 sur 5 : nb de defauts flux / heures
Et l'encrassement du filtre bien sur ...Mais ça tu le sait déjà
Sinon commande le chez amzair !!
Ps : j'ai pas réussit à trouver les mêmes ailleurs ...
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972