consommation pac

Air/Eau - Air/Air
Répondre
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

vincent a écrit :
alain30 a écrit : Vincent dit:
Sur cette machine, un différentiel de 10°C en sortie d'eau fait gagner un cop de 1.14 à +7°C donc un cop supérieur à 5 à +7°C avec une eau de sortie dans les 28°C."
Donc si je comprend bien :
Delta entrée-sortie = 10°C
à +7°C extérieur et sortie d'eau à 28°C
L'entrée se fait à 18°C.......peut être c'est un peu bas pour avoir une T°C ambiante à 20 ou 21°C
:?: :?:
j'ai simplement dit que la pac avait un cop de 3.25 en chauffant de l'eau à 45°C (radiateur) contre un cop de 4.39 enchauffant de l'eau à 35°C (plancher) donc un différentiel de 1.14 (pour une température extérieure de +7°C). J'ai supputé (peut-être à tort) que le différentiel était le même avec une eau 10°C plus basse.

j'ai un delta de7/8 (réglé par daikin en entrée/sortie de pac lors de la mise à jour). Il annonce 5°C demain matin, je regarderai la température de sortie de pac et entrée/sortie de nourrice pour voir.
Tu es d'accord Vincent :oops: :oops: pour un carton jaune et non rouge sinon je ne pourrai plus jouer .

J'ai cru que tu parlais du delta entrée-sortie PAC de 10°C alors que c'est pourtant écrit clairement:"Sur cette machine, un différentiel de 10°C en sortie d'eau "et non pas delta entrée-sortie. bon il y a des jours où les neurones doivent grippés :lol: :lol:

Le delta entrée-sortie PAC est souvent autour de 5 °C, mais si tu fais des mesures à différentes températures extérieures tu t'apercevras que le delta diminue avec la diminution de la température extérieure.
7-8°C à 15°C extérieur et un petit 4°C à -6, -7°C extérieur sur une PAC TOR CIAT
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 549
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ruthene »

Bonsoir allé las courbas...**

pour commencer un petit cycle:
Image

Et une journée sachant que 0°C <Textérieur< 10°C

Image

Apport solaire => néant car trop au zénith d'aurénavant

.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma BT 11,2 kW + 6 kW (non connectées)
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 549
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ruthene »

Allé pour le plaisir pour nos amis du NE.
C'est parti, delta entre Rodez et votre région 7°c. Non constestable puisque données de mes collègues MF.

Cela me rappellle lorsque que on faisait des voyages entres Rodez et ces régions chaudes pour confirmations !!!. Plus on partait de Rodez et plus la température montait .par ce que c'était au sud de leur bled.

Bref en résumant, vous nous faites rigolés!!!

Pour info : on se chauffait avec les vaches......
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma BT 11,2 kW + 6 kW (non connectées)
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

ruthene a écrit :
Pour info : on se chauffait avec les vaches......
Plus de problème d'inverter :P
Plus de problème de givrage intempestif :evil:
Rien à régler :lol:
Plus de court-cycle :lol: :lol:

Le pied quoi :idea: :idea:

Au lieu de prendre Daikin tu aurais du continuer avec ce merveilleux chauffage écolo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Au fait: sur "las courbas" deux dégivrages sur 24 heures et 8 Kwh consommés à peu prés :?: :?:

Bon Dimanche
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

vincent a écrit :Il annonce 5°C demain matin, je regarderai la température de sortie de pac et entrée/sortie de nourrice pour voir.
j'ai regardé mais le test a tourné court car la pac se trouve maintenant au soleil et les 14°C sont atteint (température extérieure de coupure). J'avais pourtant coupé la pac exprès cette nuit (6°C au plus bas).

A 9h, il y avait 12.3°C à la PAC (20.1°C dans la maison). En sortie de PAC, l'eau est monté à 27.5°C. Pour la nourrice, j'avais 23°C en entrée et 20.5°C en sortie.

