J'ai un petit souci avec mes capteurs de température 1-Wire ...
J'avais à l'origine un réseau de 6 capteurs mêlant DS18S20 et DS18B20 et montés en //. Tout semblait marcher au poil (dernier essai en août).
J'ai depuis remplacé mes 18S20 par d'autres 18B20 qui présentent une résolution plus serrée.
Et aujourd'hui je ne lis pas toujours tous mes capteurs J'en lis essentiellement 4, parfois seulement 2, et parfois 5 ou 6
J'ai revérifié toute la connectique. Rien n'y fait !
Y aurait-il une limite dans la taille du réseau ? une influence de la capacité de la filerie (j'ai notamment un capteur au dout d'une vintaine de mètres de fil que je lis rarement) ?
Avez vous une idée ?
J'ai un petit souci avec mes capteurs de température 1-Wire ...
J'avais à l'origine un réseau de 6 capteurs mêlant DS18S20 et DS18B20 et montés en //. Tout semblait marcher au poil (dernier essai en août).
J'ai depuis remplacé mes 18S20 par d'autres 18B20 qui présentent une résolution plus serrée.
Et aujourd'hui je ne lis pas toujours tous mes capteurs J'en lis essentiellement 4, parfois seulement 2, et parfois 5 ou 6
J'ai revérifié toute la connectique. Rien n'y fait !
Y aurait-il une limite dans la taille du réseau ? une influence de la capacité de la filerie (j'ai notamment un capteur au dout d'une vintaine de mètres de fil que je lis rarement) ?
Avez vous une idée ?
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Bonjour JeanLoup,jeanloup a écrit : Y aurait-il une limite dans la taille du réseau ? une influence de la capacité de la filerie (j'ai notamment un capteur au dout d'une vintaine de mètres de fil que je lis rarement) ?
Taille max rezo 300m alors tu as de la marge
Il semblerai plutôt que ce soit des interférences au niveau du cablage.
J'ai eu ce genre de pb au début de mon installation avec du cable téléphonique simple (non blindé) qui provoquait des erreurs de CRC sur certains TO92.
je pense que tu utilises logtemp pour tes essais, il n'affiche pas les erreurs CRC et dons pas de relevé de T°.
il faudrait te trouver ou écrire un soft qui les affiches, tu pourrais ainsi déterminer quel sont les TO qui sont en erreur.
Sur un cable 1wire qui passait près de conducteurs électriques, ce qui provoquait des erreurs, ma solution provisoire a été de l'enrubanner de papier alu de cuisine sur 40cm et plus d'erreur CRC.
Cordialement.
-
- Scotché au forum
- Messages : 985
- Enregistré le : jeu. déc. 14, 2006 10:11 pm
- Localisation : St Prim (38)
J'imagine que c'est 300m en tout. Avec une topologie en étoile il faut additionner toute les longueur de câble.
Perso je doit tirer du Cat5e FTP pour le réseau de communication chez moi. Je vais m'acheter une bobine de 300m. Il devrait bien en rester un peu pour le 1Wire !
Perso je doit tirer du Cat5e FTP pour le réseau de communication chez moi. Je vais m'acheter une bobine de 300m. Il devrait bien en rester un peu pour le 1Wire !
Topic de mon installation :
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=5212
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 572
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Bien vu les gars !
A défaut de blindage, j'ai relié à la terre une paire inutilisée du circuit de mon fameux capteur un peu éloigné : c'est revenu dans les clous comme par enchantement !
En fait dans mon montage précédent, ce circuit était cablé provisoirement d'une autre manière et je l'avais un peu oublié d'où ma suspiçion sur les DS18S20 et DS18B20.
Encore merci
A défaut de blindage, j'ai relié à la terre une paire inutilisée du circuit de mon fameux capteur un peu éloigné : c'est revenu dans les clous comme par enchantement !
En fait dans mon montage précédent, ce circuit était cablé provisoirement d'une autre manière et je l'avais un peu oublié d'où ma suspiçion sur les DS18S20 et DS18B20.
Encore merci
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- pierrot49
- Scotché au forum
- Messages : 525
- Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
- Localisation : Angers(49)
- Contact :
Salut,
+1
J'ai commandé des DS18B20+PAR & des DS2480B+ aujourd'hui
sur le site de MAXIM on va bien voir ce que ça donne
DS2480+ DataSheet
DS18B20+PAR DataSheet
J'ajoute un lien intéressant avec les schéma qui vont bien et comment utiliser tout ça avec Linux
http://vesta.homelinux.net/mediawiki/in ... Bus_1-wire
A+
Pierre.
+1
J'ai commandé des DS18B20+PAR & des DS2480B+ aujourd'hui
sur le site de MAXIM on va bien voir ce que ça donne
DS2480+ DataSheet
DS18B20+PAR DataSheet
J'ajoute un lien intéressant avec les schéma qui vont bien et comment utiliser tout ça avec Linux
http://vesta.homelinux.net/mediawiki/in ... Bus_1-wire
A+
Pierre.
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 572
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Un autre site riche de renseignements également :
http://owfs.sourceforge.net/adapters.html
http://owfs.sourceforge.net/adapters.html
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- pierrot49
- Scotché au forum
- Messages : 525
- Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
- Localisation : Angers(49)
- Contact :
Merci très très intéressant ce sitejeanloup a écrit :Un autre site riche de renseignements également :
http://owfs.sourceforge.net/adapters.html
PS: Maxim a validé ma commande ...
