optimisation dégivrage PAC basse température

Répondre
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ASF67 »

Pour ma part, je n'ai pas encore obervé avec des temps aussi basses.
-7°C maxi, peu être plus dans la nuit, mais là je dors........
pascal079
Très assidu
Très assidu
Messages : 186
Enregistré le : ven. juin 13, 2008 6:55 pm
Localisation : niort (deux-sèvres)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: optimisation dégivrage PAC basse température

Message par pascal079 »

flap a écrit :Salut,
CMickael a écrit : j'ai mis:
D10=1 pour activer la compensation de démarrage dégivrage
D11= -250 (en °C/10)
D12= 10 (en °C)
D13= -25 (en °C)
D08= 2
D03= 1
Je viens de mettre tes parametres et j'attends qu'il fasse un peu plus froid pour constater les ameliorations...

Merci!
bonsoir,

je viens aux nouvelles, tout va bien avec ces nouveaux réglages ?

merci
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
flap
Très assidu
Très assidu
Messages : 147
Enregistré le : sam. oct. 27, 2007 10:42 pm
Localisation : Viviers lès Lavaur (Tarn - 81)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Re: optimisation dégivrage PAC basse température

Message par flap »

pascal079 a écrit :
flap a écrit :Salut,



Je viens de mettre tes parametres et j'attends qu'il fasse un peu plus froid pour constater les ameliorations...

Merci!
bonsoir,

je viens aux nouvelles, tout va bien avec ces nouveaux réglages ?

merci
Ca marche parfaitement chez moi 8-)
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ASF67 »

Idem pour ma PA28PRC

Aprés 2 semaines de froid continu (temp° toujours en négatif), plusieurs jours de temps humide avec broullard du soir au matin.

Le dégivrage reste pertinent
Avatar du membre
al&titi
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. déc. 14, 2007 10:23 pm
Localisation : 49 (sud)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par al&titi »

Bonjour,

J'essaie de comprendre les parametres de Cmickael et J'aurais plusieurs questions a propos de ce post :

Que veut dire Ald dans la citation suivante ?
justement j'ai modifié la fin de dégivrage cet apres midi, j'ai mis d09 a 15 ald 20 et ça dégivre tres bien
ce qui est dommage c'est que le ventillateur demarre juste apres la fin du dégivrage(ça regivre aussitot si temp négative) alors que le compresseur demarre 3 min plus tard.
D09 est à 15 ou à 20 ?

Les parametres D08 et D09 sont divisés par dix dans la notice du microtech est-ce une erreur, car vous mettez d08 à 2 correspondant à 2 C°, n'est-ce pas 0.2 C° ?
Image

Si il fait 11 C°ou plus ou -16 C°ou moins le dégivrage ne fonctionne pas ?

Merci pour vos réponses
PAC AMZAIR PA 20 PRC fév 2009
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

ald : je suppose "au lieu de" :cry: (horreur des fautes et du langage sms)
J'ai une PA20, et en suivant les graphiques (comme flap), je vois qu'avec D09 à 15, ça fonctionne très bien. J'ai essayé plus bas, l'évaporateur semblait dégivré à l'oeil mais le résultat était très mauvais : dégivrages fréquents et visiblement incomplets, avec perte de puissance à la clé, même avec la remontée des températures. Georges arrête à 10°C sur ses Technibel, mais ça ne fonctionne pas de la même façon sur les Amzair, 12°C est encore trop faible.
On peut se dire que la grosse consommation d'énergie correspond à la fonte de la glace, et que monter un peu plus l'évaporateur une fois dégivré consommera beaucoup moins, et que cette énergie sera alors en grande partie récupérée au redémarrage de la machine. Il vaut donc mieux bien dégivrer en chauffant un peu plus que repartir sur un évaporateur mal dégivré.
J'ai aussi passé le d08 à 0 pour augmenter le différentiel.
Ces paramètres me semblent corrects. Mais sans un relevé régulier des cycles, on peut facilement adopter de mauvais réglages.
Modifié en dernier par hd31 le mer. janv. 20, 2010 9:46 pm, modifié 1 fois.
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ASF67 »

Bonsoir,

Pour moi d08 et d09 sont bien exprimés en °C et non °C/10 (dixième de degrés)

hd31 tu écris d'une part "je vois qu'avec D09 à 8, ça fonctionne très bien" et d'autre part "sur les Amzair, 12°C est encore trop faible"
Edit : Lire "D09 à 15".

