Fluxostat

Répondre
Bernard
Accro
Accro
Messages : 317
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 2:00 pm
Localisation : 35 (ille et vilaine)

Fluxostat

Message par Bernard »

sur ma Pac, durant l'hiver j'ai eu deux ou trois fois l'erreur E41, sans doute le fluxostat défaillant.
Je l'ai donc démonté pour voir la référence, dans le but de le changer avant la reprise de la saison de chauffe; il s'agit d'un :

BAUART Gepruft Type VK305M

Ou puis-je me procurer le même ou un équivalent?

Merci pour votre aide
PAC AMZAIR, installation finie le 10/10/2007
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=4793
Avatar du membre
arnal.dz
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 672
Enregistré le : mar. févr. 26, 2013 10:11 pm
Localisation : finistère

Message par arnal.dz »

il y a les paramètres A04 et A06 à modif avant de le remplacer

A04 sur 10s : temps de defaut fluxostat à augmenter
A06 sur 5 : nb de defauts flux / heures

Et l'encrassement du filtre bien sur ...Mais ça tu le sait déjà 8)

Sinon commande le chez amzair !!
Ps : j'ai pas réussit à trouver les mêmes ailleurs ...
technicien frigoriste specialisé en installations de pompes à chaleur et panneaux solaires thermique.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... ht=#143972