grosses variations de pression dans le circuit du PC
Bonjour,
j'ai de grosses variations dans le circuit de mon placher-chauffant.
tout d'abord il a des pertes, il perd environ 0,2 à 0,3 par jour.
d'autre part, quand la PAC se met en route, il reprend environ 1 bar !
est-ce que qq'un aurait une idée de quoi il pourrait s'agir ?
merci par avance
cordialement
j'ai de grosses variations dans le circuit de mon placher-chauffant.
tout d'abord il a des pertes, il perd environ 0,2 à 0,3 par jour.
d'autre part, quand la PAC se met en route, il reprend environ 1 bar !
est-ce que qq'un aurait une idée de quoi il pourrait s'agir ?
merci par avance
cordialement
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
-
papyclim
- Resp. Section

- Messages : 347
- Enregistré le : ven. nov. 16, 2007 7:06 pm
- Localisation : Sud ouest (de l'alsace)
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonsoir.
Aucun doute, c'est ton vase d'expansion qui est mort. Lorsque la PàC chauffe, l'eau prend du volume, et comme le vase ne fait plus son boulot, la pression monte, et fait ouvrir la soupape de sécurité, de l'eau s'échappe, et lorsque la température redescend, il te manque de l'eau.
Il ne te reste plus qu'à remplacer le vase d'expansion.
G32
Aucun doute, c'est ton vase d'expansion qui est mort. Lorsque la PàC chauffe, l'eau prend du volume, et comme le vase ne fait plus son boulot, la pression monte, et fait ouvrir la soupape de sécurité, de l'eau s'échappe, et lorsque la température redescend, il te manque de l'eau.
Il ne te reste plus qu'à remplacer le vase d'expansion.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )
-
frfct22
- Assidu

- Messages : 86
- Enregistré le : mer. oct. 01, 2008 10:05 am
- Localisation : Cher-18
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,Georges32 a écrit :Bonsoir.
Aucun doute, c'est ton vase d'expansion qui est mort. Lorsque la PàC chauffe, l'eau prend du volume, et comme le vase ne fait plus son boulot, la pression monte, et fait ouvrir la soupape de sécurité, de l'eau s'échappe, et lorsque la température redescend, il te manque de l'eau.
Il ne te reste plus qu'à remplacer le vase d'expansion.
G32
Une grippe m'a cloué au lit depuis ...
je viens de mettre des photos. En effet, de l'eau coule de par la vanne de surpression.
Le vase d'expansion, c'est le "ballon gris" c'est ça ?
c'est standard ou bien dois-je retrouver le même modèle ?
quelles sont les précautions / astuces pour le changer ?
merci
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
- Fab77100
- Pro de la thermo

- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour,
déjà il faut vérifier qu'il soit réellement HS, une bonne méthode:
- Dévisses le capuchon de la valve shrader sur le point bas de ton vase,
- Appuies sur la valve.
- Si de l'eau en sort, en effet la membrane est percée, donc HS.
- Si c'est de l'air, il est OK.
Dans le deuxième cas, la pression de ton circuit hydraulique est bien supérieure à la pression d'azote du vase, dans ce cas là, il faut équilibrer les deux.
Un bouchon de valve mal serré ou inexistant fait baisser la pression du vase petit à petit.
déjà il faut vérifier qu'il soit réellement HS, une bonne méthode:
- Dévisses le capuchon de la valve shrader sur le point bas de ton vase,
- Appuies sur la valve.
- Si de l'eau en sort, en effet la membrane est percée, donc HS.
- Si c'est de l'air, il est OK.
Dans le deuxième cas, la pression de ton circuit hydraulique est bien supérieure à la pression d'azote du vase, dans ce cas là, il faut équilibrer les deux.
Un bouchon de valve mal serré ou inexistant fait baisser la pression du vase petit à petit.
- Fab77100
- Pro de la thermo

