Branchement de 2 pac sur un seul compteur de consomation ?
Bonjour,
J'ai maintenant 2 groupes extérieurs AIR/AIR et un seul compteur d'énergie (Flash d'Ecotec) de type self (on fait passer la phase dans un anneau) , est-ce que je peux faire passer chaque phase alimentant mes 2 PAC dans le même anneau ?
- la conso sera -telle bien cumulée et fiable ??
Merci de vos éclaircissements...
Voici une photo de mon install électrique:
@+
Daniel.
J'ai maintenant 2 groupes extérieurs AIR/AIR et un seul compteur d'énergie (Flash d'Ecotec) de type self (on fait passer la phase dans un anneau) , est-ce que je peux faire passer chaque phase alimentant mes 2 PAC dans le même anneau ?
- la conso sera -telle bien cumulée et fiable ??
Merci de vos éclaircissements...
Voici une photo de mon install électrique:
@+
Daniel.
-
- Assidu
- Messages : 53
- Enregistré le : sam. mars 22, 2008 8:10 pm
- Localisation : Seine et Marne
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Bonsoir,
C'est plus vraiment de "l'électricité d'électricien" mais de la physique ton problème.
Je ne suis pas certain que cela fonctionne correctement (c'est à dire avec fiabilité du comptage) car les 2 conducteurs ne seront pas centrés dans la bobine, donc le courant induit ne sera pas correcte.
Petite question : es-tu en triphasé ou en monophasé ???
Si tu es en Tri, oublis tout de suite cette idée.
Je pense que la méthode la plus fiable reste ebay… on y trouve des compteurs pas chers
C'est plus vraiment de "l'électricité d'électricien" mais de la physique ton problème.
Je ne suis pas certain que cela fonctionne correctement (c'est à dire avec fiabilité du comptage) car les 2 conducteurs ne seront pas centrés dans la bobine, donc le courant induit ne sera pas correcte.
Petite question : es-tu en triphasé ou en monophasé ???
Si tu es en Tri, oublis tout de suite cette idée.
Je pense que la méthode la plus fiable reste ebay… on y trouve des compteurs pas chers
-
- Assidu
- Messages : 53
- Enregistré le : sam. mars 22, 2008 8:10 pm
- Localisation : Seine et Marne
Bonjour,
Je suis en monophasé.
Sur l'image ci dessus, les deux phases qui sortent des disjoncteurs 20A et 16A passent à travers le TI...
Je penses que la solution va être de dissocier l'arrivée des 2 disjoncteurs PAC avec un seul câble de 4mm² autour duquel je fais passer mon TI que je répartis ensuite sur l'arrivée de chaque DJ...
Qu'en pensez-vous ???
@+
Daniel.
Je suis en monophasé.
Sur l'image ci dessus, les deux phases qui sortent des disjoncteurs 20A et 16A passent à travers le TI...
Je penses que la solution va être de dissocier l'arrivée des 2 disjoncteurs PAC avec un seul câble de 4mm² autour duquel je fais passer mon TI que je répartis ensuite sur l'arrivée de chaque DJ...
Qu'en pensez-vous ???
@+
Daniel.
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Salut,
Oui, c'est une solution qui marchera, une arrivée sur le 20A et tu fait un pontage vers l'arrivée du 16A, tu places ensuite ton TI sur l'arrivée du 20A, comme ça tu auras l'intensité des 2 PAC dans le même conducteur, faire attention tout de même à la section des conducteurs.
Deux conducteurs dans un même TI, ça ne fonctionne pas, tu vas mesurer l'écart d'intensité entre les deux conducteurs il me semble.
Oui, c'est une solution qui marchera, une arrivée sur le 20A et tu fait un pontage vers l'arrivée du 16A, tu places ensuite ton TI sur l'arrivée du 20A, comme ça tu auras l'intensité des 2 PAC dans le même conducteur, faire attention tout de même à la section des conducteurs.
Deux conducteurs dans un même TI, ça ne fonctionne pas, tu vas mesurer l'écart d'intensité entre les deux conducteurs il me semble.
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Assidu
- Messages : 54
- Enregistré le : mer. oct. 07, 2009 10:19 am
- Localisation : à coté de Grenoble
Bonjour
ça marche tu peux faire passer les 2 phases des 2 clim dans le même tore (TI), mais attention , il faut les faire passer dans le même sens pour additionner les 2 intensitées. Si une phase passe dans le tore dans le sens inverse de l'autre, tes intensitées ne vont pas s'additionner mais se soustrairent et tu auras donc un résultat complètement éronné.
Ai je été clair ?
ça marche tu peux faire passer les 2 phases des 2 clim dans le même tore (TI), mais attention , il faut les faire passer dans le même sens pour additionner les 2 intensitées. Si une phase passe dans le tore dans le sens inverse de l'autre, tes intensitées ne vont pas s'additionner mais se soustrairent et tu auras donc un résultat complètement éronné.
Ai je été clair ?
-
- Assidu
- Messages : 54
- Enregistré le : mer. oct. 07, 2009 10:19 am
- Localisation : à coté de Grenoble
-
- Assidu
- Messages : 53
- Enregistré le : sam. mars 22, 2008 8:10 pm
- Localisation : Seine et Marne
- stephk
- Resp. Section
- Messages : 2285
- Enregistré le : lun. févr. 06, 2006 2:08 pm
- Localisation : Bretagne
- Contact :
Je ferais un test demain si j'ais le temps avec une pince ampèremètrique
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
instal. : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=3828
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=144527959
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
itow: http://itow.fr/itow/index.php?r=tabDeBord&u=1479581340
-
- Assidu
- Messages : 54
- Enregistré le : mer. oct. 07, 2009 10:19 am
- Localisation : à coté de Grenoble
- VincentN
- Modérateur
- Messages : 3922
- Enregistré le : mar. févr. 12, 2008 12:25 am
- Localisation : Yvelines
Je pense qu'il voulait dire "en amont", c.a.d "avant" les disjoncteurs.nicolino a écrit :ATTENTION si tu mets tes 2 fils sur un commun de 4mm2 en aval des 2 disjoncteurs, tu auras exactement la même mesure, par contre niveau protection tu seras completement dans les choux ...
Dans ce cas, pas de soucis de protection ni de mesure.
-
- Assidu
- Messages : 53
- Enregistré le : sam. mars 22, 2008 8:10 pm
- Localisation : Seine et Marne
Bonsoir,
Au fait tu ne met plus à jour la page récapitulative sur les installations ?
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8049
Merci.
@+
Daniel.
C'est exactement ça, c'est bien en amont .VincentN a écrit :Je pense qu'il voulait dire "en amont", c.a.d "avant" les disjoncteurs.nicolino a écrit :ATTENTION si tu mets tes 2 fils sur un commun de 4mm2 en aval des 2 disjoncteurs, tu auras exactement la même mesure, par contre niveau protection tu seras completement dans les choux ...
Dans ce cas, pas de soucis de protection ni de mesure.
Merci ! j'attends donc tes résultat avant de tout casserstephk a écrit :Je ferais un test demain si j'ais le temps avec une pince ampèremètrique
Au fait tu ne met plus à jour la page récapitulative sur les installations ?
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=8049
Merci.
@+
Daniel.