Je trouve que cela fait beaucoup de déperdition entre la sortie pac et entrée nourrice (j'ai 15m entre les deux dans le VS). :shock:
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 549
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ruthene »

alain30 a écrit :
ruthene a écrit :
Pour info : on se chauffait avec les vaches......
Plus de problème d'inverter :P
Plus de problème de givrage intempestif :evil:
Rien à régler :lol:
Plus de court-cycle :lol: :lol:

Le pied quoi :idea: :idea:

Au lieu de prendre Daikin tu aurais du continuer avec ce merveilleux chauffage écolo :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Au fait: sur "las courbas" deux dégivrages sur 24 heures et 8 Kwh consommés à peu prés :?: :?:

Bon Dimanche
Problèmes des vaches, ça sent un peu. Sinon sans blagues, les anciens à la campagne se chauffaient comme ça avec une cheminée dans la cuisine. C'était pas bête, les chambres sur l'étable. Pfff, quelle époque!!!

La faicheur est encore là.... ce matin ... pff

Sinon 8 kwh (je n'ai pas vérifié) , tu trouve que ça fait beaucoup ?

Les dégivrages j'en ai noté 3 , non ?
Modifié en dernier par ruthene le dim. mai 16, 2010 10:39 am, modifié 1 fois.
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma BT 11,2 kW + 6 kW (non connectées)
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 549
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ruthene »

vincent a écrit :
vincent a écrit :Il annonce 5°C demain matin, je regarderai la température de sortie de pac et entrée/sortie de nourrice pour voir.
j'ai regardé mais le test a tourné court car la pac se trouve maintenant au soleil et les 14°C sont atteint (température extérieure de coupure). J'avais pourtant coupé la pac exprès cette nuit (6°C au plus bas).

A 9h, il y avait 12.3°C à la PAC (20.1°C dans la maison). En sortie de PAC, l'eau est monté à 27.5°C. Pour la nourrice, j'avais 23°C en entrée et 20.5°C en sortie.

Je trouve que cela fait beaucoup de déperdition entre la sortie pac et entrée nourrice (j'ai 15m entre les deux dans le VS). :shock:
As-tu isolé tes tuyaux ?
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma BT 11,2 kW + 6 kW (non connectées)
CMickael
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 556
Enregistré le : dim. nov. 19, 2006 12:39 am
Localisation : 53
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par CMickael »

A 9h, il y avait 12.3°C à la PAC (20.1°C dans la maison). En sortie de PAC, l'eau est monté à 27.5°C. Pour la nourrice, j'avais 23°C en entrée et 20.5°C en sortie.

Je trouve que cela fait beaucoup de déperdition entre la sortie pac et entrée nourrice (j'ai 15m entre les deux dans le VS).
oui c'est beaucoup
je suppose que la mesure sur la nourrice est faite par un thermometre a aiguille, ces thermometre ne sont pas precis, j'en ai un sur le chauffe eau, il m'indiquait 15°C de trop, il y a quand meme une vis de réglage a l'arrière

j'ai réglé la consigne de la loi d'eau de ma pac amzair pa22(tor) a 26°C pour -15°C et 22.5 pour 10°C extérieur, la mesure se fait sur le retour.
la pac chauffe jusqu'a ateindre la consigne, s'arrete, et repart lorsque la température est égale a la consigne moins 2°C(sans thermostat d'ambiance)

j'avais fait un grahique pour canaitre le cop en fonction de la température d'eau(comme toi en prenant les cop a 30-35 et 40-45)
donc a 0°C ext la pac chauffe l'eau a jusqu'a 23.9°C sur le retour(avec environ 3.5°C de plus sur l'aller), j'ai donc un cop théorique pour 0°C extérieur de 3.9
pour 3°C cop=4.5
pour7°C cop=5 :D
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

Non, les tuyaux ne sont pas isolés dans la partie VS (le VS est hors gel, 8°C dedans avec une température extérieure de -12°C ; là, il fait actuellement 14°C dedans).

Oui, la mesure de la nourrice provient de ses thermomètres à aiguille.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
alain30
VIP Chaleurterre
VIP Chaleurterre
Messages : 2932
Enregistré le : lun. oct. 27, 2008 1:20 pm
Localisation : 30 Salindres
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Contact :

Message par alain30 »

ruthene a écrit :
Sinon 8 kwh (je n'ai pas vérifié) , tu trouve que ça fait beaucoup ?

