Dégivrage tardif - Alterma HT
-
Aurélien
- Très assidu

- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
- Localisation : Villers Bretonneux
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
-
did44
- Scotché au forum

- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Donc tu es un peu comme Shak-ran avec le delta de 5. Lui il avait toujours au dessus. Moi je suis en dessous.Aurélien a écrit :Bonjour Did44,
mis à part lorsqu'elle commence à chauffer, autrement, lorsque la t° cible est quasi atteinte, je n'ai jamais eu moins mais au contraire toujours plus que le delta.
pour un delta t de 10 : 11 ou 12, parfois plus.
idem pour un delta t de 5 : 6 ou 7, voire plus.
Le tech. qui est venu faire un état des lieux a noté "pas de stabilité" sur son compte rendu, en barrant la totalité des tests à effectuer sur condenseur, échangeur, évaporateur (c'est une grille standardisée).
Je ne sais pas si c'est en rapport avec ta question.
Ce qui me surprend c'est qu'avec delta T 10 chez toi ça soit aussi au dessus comme avec delta T 5
Je pensais que la vitesse de rotation de la pompe s'adaptait par rapport à la différence départ / retour. Donc dans mon raisonnement, si avec delta T 5, tu constates 6 à 7° d'écart, c'est que ta pompe est au taquet. Mais mon raisonnement ne tient plus car si c'était le cas, en mettant delta T à 10, la pompe devrait être capable de ralentir pour avoir une différence correspondant au delta T !
Ou alors ça voudrait dire que la vitesse n'est pas vraiment variable : Quand on choisit un delta T, ça paramètre juste une vitesse définie et fixe en fonction du delta ?
Faudra que je teste le delta T à 10 chez moi mais en ce moment ça ne chauffe pas la journée donc pas facile.
En tout cas, moi quand je paramètre 5 je suis en dessous. alors que tu es au dessus. Ce qui donnerait à penser que le circulateur PAC a plus de mal à obtenir ce delta avec ton circuit qu'avec le mien. Sans doute circuit plus long et peut être diametres de tuyauteries moins gros. Il faudrait que tu demandes précisément au technicien dont tu parles pourquoi il te préconise un ballon avec circulateur supplémentaire (demandes lui notamment si c'est pour protéger le circulateur de ta PAC).
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
did44
- Scotché au forum

- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour agnes67,
Effectivement j'ai aussi constaté que dans ce cas la PAC ne coupe pas et envoie de l'eau plus chaude que prévue en départ.
Mais dans le cas ou l'eau en départ est plus chaude, si le circulateur était vraiment à vitesse variable en fonction des températures départ retour, qu'est ce qui l'empecherait de tourner plus vite pour diminuer le delta quand il verrait que l'écart départ retour est plus grand que ce qui est attendu ?
Par ailleurs, chez moi, dans ce cas de figure, j'ai l'inverse : un écart plus faible que celui prévu.
C'est pour ça que je me demande si le circulateur est vraiment variable en fonction des températures départ retour ? Ca me donnerait plutot l'impression qu'il a des vitesses uniquement différentes en fonction du delta T programmé (en gros pour un delta T donné, le circulateur tournerait à une vitesse donnée )?
Effectivement j'ai aussi constaté que dans ce cas la PAC ne coupe pas et envoie de l'eau plus chaude que prévue en départ.
Mais dans le cas ou l'eau en départ est plus chaude, si le circulateur était vraiment à vitesse variable en fonction des températures départ retour, qu'est ce qui l'empecherait de tourner plus vite pour diminuer le delta quand il verrait que l'écart départ retour est plus grand que ce qui est attendu ?
Par ailleurs, chez moi, dans ce cas de figure, j'ai l'inverse : un écart plus faible que celui prévu.
C'est pour ça que je me demande si le circulateur est vraiment variable en fonction des températures départ retour ? Ca me donnerait plutot l'impression qu'il a des vitesses uniquement différentes en fonction du delta T programmé (en gros pour un delta T donné, le circulateur tournerait à une vitesse donnée )?
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
Aurélien
- Très assidu

- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
- Localisation : Villers Bretonneux
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Effectivement, je poserai la question au tech lorsqu'il interviendra.
Pour le moment toujours pas de devis à l'horizon.
Mon problème de stabilité a peut être un impact au niveau des t° d'eau ?
A priori, il m'a parlé d'un ballon tampon pour allonger les cycles et aider au dégivrage.
Il y a aussi un circulateur noté sur la demande de devis.
Quel type de ballon faudrait-il qu'il m'installe ?
Ballon tampon ? Bouteille de mélange ? Bouteille de découplage ?
Quelles sont les différences et leur impact sur une installation ?
Je viens de DL la doc fournie par RR1, et j'ai pu lire qu'une isolation du circuit d'eau était indispensable : quelle isolation ? (par bouteille de découplage ? ou isolation thermique ?)
Pour le moment toujours pas de devis à l'horizon.
Mon problème de stabilité a peut être un impact au niveau des t° d'eau ?
A priori, il m'a parlé d'un ballon tampon pour allonger les cycles et aider au dégivrage.
Il y a aussi un circulateur noté sur la demande de devis.
Quel type de ballon faudrait-il qu'il m'installe ?
Ballon tampon ? Bouteille de mélange ? Bouteille de découplage ?
Quelles sont les différences et leur impact sur une installation ?
Je viens de DL la doc fournie par RR1, et j'ai pu lire qu'une isolation du circuit d'eau était indispensable : quelle isolation ? (par bouteille de découplage ? ou isolation thermique ?)
-
did44
- Scotché au forum

- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
A quelle page ?
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
Aurélien
- Très assidu

- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
- Localisation : Villers Bretonneux
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Page 53 pdf (page 74 papier) : nettoyage du circuit et pot à bour obligatoires : Cédric avait noté ça sur le devis, mais je ne les ai pas, je vais en parler au tech.
Il est mentionné de prévoir une évacuation pour la soupape de sécurité.
Quand je vois ces précos et mon installation, ça fait vraiment peur pour la durée de vie de ma PAC...
Page 54 pdf (page 75 papier) : Le circuit d'eau doit être complètement isolé pour éviter les déperditions. Je pense qu'il s'agit de l'isolation thermique...
Il est mentionné de prévoir une évacuation pour la soupape de sécurité.
Quand je vois ces précos et mon installation, ça fait vraiment peur pour la durée de vie de ma PAC...
Page 54 pdf (page 75 papier) : Le circuit d'eau doit être complètement isolé pour éviter les déperditions. Je pense qu'il s'agit de l'isolation thermique...
-
did44
- Scotché au forum

- Messages : 472
- Enregistré le : mer. janv. 13, 2010 9:22 pm
- Localisation : 44
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
oui c'est ça. Circuit d'eau de chauffage isolé thermiquementAurélien a écrit : Page 54 pdf (page 75 papier) : Le circuit d'eau doit être complètement isolé pour éviter les déperditions. Je pense qu'il s'agit de l'isolation thermique...
DAIKIN Altherma HT 11Kw sur 10 radiateurs fonte pour 105 m2 avec ECS 200l
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
Mon install : http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11427
Mes consos : http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 27&start=1
-
Aurélien
- Très assidu

- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
- Localisation : Villers Bretonneux
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
Bonjour,
Je suis toujours en attente du devis.
En attendant, ce matin, -1°C à la pac, et comme j'avais remis le delta t à 10, et remonté la loi d'eau de 5°C, la pac s'est retrouvée comme l'an dernier à l'état de glaçon, avec les deux hélices tournant à plein régime.
En fait à ce stade, je demande à ma pac juste 48° d'eau chaude en sortie, et avec le givre elle se comporte comme si je lui demandais 80°.
A nouveau le bruit d'avion chez moi...
J'ai donc redescendu le delta t et la loi d'eau de 5°C.
Cet après-midi, il fait plus chaud, donc pas de problème, je verrai bien cette nuit.
Vivement le devis et l'intervention du technicien, en espérant que son diagnostic soit le bon (il a l'air de rejoindre celui des personnes ayant répondu l'an dernier, à savoir un manque de gaz, et que l'ajout d'un ballon tampon aidera l'ensemble à tourner sereinement).
Bonne journée à tous
Je suis toujours en attente du devis.
En attendant, ce matin, -1°C à la pac, et comme j'avais remis le delta t à 10, et remonté la loi d'eau de 5°C, la pac s'est retrouvée comme l'an dernier à l'état de glaçon, avec les deux hélices tournant à plein régime.
En fait à ce stade, je demande à ma pac juste 48° d'eau chaude en sortie, et avec le givre elle se comporte comme si je lui demandais 80°.
A nouveau le bruit d'avion chez moi...
J'ai donc redescendu le delta t et la loi d'eau de 5°C.
Cet après-midi, il fait plus chaud, donc pas de problème, je verrai bien cette nuit.
Vivement le devis et l'intervention du technicien, en espérant que son diagnostic soit le bon (il a l'air de rejoindre celui des personnes ayant répondu l'an dernier, à savoir un manque de gaz, et que l'ajout d'un ballon tampon aidera l'ensemble à tourner sereinement).
Bonne journée à tous
-
carlos55
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
carlos55
- Accro

- Messages : 317
- Enregistré le : mer. août 27, 2008 9:18 pm
- Localisation : Meuse
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
-
Aurélien
- Très assidu

- Messages : 123
- Enregistré le : mar. déc. 14, 2010 10:08 am
- Localisation : Villers Bretonneux
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Contact :
nouvellement installé : bouteille de mélange/découplage en parallèle, ballon de 100 litres, circulateur électronique ne nécessitant pas de soupape différentielle.
je ne peux pas encore tester l'installation car il reste deux radiateurs à reposer correctement (les deux très mal installés de ma dépendance qui généraient des bulles d'air, il fallait voir l'install !)
j'en ai à peu près pour 1500 euros, matériel neuf, avec tarifs pro, en passant par mon ami plombier chauffagiste, prix d'ami.
j'espère que le jeu en vaut la chandelle...
ceci comprends aussi la résistance du bac de condensats Daikin EKBPHTH16A (kit grand froid) que je vais poser très vite...
ci-après des photos de l'installation (les tuyauteries cuivre ont été complètement refaites proprement, et le ménage a été fait dans cette partie de mon garage, c'est vraiment beaucoup mieux à présent...



je ne peux pas encore tester l'installation car il reste deux radiateurs à reposer correctement (les deux très mal installés de ma dépendance qui généraient des bulles d'air, il fallait voir l'install !)
j'en ai à peu près pour 1500 euros, matériel neuf, avec tarifs pro, en passant par mon ami plombier chauffagiste, prix d'ami.
j'espère que le jeu en vaut la chandelle...
ceci comprends aussi la résistance du bac de condensats Daikin EKBPHTH16A (kit grand froid) que je vais poser très vite...
ci-après des photos de l'installation (les tuyauteries cuivre ont été complètement refaites proprement, et le ménage a été fait dans cette partie de mon garage, c'est vraiment beaucoup mieux à présent...



Maison parpaings 1970 150 m2
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110
Daikin Altherma HT 16kw/UI EKHBRD016AAV1/UE ERSQ016AAV1/TA filaire BRC21A51
13 Rad. Radson acier/bal. tampon 100l/circul. DAB Evotron 60/180
CESI Multibeton thermo. MC270E/panneau ESE Solar Ecosol 2.32/centrale Dynasol 110