Problème avec le kit de dégivrage sur certaines machines
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Problème avec le kit de dégivrage sur certaines machines
Bonsoir.
On me signale encore un problème de ventilateurs qui tournent au ralenti lorsque le kit de dégivrage s'active (mise en // de la résistance)
Afin de comprendre ce qui se passe, il faudrait que les gens à qui cela est arrivé me donne le type de la machine (PHR, PHRT), et l'année de fabrication qui se trouve sur la plaque signalétique en bas à droite de la machine.
En effet, je ne comprend pas du tout comment et surtout pourquoi, en mode chaud, la sonde SD3 fait varier la vitesse des ventilateurs. En mettant une résistance en //, on ne fait que simuler une hausse de température d'évaporation. En mode chaud, la vitesse des ventilateurs est à fond. Lorque la sonde extérieure du régulateur du kit donne l'ordre de mettre la résistance en //, c'est à 10°, ce qui correspond à une température d'évaporation de +3 environ. Vu que le décallage est d'environ 20°, pour le régulateur de la PàC, cela donne une température d'évaporation de +23°.
Peut être que Technibel, pour protéger le compresseur contre une température d'évaporation trop haute, diminue la vitesse des ventilateurs afin de faire baisser la température d'évaporation. Je ne vois que ça comme explication. Mais, dans ce cas, il doit y avoir un seuil en dessous duquel la vitesse des ventilateurs redevient normale.
Si ça vient de là, le pense qu'on doit pouvoir résoudre le problème non plus à partir de la température extérieure, mais à ce moment là, à partir du moment où la température de l'évaporateur atteint 0°. Mais pour cela, il faudrait savoir si en dessous d'une température extérieure donnée, les ventilateurs ne baissent plus de régime.
Merci de me donner des infos si vous en avez de ce côté là.
Par contre, si chez certains ça ne fonctionne pas et qu'ils désirent me renvoyer le kit, pas de problème.
G32
On me signale encore un problème de ventilateurs qui tournent au ralenti lorsque le kit de dégivrage s'active (mise en // de la résistance)
Afin de comprendre ce qui se passe, il faudrait que les gens à qui cela est arrivé me donne le type de la machine (PHR, PHRT), et l'année de fabrication qui se trouve sur la plaque signalétique en bas à droite de la machine.
En effet, je ne comprend pas du tout comment et surtout pourquoi, en mode chaud, la sonde SD3 fait varier la vitesse des ventilateurs. En mettant une résistance en //, on ne fait que simuler une hausse de température d'évaporation. En mode chaud, la vitesse des ventilateurs est à fond. Lorque la sonde extérieure du régulateur du kit donne l'ordre de mettre la résistance en //, c'est à 10°, ce qui correspond à une température d'évaporation de +3 environ. Vu que le décallage est d'environ 20°, pour le régulateur de la PàC, cela donne une température d'évaporation de +23°.
Peut être que Technibel, pour protéger le compresseur contre une température d'évaporation trop haute, diminue la vitesse des ventilateurs afin de faire baisser la température d'évaporation. Je ne vois que ça comme explication. Mais, dans ce cas, il doit y avoir un seuil en dessous duquel la vitesse des ventilateurs redevient normale.
Si ça vient de là, le pense qu'on doit pouvoir résoudre le problème non plus à partir de la température extérieure, mais à ce moment là, à partir du moment où la température de l'évaporateur atteint 0°. Mais pour cela, il faudrait savoir si en dessous d'une température extérieure donnée, les ventilateurs ne baissent plus de régime.
Merci de me donner des infos si vous en avez de ce côté là.
Par contre, si chez certains ça ne fonctionne pas et qu'ils désirent me renvoyer le kit, pas de problème.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
bubus
- Scotché au forum

- Messages : 840
- Enregistré le : lun. août 22, 2011 12:21 pm
- Localisation : paca
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
bonjour
j'ai pas tout regarder dans le fct du kit G32 mais le pb (pour qqs pac ) semble plutôt venir des paras F21,F22
rappel F21=1 active pdt le dégivrage les ventils à 60% si la tp3 >F22/10 ;
afin de prévenir une coupure HP pdt dévivrage
F21,F22 sont accessibles(visibilité 258) avec le mot de passe (PSS H46)
salut
j'ai pas tout regarder dans le fct du kit G32 mais le pb (pour qqs pac ) semble plutôt venir des paras F21,F22
rappel F21=1 active pdt le dégivrage les ventils à 60% si la tp3 >F22/10 ;
afin de prévenir une coupure HP pdt dévivrage
F21,F22 sont accessibles(visibilité 258) avec le mot de passe (PSS H46)
salut
-
herve62
- Assidu

- Messages : 53
- Enregistré le : jeu. nov. 18, 2010 11:21 am
- Localisation : 62550
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Juste une info que j avais deja fait remonte l annee derniere,Quand la temperature exterieure est basse les ventillo de ma PAC demarrent a grande vitesse
quand la temperature est plus clemente ils demarrent au ralenti puis accelerent.
Je n ai pas installer pour l instant de KIT G32
si cela peut aider
PAc modele Chappee RO12 MT
Bon courage
Juste une info que j avais deja fait remonte l annee derniere,Quand la temperature exterieure est basse les ventillo de ma PAC demarrent a grande vitesse
quand la temperature est plus clemente ils demarrent au ralenti puis accelerent.
Je n ai pas installer pour l instant de KIT G32
si cela peut aider
PAc modele Chappee RO12 MT
Bon courage
PAC Chappee RO 12 MT mono releve chaudiere propane régul. K60D066Z
radiateur acier environ 13 Kw
maison 2005 120m2 plein pied
radiateur acier environ 13 Kw
maison 2005 120m2 plein pied
-
albanco
- Accro