Sur ma PA28 d08=18 ça semble beaucoup et pourtant j'ai eu de la glace accumulée sur le bas de l'évaporateur coté intérieur. Surement aussi un pb d'évacuation de condensats. Par température négative le fond de la batterie est trés froid et les condensats qui coulent ne vont guère loin mais gélent trés vite (presque sur place) pour s'accumuler et tiennent la partie inférieur de l'évaporateur en glace.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Oui, je ne sais pas ce que j'ai fait (je pensais à D08), je voulais écrire D09 = 15°C.
Ceci, pour une PA20.
Sur les Amzair classiques, le bas des évaporateurs a tendance à provoquer une accumulation de glace. Sur les PA20, c'est pire, c'est carrément le fond qui se remplit de glace (ça va faire sourire Georges, il l'a dit dès qu'il a vu la machine !). Heureusement qu'il ne gèle pas beaucoup ici.
La température ne doit donc pas être trop baissée, je pense qu'il y a plus d'inconvénients que de bénéfices dans ce cas.
Avatar du membre
al&titi
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. déc. 14, 2007 10:23 pm
Localisation : 49 (sud)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par al&titi »

Bonjour,

Je viens d'essayer pendant toute la nuit les réglages suivants sur ma PA 20 avec plancher chauffant et loi d'eau :

D03 =1
D08 = 2
D09= 15
D10=1
D11=-250
D12=10
D13=-25
Au début de la nuit 4.5 C° à l'extérieur, j'avais un dégivrage toutes les heures, puis au fur et à mesure l'écart s'est réduit pour arriver ce matin avec 1.5 C° et 70% d'humidité à 1 dégivrage toutes les 10 minutes :shock:
Est-ce normal ?

Du coup je suis revenu au réglages d'origines en attendant de comprendre ce qui se passe :

D03=20 (délai de 20 minutes avant cycle de dégivrage)
D08=2
D09=20
D10=0
PAC AMZAIR PA 20 PRC fév 2009
Avatar du membre
ASF67
Accro
Accro
Messages : 231
Enregistré le : sam. sept. 06, 2008 3:35 pm
Localisation : Bas-Rhin (Offendorf)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ASF67 »

NON bizarre, bizarre

Il se peut que les nouveaux paramètres (surtout d10=1 pour le dégivrage compensé) n'aient pas été pris en compte. Il me semble qu'il vaut mieux faire un arrêt/marche pour être sûr de la prise en compte des nouveaux paramètres.
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Ca ressemble furieusement au problème que j'ai eu au départ ! J'ai l'impression que certains paramètres nécessitent un véritable ON/OFF pour être pris en compte à coup sûr.
Depuis, je suis dans le mode différentiel sans aucun problème.
Avatar du membre
al&titi
Actif
Actif
Messages : 17
Enregistré le : ven. déc. 14, 2007 10:23 pm
Localisation : 49 (sud)
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par al&titi »

Je vais réessayer ce soir avec D09=18 au lieu de 15.

Faire on/off est-ce couper electriquement la machine (par ex au disjonteur) ou juste l'éteindre à partir du microtech :?:
PAC AMZAIR PA 20 PRC fév 2009
hd31
Resp. Section
Resp. Section
Messages : 3358
Enregistré le : dim. mars 18, 2007 12:21 pm
Localisation : Toulouse
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par hd31 »

Au disjoncteur ou commutateur !
tulear
Actif
Actif
Messages : 25
Enregistré le : mar. janv. 29, 2008 5:46 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par tulear »

juste pour être sur de bien comprendre je me permet de reformuler :
- les réglages par défaut déclenchent systématiquement (D10=0) le dégivrage toutes les 20min (D03 = 20) à partir du moment ou la température extérieure est inférieure a 2°C (D08=2). Le dégivrage s'arrête lorsque la t° de l'évaporateur atteint 20° (D09 = 20)
- les réglages "optimisés" (D10 = 1) déclenchent le dégivrage à condition que la t° extérieure soit inférieure a 2°C (D08=2) et que l'écart de température entre l'évaporateur et la température extérieure atteigne 8°C (selon une règle linéaire déterminée par D11, D12, D13, cf http://www.chaleurterre.com/Documentati ... sseur2.xls). Le dégivrage s'arrête lorsque la t° de l'évaporateur atteint 15° (D09 = 15).

Merci de vos commentaires le cas échéant,

pour info j'ai mis en œuvre "les réglages optimisés" sur ma PA26PRC depuis 2 semaines, a priori le résultat est très positif.
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

extrait de la doc

"*Si les paramètres de cette catégorie sont modifiés, pour garantir un fonctionnement correct, le contrôleur doit
être mis hors tension puis rallumé après la modification."

l'astérix renvoi au parametre de configuration(H..)
par précaution je fait une coupure systématiquement quelqusoit le parametre que je modifie
Répondre