- pierrot49
- Scotché au forum
- Messages : 525
- Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
- Localisation : Angers(49)
- Contact :
Petit Recap One Wire / MAXIM:
Interfaces
* DS2480 - Interface Série/1Wire - Schéma RS232 -> One Wire
* MAX232 - adaptateur de tension RS232
* DS2490 - Interface USB/1Wire
Applications:
* DS2450 - 4 Convertisseur Analogique Numérique Application
* DS2413 - 2 Entrée/Sortie programmable Application
* DS18B20 / DS18B20PAR - Thermomètre digital programmable haute précision (12bits)
* DS18S20 / DS18S20PAR - Thermomètre digital programmable (9bits)
* DS2438 - Thermomètre & Voltmètre pour pack de batterie Application
(les versions "PAR" sont alimenté pour "tension parasite")[/url]
Interfaces
* DS2480 - Interface Série/1Wire - Schéma RS232 -> One Wire
* MAX232 - adaptateur de tension RS232
* DS2490 - Interface USB/1Wire
Applications:
* DS2450 - 4 Convertisseur Analogique Numérique Application
* DS2413 - 2 Entrée/Sortie programmable Application
* DS18B20 / DS18B20PAR - Thermomètre digital programmable haute précision (12bits)
* DS18S20 / DS18S20PAR - Thermomètre digital programmable (9bits)
* DS2438 - Thermomètre & Voltmètre pour pack de batterie Application
(les versions "PAR" sont alimenté pour "tension parasite")[/url]
Modifié en dernier par pierrot49 le mar. nov. 18, 2008 3:11 pm, modifié 7 fois.
- pierrot49
- Scotché au forum
- Messages : 525
- Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
- Localisation : Angers(49)
- Contact :
Bonjour,
ça y est je viens de recevoir mes "échantillons" Maxim;
( ça viens d'Angleterre en fait )
commandé le 03/11 reçu le 17/11; c'est pas trop mal !!
2 DS18B20PAR+ (il faut que j'en commande d'autres ...)
5 DS2480 ... je ne n'avais pas commandé autant mais bon ...
ps: comment avez-vous posé vos capteur DS18B20 sur vos plomberie ??
me manque juste quelques composant dont un MAX232 et c'est partis !!
ça y est je viens de recevoir mes "échantillons" Maxim;
( ça viens d'Angleterre en fait )
commandé le 03/11 reçu le 17/11; c'est pas trop mal !!
2 DS18B20PAR+ (il faut que j'en commande d'autres ...)
5 DS2480 ... je ne n'avais pas commandé autant mais bon ...
ps: comment avez-vous posé vos capteur DS18B20 sur vos plomberie ??
me manque juste quelques composant dont un MAX232 et c'est partis !!
Modifié en dernier par pierrot49 le dim. mars 17, 2013 6:49 pm, modifié 1 fois.
- jeanloup
- Scotché au forum
- Messages : 572
- Enregistré le : ven. août 11, 2006 6:29 pm
- Localisation : Villeneuve les Avignon
- Contact :
Avec high tech : Plaqués contre le tuyau par ruban adhésif et le recouvert par le manchon d'isolation en mousse !
AJTECH pendant 17 ans; maintenant ALTHERMA 3M...
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
http://jeanloup.pizon.free.fr/index.htm
Ma PAC solaire
http://mapacsolaire.site/index.htm
- pierrot49
- Scotché au forum
- Messages : 525
- Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
- Localisation : Angers(49)
- Contact :
ça parait anodin mais je voudrais avoir une mesure la plus proche possiblejeanloup a écrit :Avec high tech : Plaqués contre le tuyau par ruban adhésif et le recouvert par le manchon d'isolation en mousse !
de la réalité car actuellement j'ai mis un thermomètre sur mes conduites cuivre
et j'ai des doutes sur la fiabilité de la mesure pris par l'extérieur de la conduite.
Exemple: La chaudière m'affiche 50°C au niveau du "foyer" et sur le départ j'ai seulement 40/42°C
A+
- elf
- Modérateur
- Messages : 1395
- Enregistré le : ven. nov. 04, 2005 1:58 pm
- Localisation : Lançon Provence 13680
- Contact :
Bonjour pierrot49,
Penses à alimenter les devices 1-Wire car si tu les utilises en mode parasite c'est 750 ms de traitement par device chaque fois que tu vas demander la conversion et lire la T°, alors que s'ils sont alimentés une conversion globale peut être demandée et elle ne prend qu'une fois 750 ms.
Voir avec un 7805L la possibilité d'alimentation.
Penses à alimenter les devices 1-Wire car si tu les utilises en mode parasite c'est 750 ms de traitement par device chaque fois que tu vas demander la conversion et lire la T°, alors que s'ils sont alimentés une conversion globale peut être demandée et elle ne prend qu'une fois 750 ms.
Voir avec un 7805L la possibilité d'alimentation.
- pierrot49
- Scotché au forum
- Messages : 525
- Enregistré le : lun. août 04, 2008 2:24 pm
- Localisation : Angers(49)
- Contact :
Salut,elf a écrit :Bonjour pierrot49,
Penses à alimenter les devices 1-Wire car si tu les utilises en mode parasite c'est 750 ms de traitement par device chaque fois que tu vas demander la conversion et lire la T°, alors que s'ils sont alimentés une conversion globale peut être demandée et elle ne prend qu'une fois 750 ms.
Voir avec un 7805L la possibilité d'alimentation.
Pour l'instant je n'ai reçu que des version 18s20 en PAR donc je vais être forcé
de les alimenter en tension parasite.
il y quelque chose à ajouter sur mon schéma ?? genre résistance de rappel ?
Effectivement je vois bien le problème avec les versions PAR donc
si on a 20 capteurs à lire il faut 7,5 seconde c'est ça ??
Je vais voir s'il est possible de commander les version standard en Sample