- Messages : 436
- Enregistré le : sam. janv. 09, 2010 7:13 pm
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
1 - Oui c'est bien ça.frfct22 a écrit : 1 - Le vase d'expansion, c'est le "ballon gris" c'est ça ?
2 - c'est standard ou bien dois-je retrouver le même modèle ?
3- quelles sont les précautions / astuces pour le changer ?
2 - Non pas le même, mais contenance égale ou supérieure. (Jamais inférieure!)
3 - Ne pas foutre de flotte partout!
-
frfct22
- Assidu

- Messages : 86
- Enregistré le : mer. oct. 01, 2008 10:05 am
- Localisation : Cher-18
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Fab77100 a écrit :Bonjour,
déjà il faut vérifier qu'il soit réellement HS, une bonne méthode:
- Dévisses le capuchon de la valve shrader sur le point bas de ton vase,
- Appuies sur la valve.
- Si de l'eau en sort, en effet la membrane est percée, donc HS.
- Si c'est de l'air, il est OK.
Dans le deuxième cas, la pression de ton circuit hydraulique est bien supérieure à la pression d'azote du vase, dans ce cas là, il faut équilibrer les deux.
Un bouchon de valve mal serré ou inexistant fait baisser la pression du vase petit à petit.
merci à tous ! je vais m'y essayer semaine prochaine (je suis encore un peu naze pour me lancer).
merci encore à tous !
et passez de bonnes fêtes !
PAC eau/eau CAPTERRE / Wavin (Climasol)
-
jld82
- Scotché au forum

- Messages : 1570
- Enregistré le : lun. sept. 08, 2008 9:01 am
- Localisation : Tarn et Garonne
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour et joyeux Noël
Bien vu Agnes ! D'accord pour un vase supplémentaire et une vanne pour maintenance.
Sur les Technibel PHR* et PHRT* , le ballon interne a cette PAC monobloc ne fait que 2 litres !!!
C'est nettement insuffisant , il faut ajouter un vase d'expansion chauffage de 12 ou 18 litres ou ... suivant le volume d'eau de l'installation et la température maximum de l'eau.
A+
Bien vu Agnes ! D'accord pour un vase supplémentaire et une vanne pour maintenance.
Sur les Technibel PHR* et PHRT* , le ballon interne a cette PAC monobloc ne fait que 2 litres !!!
C'est nettement insuffisant , il faut ajouter un vase d'expansion chauffage de 12 ou 18 litres ou ... suivant le volume d'eau de l'installation et la température maximum de l'eau.
A+
Maison 1980 110m2, EDF 9kw J/N Tri. , PAC air-eau 2008 Technibel PHR11-tri + régul. K60D066Z + ballon mélange 150l, relève FOD sur rad. fonte surdim. (33°/-5°) .
- Georges32
- Pro de la thermo

- Messages : 2474
- Enregistré le : sam. déc. 16, 2006 10:28 pm
- Localisation : Sud Ouest ( Gers )
- Travaillez-vous dans le domaine des énergies ou du chauffage : Non
Bonjour.
Une remarque tout de même: le montage d'une vanne d'arrêt sur le vase d'expansion est interdit. Si pour une raison X ou Y vous ouvliez d'ouvrir la vanne, ou bien que quelqu'un ferme cette vanne, vous risquez gros: éclatement du circuit d'eau à l'endroit le plus fragile ( ça peut être l'échangeur à plaques). Il existe un raccord spécial pour les vases d'expansion (soupape) monté sur le vase lui même, qui se ferme dès que l'on dévisse le vase.
G32
Une remarque tout de même: le montage d'une vanne d'arrêt sur le vase d'expansion est interdit. Si pour une raison X ou Y vous ouvliez d'ouvrir la vanne, ou bien que quelqu'un ferme cette vanne, vous risquez gros: éclatement du circuit d'eau à l'endroit le plus fragile ( ça peut être l'échangeur à plaques). Il existe un raccord spécial pour les vases d'expansion (soupape) monté sur le vase lui même, qui se ferme dès que l'on dévisse le vase.
G32
Dans le Gers on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ( et du foie gras )