Les dégivrages j'en ai noté 3 , non ?
Impossible de répondre si cela est beaucoup ou pas il faudrait les relevés de T°C mais au vue de la conso annuelle cela doit être dans la même lignée c'est à dire peu.
Effectivement 3 dégivrages celui de 5H30 m'avait échappé :oops:

Rien à voir avec le sujet, je cherche la certification sur le modèle DAIKIN Altherma ERHQ008AD 8.43 K :?: :?:
Voir ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11997
Par hasard tu n'aurais pas cela :?:
Quel modèle as tu ERHQ011AA COP = 4.05 à 7 °C ( à -7°C je n'ai pas de valeur) ou ERHQ011BV3 COP = 4.39 à 7°C et COP = 2.60 à-7°C
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

alain30 a écrit :Rien à voir avec le sujet, je cherche la certification sur le modèle DAIKIN Altherma ERHQ008AD 8.43 K :?: :?:
Voir ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11997
Par hasard tu n'aurais pas cela :?:
Quel modèle as tu ERHQ011AA COP = 4.05 à 7 °C ( à -7°C je n'ai pas de valeur) ou ERHQ011BV3 COP = 4.39 à 7°C et COP = 2.60 à-7°C
la ERHQ011AA a aussi un cop de 4.39 à +7°C (et 2.60°C à- 7°C) ... c'est la mienne :D

ERHQ011BV3 : pour moi, c'est juste l'appellation commerciale des nouveaux modèles.

pour plus d'explication voir ici :wink: : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11997
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
ruthene
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 549
Enregistré le : lun. juil. 09, 2007 3:35 pm
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par ruthene »

Alain30:

Désolé pour la certif, je ne l'ai pas personnellement.

Pour le modèle UE c'est le : ERHQ011A

Il me semble que le cop annoncé était de 4,52 à + 7°C
PAC Air/Eau DAIKIN Altherma BT 11,2 kW + 6 kW (non connectées)
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

ruthene a écrit :Pour le modèle UE c'est le : ERHQ011A

Il me semble que le cop annoncé était de 4,52 à + 7°C
un cop de 4.55 pour la norme eurovent (11.2/2.46)

un cop de 4.39 pour la norme NFPAC.

La différence vient du fait qu'eurovent ne prend pas en compte la consommation du circulateur (90w) dans son calcul (11.2/2.55).
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Avatar du membre
dbercy
Modérateur
Modérateur
Messages : 4951
Enregistré le : mar. déc. 25, 2007 11:08 am
Localisation : Yvelines
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par dbercy »

vincent a écrit :
ruthene a écrit :Pour le modèle UE c'est le : ERHQ011A

Il me semble que le cop annoncé était de 4,52 à + 7°C
un cop de 4.55 pour la norme eurovent (11.2/2.46)

un cop de 4.39 pour la norme NFPAC.

La différence vient du fait qu'eurovent ne prend pas en compte la consommation du circulateur (90w) dans son calcul (11.2/2.55).
ainsi que la non prise en compte des cycles de dégivrage (pris en compte par contre par CERTITA)!! :wink:
Avatar du membre
vincent
Scotché au forum
Scotché au forum
Messages : 770
Enregistré le : sam. mars 11, 2006 4:37 pm
Localisation : 51
Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non

Message par vincent »

dbercy a écrit :
vincent a écrit :
ruthene a écrit :Pour le modèle UE c'est le : ERHQ011A

Il me semble que le cop annoncé était de 4,52 à + 7°C
un cop de 4.55 pour la norme eurovent (11.2/2.46)

un cop de 4.39 pour la norme NFPAC.

La différence vient du fait qu'eurovent ne prend pas en compte la consommation du circulateur (90w) dans son calcul (11.2/2.55).
ainsi que la non prise en compte des cycles de dégivrage (pris en compte par contre par CERTITA)!! :wink:
Les cycles de dégivrage sont pris en compte voir page 11 ... cette doc date d'avant 2008 : http://www.pacenr.free.fr/doc/daikin_al ... 7AC_EN.pdf

certita : un cop de 2.60 (6.63/2.55) à -7°C,
eurovent (tableau de droite) : un cop de 2.70 (6.63/2.46) à -7°C,
eurovent SANS prise en compte du dégivrage (tableau de gauche) : un cop de 3.15 (7.74/2.46) à -7°C.
Maison avec 131 m² de PC sur 2 niveaux
Daikin Altherma 11 : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7731
Répondre