- Messages : 263
- Enregistré le : ven. oct. 31, 2008 10:50 pm
- Localisation : Haute Normandie
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour
Comme l'a dit Bubus, d'après la doc (en anglais) sur le régulateur que je possède,
le ventilateur est en vitesse mini si l'entrée AI3 (tp3 ) est supérieur à F22.
Toujours d'après la doc dans F22 c'est la valeur de temp/10 qu'il faut mettre.
Par contre Bubus sur quel doc as tu trouvé la valeur de 60% ?
Bonne journée
Alban
Comme l'a dit Bubus, d'après la doc (en anglais) sur le régulateur que je possède,
le ventilateur est en vitesse mini si l'entrée AI3 (tp3 ) est supérieur à F22.
Toujours d'après la doc dans F22 c'est la valeur de temp/10 qu'il faut mettre.
Par contre Bubus sur quel doc as tu trouvé la valeur de 60% ?
Bonne journée
Alban
-
danis
- Actif

- Messages : 19
- Enregistré le : mar. janv. 05, 2010 8:45 pm
- Localisation : 50 Contentin
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir.
Je reviens sur le problème des ventilateurs. Ca ne peut pas venir des paramètres F21 et F22, car ces paramètres sont actifs que lorsque la machine est en dégivrage.
Le problème de la vitesse des ventilateurs, c'est avant le dégivrage, lorsque à 10° extérieur, la résistance se met en // avec la sonde, et de ce fait fait varier la valeur affichée sur le régulateur.
A 10° extérieur, lorque la résistance se met en //, l'afficheur va mesurer une température de 15 où 18°, température d'évaporation. Cette température d'évaporation, si elle était réelle, serait anormalement élevée. Peut être que Technibel à modifié un paramètre pour faire revenir cette température anormalement élevée à une valeur normale, en ralentissant les ventilateurs.
A une certaine température d'évaporation qu'il faufrait observer, la vitesse des ventilateurs doit de nouveau être au maximum.
G32
Je reviens sur le problème des ventilateurs. Ca ne peut pas venir des paramètres F21 et F22, car ces paramètres sont actifs que lorsque la machine est en dégivrage.
Le problème de la vitesse des ventilateurs, c'est avant le dégivrage, lorsque à 10° extérieur, la résistance se met en // avec la sonde, et de ce fait fait varier la valeur affichée sur le régulateur.
A 10° extérieur, lorque la résistance se met en //, l'afficheur va mesurer une température de 15 où 18°, température d'évaporation. Cette température d'évaporation, si elle était réelle, serait anormalement élevée. Peut être que Technibel à modifié un paramètre pour faire revenir cette température anormalement élevée à une valeur normale, en ralentissant les ventilateurs.
A une certaine température d'évaporation qu'il faufrait observer, la vitesse des ventilateurs doit de nouveau être au maximum.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
gipno
- Assidu

- Messages : 67
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 5:30 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir à tous....
je me permets d'intervenir car j'ai constaté sur ma RO12MT (ou PHRT12) de 2008 ce phénomène après l'installation du kit de G32...j'en avais discuté à l'époque avec différents intervenants sur le forum et notamment avec G32, que mon problème avait laissé dubitatif....
J'ai toutefois réussi à trouver un compromis qui fonctionne chez moi depuis l'hiver dernier.....
tout d'abord, chez moi, la température d'évaporation "critique" est de 11,5° : au dessus, ventilos en petite vitesse ; en-dessous, ventilos en grande vitesse....
ma solution :
-une résistance de 56K au lieu des 27 de G32 : on "augmente" moins la température d'évaporation
- un déclenchement du thermostat différentiel sous les 7° (au dessus, on revient dans la zone critique)
-d02 réglé à -10° (pour compenser la moindre augmentation de la température d'évaporation) et d03 à 10 minutes
j'ai fonctionné comme cela un demi-hiver....
vous pouvez relire les pages 13 et 14 du post http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &start=180
bonne soirée à tous
Gipno
je me permets d'intervenir car j'ai constaté sur ma RO12MT (ou PHRT12) de 2008 ce phénomène après l'installation du kit de G32...j'en avais discuté à l'époque avec différents intervenants sur le forum et notamment avec G32, que mon problème avait laissé dubitatif....
J'ai toutefois réussi à trouver un compromis qui fonctionne chez moi depuis l'hiver dernier.....
tout d'abord, chez moi, la température d'évaporation "critique" est de 11,5° : au dessus, ventilos en petite vitesse ; en-dessous, ventilos en grande vitesse....
ma solution :
-une résistance de 56K au lieu des 27 de G32 : on "augmente" moins la température d'évaporation
- un déclenchement du thermostat différentiel sous les 7° (au dessus, on revient dans la zone critique)
-d02 réglé à -10° (pour compenser la moindre augmentation de la température d'évaporation) et d03 à 10 minutes
j'ai fonctionné comme cela un demi-hiver....
vous pouvez relire les pages 13 et 14 du post http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &start=180
bonne soirée à tous
Gipno